沉井的设计
重庆钢铁设计研究总院
前言
在我们的工程中经常遇到沉井,大多用于炼钢及 轧钢的一次沉淀池中。从前的设计一般是根据某些参 考书及前人的设计实例进行的 ,统一性不够完善。中 国标准化协会标准《给水排水工程钢筋混凝土沉井结 构设计规程》(CECS 137:2002)已于2003年出版发行, 为了让设计人员对此有所了解,更好地进行沉井设计 及方案选择,特举办本次技术讲座。
第一节 概述
一.定义
把不同截面形状的井筒或箱体,按边排土边 下沉的方式使其沉入地下,即沉井或沉箱。
也有人把沉井称为开口沉箱,把沉箱称为闭口沉井。
二.沉井的特点 1.施工场地占地面积小、出土量少、成本低、 可靠性好; 2.适用土质范围广,淤泥土、砂土、粘土、砾 砂等均可施工; 3.施工深度大,最大深度可达100m; 4.施工给周围地层中造成的位移小,对临近建 筑物的影响小。 三.用途 适用于地下构筑物及深基础,如地下泵房、地 下沉淀池、地下车库、地下料坑等。
四.沉井的组成
井壁—挡土、挡水,一般情况下作为永久结构 刃脚—切土,保证沉井下沉 隔墙—以永久结构的隔墙作为沉井的支撑,用以 减小计算跨度
底梁—在软土土层中下沉,为防止下沉不稳定, 起 到增加阻力的作用 沉井的形状有矩形、圆形及椭圆形 五.沉井的施工简介
1.施工工序 清理场地 →测量放线→开挖基坑→铺设砂垫 层、垫木→ 制作井筒→设置降水井点或挖排水沟、 集水井→抽取垫木→挖土、下沉→封底→浇筑底 板砼 2.开挖方式 水挖法、干挖法、中心岛法 水挖法即不排水开挖法,这种方法的特点是沉 井内、外的水位基本一致。该法适用于渗水量大的 砂层等不稳定地层,可避免排水造成的涌砂等不良 现象。
1)抓斗法,该种方法因抓不到刃脚下方的土体, 是利用沉井自重使刃脚下方的土体崩塌而下沉。该法
使用于软土地层,当土层强度高时,如密实的砂层, 则不适用; 2)水利机械法,用高压水枪破土,用泥浆泵通 过排泥管排泥,优点是能冲挖到刃脚斜面处的土体, 缺点是冲挖范围不易控制; 3)钻吸法 先钻孔松动土体,然后向孔内射水冲挖,挖土范 围易控制。 干挖法即排水开挖法,适用于不易发生流砂或存 在卵石、孤石的情况。 排水工法简介: 1)集水井排水法
这种方法易发生流砂现象,由于排水致使周围 土体压密,给沉井下沉也带来困难。 2)外围排水法,这种方法是在沉井外围设置 深井,在深井中插入水泵往外抽水,使地下水位降 低。
该法影响范围大,容易造成周围地面下沉; 3)防渗墙法 为防止因降水造成地
面下沉,可在沉井外围设置 防渗墙,防渗墙以外的水不会流入井内。
3.封底 分为干封底、湿封底两种方式。 干封底即通过干挖法施、井底无水的情况下进行的 封底。又分为施工底板前停止降水和施工底板后停止降水 两种。若施工底板前停止降水则应通过计算确定封底砼厚 度(稍后介绍)。 湿封底即通过水挖法施工、井内有水的情况下进行的 封底。因施工底板前需将井内的水抽干,封底砼要承受水 浮托力的作用,其厚度需经计算确定。湿封底是通过导管 进行水下砼浇筑,类似于泥浆护壁钻孔灌注桩或地下连续 墙。
1.据工艺要求确定沉井内净尺寸; 2.井顶标高,高出开挖后的地面300mm以上。有时 顶部有现浇板,通常预留一段井壁与顶板同时现浇;
第二节 沉井尺寸的拟定
3.刃脚底标高,根据工艺标高、底板厚度及持力 层来确定 ; 4.壁厚,涉及到强度、裂缝宽度、下沉系数、下 沉稳定系数、抗渗、抗浮等诸多因素,需逐项落实, 最终确定壁厚。有时为增大下沉系数,需做成外台阶 变截面形式,以降低井壁与土的摩阻力,同时也减少 了材料量;还有时为减小下沉系数,需做成内台阶变 截面形式,在不降低摩阻力的情况下降低自重,同时 减少了材料量。
第三节 沉井结构上的作用及荷载分项系数
一.永久作用 1.结构自重标准值 钢筋混凝土重度取25kN/m3,素混凝土重度取 23kN/m3 2.侧向主动土压力标准值 二.可变作用 1.地面活荷载,分为地面堆载及车辆荷载,地面堆 载一般按10kN/m2,车辆荷载根据车辆类型及及其轮压换 算成均布荷载。 2.地下水 侧壁上的水压力标准值按静水压力计算,根据岩土工 程勘察报告取最高水位进行计算。
三.承载力极限状态强度计算的基本组合荷载分项 系数 结构自重 1.20,对结构有利时1.00,仅自重时1.27 沉井内水压 1.27,对结构有利时1.00 沉井外土压 1.27,对结构有利时1.00 地面活荷载 1.40 地下水压力 1.27
四.正常使用极限状态裂缝宽度的计算准永久组合准永久 值系数 地面堆载及车辆荷载 0 水、土压力 1.0 注意裂缝宽度计算公式按《给水排水工程构筑物结 构设计规范》(GB 50069—2002),不按混凝土结构设 计规范。 还应注意计算裂缝宽度使用的弯矩为准永久组合值 ,而非标准组合值,与混凝土设计规范不同。
第四节 水、土压力标准值计算
1.水压力 Fw=γwzw 2. 土压力 Fep,k=Kaγsz-2c √Ka Ka=tg2(45°-φ/2) φ—土的内摩擦角,取固结快剪峰值强度指标
3.水、土压力合算与分算 合算、分算尚属学术界存在争议的问题,各地有各自的工 程经验。 工程界较为能接受的算法如下: 无粘性土,水土
分算 粘性土,水土合算,不固结不排水抗剪强度指标;水土分 算,固结不排水抗剪强度指标。
建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)中,砂 性土宜按水土分算,粘性土宜按水土合算,也可按地区 经验确定。 建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)中,碎石土、 砂土水土分算,粉土、粘性土水土合算。 上海基坑工程设计规程(DBJ 08-61-97)中,宜按水土 分算原则计算水、土压力,有工程经验时,也可按水土 合算的原则计算。 天津岩土工程技术规范(DB 29-20-2000)中,宜按 水土分算的原则计算,当有可靠经验时也可按水土合算 的原则计算。 浙江建筑地基基础设计规范(DB 33/1001-2003)中, 淤泥、淤泥质土,采用不排水强度指标和饱和重度水土 合算;砂土,采用有效应力强度指标和有效重度水
土分算,有工程经验时也可采用三轴固结不排水总应力 强度指标水土合算。 广东建筑地基基础设计规范(DBJ 15-31-2003)中, 对砂性土宜按水土分算,粘性土、淤泥质土宜按水土合 算。 夏明耀· 地下工程设计施工手册中,对于砂土、粉 性土和粉质粘土等渗透性较好的土层应采用水土分算; 对于粘性土,分算、合算应具体对待,沉井、多道支撑 的挡土结构宜水土分算。 合算、分算,从理论上讲应按土的渗透性来确定, 不透水的土层才可用水土压力合算。 土力学中,土的渗透系数≤10-7cm/s定为实际上的不 透水。 我们的工程中,通常采用水土压力分算的原则,若 需合算,应有充分的经验并经技术会议讨论。
4.c、φ指标的选用 建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)中,c、φ采用 三轴试验固结不排水抗剪强度指标,有可靠经验时可采用 直接剪切试验的固结不排水抗剪强度指标。 上海基坑工程设计规程中,采用总应力抗剪强度指标, 按三轴或直剪固结不排水峰值强度指标取用。 水、土压力分算时,从理论上应采用有效应力抗剪强 度指标c’、φ’计算土压力,但岩土工程勘察报告中一般不 提供此参数。 上海规程中通过对总应力参数c、φ及有效应力参数c’、 φ’计算的土压力比较,两者基本相当,水、土分算时亦可 采用总应力抗剪强度指标。 在我们的工程中,一般采用直接剪切试验固结快剪总 应力抗剪强度指标c、φ,若需采用三轴试验指标或有效应 力指标,应进行讨论。 5.重度 水土分算时取土的浮重度,合算时取土的天然重度。
第五节
沉井的下沉计算
1.井壁与土的摩阻力计算 1)单位面积摩阻力选用 我们在岩土工程勘察技术委托时,若可能存在沉井, 通常要求勘察单位提供各土层的单位面积摩阻力。 若报告中未提出,则参见沉井结构设计规
程取值。
在取值时,粘性土根据液性指数IL的高、低取其下、 上限;砂、石土根据其标准贯入锤击数N或重型动力触 探锤击数N63.5的高、低取其上、下限。 2)摩阻力沿井壁外侧的分布
2.下沉系数的计算 kst=(Gk-Ffw,k)/Ffk Gk—沉井自重标准值 Ffw,k—下沉过程中水的浮托力标准值 Ffk—井壁总摩阻力标准值 要求下沉系数kst≥1.05 上海地基规范中,下沉系数1.05~1.25,位于淤泥质土 层中取小值,其他土层中取大值。 天津地基规范中,下沉系数1.05~1.15,位于软弱土层 中1.05,其他土层中1.15。 浙江地基规范中,下沉系数1.05~1.25,位于淤泥质土 层中取小值,土质条件较好时取大值。 其他地区参考上述取值,土质条件差(淤泥、淤泥质 土)时1.05,其他1.25。
下沉系数大时,应设置底梁以增加阻力,降低下沉系 数。 沉井在软弱土层中下沉,当下沉系数较大时(一般大 于1.5),或在下沉过程中遇有特别软弱土层时,需进行 下沉稳定验算,以防止突沉或下沉标高难以控制。
kst,s=(Gk-F’fw,k)/(F’fk+Rb)
kst,s—下沉稳定系数,0.8~0.9 F’fw,k—水的浮托力标准值 F’fk—井壁总摩阻力标准值 Rb—沉井刃脚、隔墙和底梁下地基土的极限承载 力之合 地基土极限承载力在岩土工程勘察报告中查取,未提 供时按沉井结构设计规程查取,见下表:
对每一种土是取上限还是下限,根据液性指数、标贯 值等来判别,还可以用土的地基承载力特征值的2倍来比较。
第六节 抗浮验算
抗浮问题常被忽略,沉井结构因其埋深大,承受的地下 水浮托力大,设计中必须进行抗浮验算。 抗浮验算分为封底阶段和使用阶段,按可能出现的最高 水位验算。 kfw=Gk/Fbfw,k≥1.0 kfw—抗浮系数,计入侧壁摩阻力时,kfw≥1.25 Fbfw,k—水浮托力标准值
1.封底阶段 当沉井沉至设计标高并浇筑封底砼后应进行抗浮验算, Gk包括井壁及封底砼自重标准值;若在底板施工后停止降水, 则Gk包括井壁、封底砼及底板砼自重标准值,此时要求封底 砼与底板砼间以插筋连接。 若抗浮不能满足要求,则应延长降水时间,再增加其他 结构自重来加大抗浮系数。若仍不能满足要求,则应考虑拉 锚等措施。 2.使用阶段 Gk除井壁、封底砼及底板砼自重外,再增加其他结构自 重,如内筒、顶板、抹坡砼等。