沉井的设计幻灯片(2)

 


第七节 沉井井壁计算
一.圆形沉井 沉井结构是个空间体系,实际中简化为平面体系计算 其内力及配筋,而以构造措施来保证其空间整体工作。 按平面结构内力计算的方法是沿沉井竖向切取1m高 的井壁,在水、土压力作用下,如同一个水平框架。 沉井沿深度方向荷载逐渐加大,截面也可能变化,应 截取若干段进行


计算,以降低钢筋用量。在井筒稳定下沉 条件下,井壁所承受的荷载为均布荷载,计算的弯矩不大, 一般只需构造配筋。但由于井壁外土质及扰动程度并不均 匀,且在下沉过程中总要发生偏斜,从而使井壁在同一水 平圆环上的土压力呈不均匀分布,导致井壁弯矩加大。 目前采用的方法是将井体视作不均匀压力作用下的封 闭圆环,取其1/4进行计算,假定90°圆环两端土的内摩 擦角差值为5°~10°,我们的工程中所遇到的旋流池采用 10°。

圆环上的压力取上、下端的平均值。 刃脚以上高度等于壁厚的圆环单独计算除承受水、土压力 外,还要承受刃脚传来的剪力。 上述为人工计算方法,我们现在拥有SAP2000通用计算软件, 可用它进行沉井的空间结构计算。

二.矩形沉井 沿沉井竖向截取1m高的水平框架,尽量多取,荷 载取每段上、下端的平均值。 刃脚以上高度等于壁厚的一段,除承受水、土压力 外,还要承受刃脚传来的剪力。

考虑支座宽度的因素,支座弯矩可进行折减: M支=M1-ΔM M支—支座边缘处弯矩 M1—支座中心处的计算弯炬 ΔM—弯炬折减值,ΔM=1/3Vb,ΔM>0.3M1时,取 0.3M1 V—支座边缘处的剪力 b—支座宽度 矩形沉井亦可用SAP 2000通用计算软件进行沉井的 空间结构计算,可发现沿高度方向内力的变化,从而进 行配筋优化。 三.裂缝宽度及配筋计算 以不包括地面活荷载的弯矩标准值计算裂缝宽度, 注意用沉井结构设计规程中的公式,裂缝宽度不超过 0.25mm。

以包括地面活荷载的弯矩设计值计算配筋,注意将弯 矩标准值乘以荷载分项系数,水、土压力1.27,地面荷载 1.4。 四.竖向弯曲计算 沉井下沉前,抽除支承垫木的过程中,将使沉井落置 在几个定位垫木上,将沉井壁看作竖向的梁进行弯曲计算, 按规程中的几种情况计算。即算出弯炬后,计算井壁顶面 及刃脚底面的纵向受拉钢筋。 As=M0/(0.9fy h0) As=M0/(fyz)(按深梁时,L/h≤2.5) M0以自重标准值乘以1.27算得

五.竖向抗拉验算 沉井下沉至接近设计标高时,刃脚下已被掏空, 沉井靠井壁与土之间的摩阻力来维持平衡,井壁自重产 生竖向拉力。或沉井上部某处被土层卡住,下部处于悬 吊状态,亦出现竖向拉力。

土质较好,沉井下沉系数接近1.05时,井壁最大拉力: Nmax=G/4 (G=井壁自重×1.27) As= Nmax/fy 土质均匀的软土地基,下沉系数较大(≥1.5)时,可 不验算竖向拉断。
六.刃脚计算 1.向外弯曲计算 沉井刚开始下沉时,刃脚已插入土内,刃脚下部承受 到较大的正面及侧面阻力,而井壁外侧压力并不大。此时 在刃脚根部将产生向外弯曲力矩。

β0—刃脚斜面与土的外摩擦角,


可取土的内摩擦角, 硬土 30°,软土20°。 按规程中的公式算出刃脚根部向外的弯炬设计值,按 受弯构件计算受弯钢筋,若井壁竖向钢筋不足,应另外增 设。

2.向内弯曲计算 沉井下沉到最后阶段,刃脚踏面下的土被掏空, 为刃脚向内弯曲的最不利情况。

在水、土压力作用下,算出刃脚根部向内的弯矩设计 值,按受弯构件计算受弯钢筋,若井壁竖向钢筋不足,应 另外增设。

3.向外弯曲的水平抗拉 圆形沉井算出刃脚圆环的环向拉力设计值,在算出受拉 钢筋。 矩形沉井在拐角处使互相垂直的刃脚产生拉力,在构 造上采取措施,设置水平筋,防止刃脚转角处开裂。 七.使用阶段的井壁验算 沉井在下沉阶段只是水平受弯,底板、顶板施工后,井 壁的受力状态发生改变,增加了竖向受弯的因素,对井壁 内侧的竖向钢筋影响较大。井壁与顶、底板的连接视为铰 接,按三边或四边支承板进行受弯计算。

第八节 封底砼
沉井沉至设计标高后,在浇筑底板前,需浇筑封底砼, 起到垫层、止水、稳定沉井的作用,其强度等级不低于C20。 封底分为干封底和湿封底,干封底即无地下水或通过降水、 排水保证地下水位在锅底以下进行的封底;湿封底即水下封 底井内有水的情况下,以导管进行水下砼施工。

一.干封底 沉井下沉到设计标高后,井内锅底无水,或虽然有水, 但采取排水或其他降水措施能够做到井底基本无水,在浇 筑底板砼及养护期间能排干积水时,可采取干封底。 干封底砼的厚度按具体情况而定,一般能保证底板顺 利施工即可。但若有地下水,而在浇筑砼底板前停止降水 或排水时,则必须进行封底砼强度计算,以确定封底厚度。 二.湿封底 底板施工前,需抽干井内的水,封底砼定要承受水浮 托力的作用,因而水下封底砼必定要进行强度和抗浮计算, 确定其厚度,类似于干封底的后一种情况。 三.弯矩计算 1.作用在封底砼上的向上均布荷载 q=γwhw-q1 hw—作用在封底砼底面的水头高度 q1—单位面积的封底砼自重

2.封底砼与刃脚斜面铰接 圆形板 M=0.1979qr2 r—圆板的计算半径,取至刃脚斜面水平投影的中点 矩形板按单向或双向板计算,取正、负弯矩的绝对值最 大值。 3.封底砼厚度

M—每m宽度内最大弯矩值 b—计算宽度,取1m ft—砼轴心抗拉强度设计值 hu—附加厚度,可取300mm

4. 抗剪计算 封底砼通常呈锅底状,其边缘厚度比中间小,在水的浮 托力作用下易在井壁周边薄弱处发生剪切破坏,需进行剪切 验算,并在说明中提出边缘处最小厚度要求。 将q乘以1.27,计算封底砼边缘每m宽度的最大剪力。圆 形沉井可用总剪力除


以沉井内壁周长,矩形沉井可按单向或 双向板算得边缘最大剪力设计值,然后按下式进行验算: V≤0.7bhft b— 计算宽度,取1m h—沉井内壁处刃脚范围内的封底砼厚度

第九节 沉井封底的细节
一.干封底的实现 沉井尽量采用干封底,排水问题是沉井封底的关键。 一般情况下,应在底板达到设计强度后停止降水。可能发生 流砂现象时,采用井外井点降水或深井降水;其他情况可采 用集水井排水,设置排水沟,沟内及集水井周围回填碎石或 砾石,使从刃脚下渗入井内的水流汇入集水井,再用泵排出 井外。

1 — 钢筋砼底板 2 — 带法兰盖板 3 — 止水片 4 — 橡皮垫 5 — 砂石滤层,以排水沟形式设置 6 — 素砼垫层 底板达到设计强度后,以法兰盘封闭,以砼找平。 二.湿封底的实现 以空气吸泥机清除井内锅底浮泥,由潜水工进行水 下检查、整平,以导管进行水下砼浇筑。此方法施 工难度大,在钢铁企业中极少采用。 湿封底工艺要求在底板施工前将井内的水抽干,因 此封底砼厚度必须经过计算。

第十节 刃脚型式及井壁构造
一.刃脚

(a)常用型式 (b)减小下沉阻力,适于难以下沉的沉井 (c)适于硬土(卵石、风化岩)下沉,以角钢保护刃脚砼 C取值范围,软土400~600,硬土150~300。刃脚斜面与 水平面夹角θ通常取50~60°,一般取60°,不可小于50°, 以防抽垫木或挖土下沉时产突沉,危及人身安全。

刃脚高度通常大于1000,软土地基上有时可达2500以上。 为方便施工,刃脚外侧水平钢筋置于竖筋外侧,内侧水 平筋置于竖筋内侧。 刃脚的踏面需配置数根粗钢筋加强,结合竖向抗弯曲计 算确定。 刃脚内侧和与底板连接的凹槽在下沉之前需凿毛,以加 强封底砼与刃脚及底板与凹槽的结合,可有效地防水。 二.井壁 1.沉井壁可变截面,由下往上逐渐变薄,一是节约材 料,二是增大下沉系数; 2.为方便施工,井壁内、外侧水平钢筋设在竖向钢筋 的外、里侧;

3.井壁与平台梁、板以插筋及槽口连接,详见附图;

4.底板与井壁通过凹槽连接,凹槽深度150~200。深 度过大则削弱井壁较多,过小则支承面不足。该种 连接按铰接考虑,若按弹性连接,则应有足够数量的插 筋; 5.隔墙 与沉井壁一起下沉的隔墙,其底面高出刃脚踏面500 左右,在硬土层中下沉时,为防止隔墙底面阻沉,可增

至1000~1500。沉井下沉后浇筑的隔墙,通过在井壁 内侧预留插筋的方法连接,可采用HPB 235钢筋,先 弯折,后扳直。防水可采用遇水膨胀橡胶止水条; 6.分节浇筑 沉井高度较大时,可分节浇筑,分两次或多次浇 筑,每节~6m,最大不超过12m。 两节之间的钢


筋分两次搭接,之间的施工缝通过 凸式企口或预埋3mm厚镀锌钢板止水带来实现防水。 分节下沉时,先计算第一节下沉系数,再计算第 二节接上后的下沉系数,依次类推。

第十一节 沉井施工易出现的问题及对策

一.倾斜偏转 1.产生原因 1)刃脚下土层软硬不均匀; 2)未对称抽取垫木; 3)未均匀挖土下沉,井壁内土面高差大; 4)刃脚下掏空过多,沉井突然下沉,产生倾斜; 5)刃脚一角或一侧被障碍物搁住,未及时发现和处理; 6)井外堆土或其他原因造成对沉井四周的偏压; 7)产生流砂。 2.纠偏方式 1)偏出土纠偏,即在刃脚高的一侧出土,使其下沉; 2)井外射水,井内偏出土纠偏;

3)增加偏土压、偏心压重纠偏。

二.井内流砂 产生流砂的主要条件: 1.地下水位以下的砂质粉土或粉、细砂的厚度大于250; 2.颗粒级配中不均匀系数Cu=d60/d10<5(即均粒土); 3.含水量w>30%~40%; 4.土的孔隙率>43%; 5.土的颗粒组成中,粘粒(d<0.005mm)含量<10%, 粉粒(d=0.005~0.05mm)含量>75%; 6.动水压力作用的水力梯度超过临界水力梯度,即可能 产生流砂。

临界水力梯度icr=γ’/γw=(Gs-1)/(1+e) 即(H1-H2)/L>icr时,可能发生流砂 H1—原地下水位高度 H2—井内水位高度 L—地下水流动时经过的路线长度,L=H1+H2 防止流砂现象的措施: 1.向井内灌水 灌水后,H2增加,L加长,水力梯度 (H1-H2)/L 减小,排除产生流砂的条件; 2.井外井点降水,从根本上排除流砂产生的条件; 3.井外通过压密注浆、水泥搅拌桩、旋喷注浆等方 法设置止水帷幕,防止井外的水涌入井内。 三.沉井周边土体塌陷 沉井下沉时,对沉井外四周土体的影响是难免的,因 此,土体破坏棱体范围内存在建、构筑物时应加以保 护。