抹灰工程施工方案

 
抹灰工程施工方案

浙江东阳都市生态园一期工程(黉门文化创意产业园地块项目)

目 录

一.工程概况........................................................ 1

二.编制依据........................................................ 1

三.施工准备........................................................ 1

四.劳动力计划及进度计划............................................ 3

五.主要抹灰部位做法................................................ 3

六.施工方法........................................................ 4

七.注意事项........................................................ 8

八.质量控制措施.................................................... 9

九.冬雨期施工..................................................... 10

十.质量通病原因分析及防治措施..................................... 10

十一.成品保护..................................................... 12

十二.安全文明施工措施............................................. 12

十三.应急救援预案................................................. 14

抹灰工程施工方案


浙江东阳都市生态园一期工程(黉门文化创意产业园地块项目)

一.工程概况

本工程为浙江东阳都市生态园一期工程黉门文化创意产业园地块项目,为山区建筑,位于浙江东阳市城北区迎宾大道1号,诸甬高速以北约500米,拟建工程占地90亩,共计51个单体,其中分为1栋12层三鄉文华公寓式酒店、1栋11层公寓楼及49栋多层办公楼,总建筑面积约为11万m2,其中三鄉文华公寓式酒店建筑面积约为3.5万m2、公寓楼建筑面积约为2.2万m2、49栋多层办公楼建筑面积约为5.3万m2。本工程抹灰主要分内墙抹灰、外墙抹灰以及顶棚抹灰,其中所有外墙抹灰均采用水泥砂浆,内墙抹灰采用水泥石灰膏砂浆,室内普通房间顶棚采用水泥石灰膏砂浆抹灰找平,有防潮要求的顶棚采用水泥砂浆。

二.编制依据

2.1 《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

2.2 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

2.3 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB20327-2001)

2.4 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010

2.5 《建筑施工手册》-第四版

2.6 东阳都市生态园项目相关施工图纸

三.施工准备

本工程抹灰工程使用砂浆全部采用自拌砂浆。为保证抹灰砂浆质量,施工前应提前委托检测机构做好砂浆配合比报告。

3.1 技术准备

(1)技术人员及时编制相关施工方案或作业指导书。

(2)进场材料的产品合格证书、检测报告以及进场验收记录完整齐全。

3.2 材料准备

(1)水泥: 水泥应使用 PC 32.5 普通硅酸盐水泥,进场水泥必须具有出厂质量证明书和产品合格证,在使用前应对水泥的凝结时间和安定性进行复检。水泥进场应按计划用量分批进场,避免水泥的积压,以保证水泥的质量。

(2)砂:采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有泥土、草根、树叶等其它有害物质,含泥量不得超过3%。砂在施工前应根据抹灰工程施工方案 1


浙江东阳都市生态园一期工程(黉门文化创意产业园地块项目)

现场实际情况确定要求过不同孔径的筛子,筛好备用。下表为各抹灰层砂最大粒径要求:

(3)石灰膏:石灰膏应采用成品(已熟化)石灰膏,进场以后直接存放进石灰池内,随用随取。但一次进场量不应过多,避免石灰膏长时间不用导致过期或者失效影响抹灰质量。

(4)钢板网采购时,应选用能够满足设计图纸要求的钢板网。

3.3 机械用具准备

(1)砂浆搅拌机应安放在指定的位置,水源及排水通畅。运输工具必须符合施工要求,密封性能要良好。

(2)筛子的孔径5mm及2mm、手推车、大平锹、小平锹,除抹灰一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、粉笔、粉线包、喷壶、水桶、水管、分格条、锤子、錾子等刮尺长度要求2米~2.5米为宜,尺杆、木抹应平直等。

3.4 作业条件

(1)结构工程已完成,并经验收合格。按要求完成挂网并经验收合格。

(2)抹灰前应检查门窗框的位置是否安装准确,与墙体连接是否牢靠,埋设的接线盒、电箱管线、管道是否固定牢靠。铝合金、塑钢门窗框应贴保护膜,门窗框塞缝、防水已处理完好。

(3)线管开槽处理:针对宽度较小的线槽可直接采用水泥砂浆进行修补,严格进行分层抹灰,抹灰完成面比墙面凹进2-3mm;宽度较大线管槽且相对集中的线槽,应在该处满挂钢板网,再进行分层抹灰,面层抹灰同大面积抹灰进行。抹灰结束后应及时养护,养护时间不少于2天。

(4)砖墙砌块若有缺棱掉角的情况,需分层修补,做法是:先用水湿润墙体表面,刷掺水泥重10%的801胶水泥浆一道,紧跟抹一道水泥砂浆,每遍厚度应控制在7-9mm;柱、过梁等凸出墙面的混凝土应先凿平,凹处提前刷净,再用1:

2.5水泥砂浆分层补衬平。

抹灰工程施工方案 2


浙江东阳都市生态园一期工程(黉门文化创意产业园地块项目)

(5)穿墙螺栓孔洞处理:结构施工过程中,模板安装穿墙螺栓套管孔洞在抹灰工程中存在质量隐患,外墙套管孔洞会造成外墙渗水;内墙孔洞影响墙体的隔音效果;因此不同的部位应采取相应的措施进行封堵,确保将质量隐患降到最低点。要求现场施工人员根据不同部位的封堵要求组织实施。孔洞内的封堵材料应饱满密实,质量达标。

? 外墙穿墙套管孔洞:站在该处孔洞的室内处,采用聚氨酯发泡剂引导管喷入套管孔洞中。

? 内墙穿墙套管孔洞:采用微膨胀水泥砂浆双面灌灰修补。

(6)室外大面积抹灰开始前应对建筑整体进行表面垂直度和水平度检测并做好灰饼;室内大面积抹灰前应先做样板墙面,对墙面进行套方、做灰饼或冲筋,门窗角做好护角。

(7)施工时使用的临时架体应提前搭设好。室外可依靠现有的外脚手架进行操作,室内可根据需要搭设临时架体或使用龙门架。为减少抹灰接茬、保证抹灰平整和颜色一致,外架应铺设三步脚手板,严禁采用单排架子。

(8)砖墙、混凝土墙体表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润。

四.劳动力计划及进度计划

考虑到本工程单体多又不集中,且单体结构复杂多变,故本工程抹灰工程施工阶段计划投入大工15人,小工10人,根据施工区段的划分和进度计划进行流水施工。计划45天完成。

五.主要抹灰部位做法

5.1内墙做法

抹灰工程施工方案 3


浙江东阳都市生态园一期工程(黉门文化创意产业园地块项目)

5.2外墙做法

5.3

顶棚做法

六.施工方法

6.1 工艺流程

(1)内墙抹灰工艺流程:

临时架体搭设→ 基层处理 → 挂加强网 → 吊直、套方、贴灰饼、设标筋 → 界面处理 →做护角 → 弹灰层控制线 → 抹底灰 → 抹面灰 → 养护。

(2)外墙抹灰工艺流程:

临时架体搭设 → 基层处理 → 挂钢丝网 → 挂线、贴灰饼、设标筋 → 界面处理 → 抹底灰 → 弹分格缝位置 → 粘分格条 → 抹面层 → 起条勾缝 → 养护。

(3)顶棚抹灰工艺流程:

临时架体搭设 → 界面处理 → 抹底灰 → 找平层 → 养护。

抹灰工程施工方案 4


浙江东阳都市生态园一期工程(黉门文化创意产业园地块项目)

6.2 抹灰操作工艺要求

(1)在墙体砌筑完成 21 天以后或斜砖顶砌完成 14 天后,方可开始抹灰。

(2)抹灰应分层进行,抹底灰时用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平扫毛。水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为 5~7mm,水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为 7~9mm,且应待前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。

(3)水泥砂浆不得抹在混合砂浆上。

(4)抹灰层厚度最小不应小于 7mm。 必须使用机械搅拌抹灰砂浆,禁止人工拌制抹灰砂浆。

6.3基层处理

(1)抹灰前用水泥砂浆或细石混凝土提前修补脚手架孔洞或其他孔洞。

(2)混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的涨模部位;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆和凸出的砂浆块。

(3)结构混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除凸出部分,保证至少有 7mm 的抹灰层。

6.4 挂网

不同材料墙体相交处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥35mm 的找平层应挂加强网;在混凝土结构与砌体连接处设置加强措施,在砌体与混凝土墙柱、梁接缝处均应挂设钢板网,每边敷设宽度不小于150mm。墙体挂网要根据设计要求进行挂设,设计无要求时可按照现行规范进行挂设。

6.5 吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋

(1)吊垂直:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以楼层为水平基线或+50cm 标高线控制,然后套方抹灰饼,并以灰饼为基准冲筋。

抹灰工程施工方案 5


浙江东阳都市生态园一期工程(黉门文化创意产业园地块项目)

(2)套方:同一层内必须设置一条方正控制基准线,尽量通长设置,降低引测误差,且同一层内的每个房间,必须采用此方正控制基准线,然后以此为基准,引测至即各房间;距墙体 30-60cm 范围内弹出方正度控制线,并做明显标识和保护。

(3)抹灰饼、冲筋:灰饼宜做成 5cm 见方,两灰饼距离不大于 1.2~1.5m,必须保证抹灰时刮尺能同时刮到两个以上灰饼。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。当灰饼砂浆达到七成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为5cm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m 时宜做立筋。大于3.5m 时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

6.6 弹灰层控制线

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。