长距离重力输水设计施工中常见的几个问题及解决方法
摘要:本文通过对长距离输水重力导水工程设计、施工、维护实践工作中常见的几个问题的描述,详细剖析了产生这些问题的原因,通过实践检验,给出了解决这些问题方法的结论。
关键词:长距离输水;配水池;减压水池;遥控浮球阀;溢流管;排气阀
中图分类号: TU74 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)
长距离输水
1.1长距离输水的作用
伴随西部大开发,新疆开发的脚步越来越快,陆续发现的大煤气田数不胜数,然而新疆是干旱地区,各种工程的建设离不开水,煤气田大多远离水源地,仅靠汽车拉水不能解决问题,只有建设长距离输水管线才能从根本上解决生产生活用水问题。
1.2长距离输水的分类及一般流程
长距离输水一般可以分为:(1)全程重力导水,流程:取水首部—处理厂—分配水池—中间减压水池—输水管—用户。(2) 部分重力导水,部分压力扬水,流程:取水首部—处理厂—扬水泵站—配水池—中间减压水池—输水管—用户。
(3)全程压力扬水, 流程为取水首部—处理厂—扬水泵站—输水管—用户,本文仅讨论全程重力导水设计、施工、使用中常出现的问题及解决方法。
2.长距离重力输水设计、施工、使用中常出现的问题分析
2.1配水池进水控制方式的问题
配水池在长距离重力输水中可作为工程的起点,配水池位置一般荒凉,附近无电源无法采用电动水位控制阀,设计中习惯上采用远距离单浮球控制阀,该控制属于即时控制系统,灵敏度高,水位晃动都会造成浮球下降,信号管泄流,信号管压力下降,控制阀阀芯上移,主管进水,水池水位上升,浮球上升信号管泄流停止,压力上升, 控制阀阀芯闭合,此过程只在1~2秒内完成,造成控制阀阀芯仅开启5~20mm,就立刻落阀,长期短程动作,极易将水中颗粒物卡在阀芯下(图一),造成阀芯无法闭合,高压水流冲击下,将密封圈从密封板凹槽中冲出,损坏密封面(图二),引起水池溢流,淹毁农田道路,造成更大的损失。
2.2减压水池出水管及溢水管的问题
减压水池在长距离重力输水工程中起到重要的作用,既能消除系统的静压也