五星级酒店各功能房间的末端系统设计及装修配合
1、 客房
1)冷风不能吹床头;
2)风口不能产生二次噪音,坚持建筑给足够的尺寸;
3)机组进出风管段要做消声处理,保证满足五星客房的噪音要求;
4)机组要便于检修;阀门便于操作;
5) 凝结水便于排放,消除漏水隐患。
2、 大堂
1)此处是酒店的门面,要尊重装修设计意图;
2)风口要上档次,要给装修设计多种选择;
3)不能随便答应减少风口数量,如果不冷对酒店将来影响更大;
4)合理处理好回风,可利用建筑的一些隐蔽的角落回风;
5) 处理好消声问题。
3、 宴会厅
1)装修师没有明确概念时,以空调均匀布置为原则;
2)装修概念出来后,装修需提供空调送、排风口、排烟口的可利用资源;
3)要有好的装饰图案弱化风口对装修的影响,图案要简单,尽量不影响气流;
4)采用条缝送风时,避免冷风直吹到1.8米以下,要计算好送风速度;
4 、中餐厅大堂及包房
1)大空间部分一般为平天花,风口布置能做到结合天花均匀布置,有时会根据装修需求做成测送或条缝下送;
2)空调回风口、排烟口的处理需要多花费时间,处理不好,天花会很难看,可利用天花造型弱化回风口、排烟口太大造成的影响;
3)包房一般为风机盘管测送,下送的比较少,利用包房入口压低的空间一般不会有大的问题。
5 、洗衣房
1)以工艺流程为主,做好岗位空调的设计,利用风机盘管或处理至26度的新风直吹,防止处理到15度左右的冷风直接作为岗位送风。
2)根据预留的风机、风井位置协商调整设备布局,使空调系统与工艺布局共同合理。
3)排风消除纤维的做法最好由洗衣房厂家配备,如果没有需自行设计水系系统,建议由洗衣房厂家带去参观。
6 、厨房
1)以工艺流程为主布置送、排风系统;
2)根据预留的风机、风井位置协商调整设备布局,使空调系统与工艺布局共同合理;
3)实在解决不了层高问题时要求厨房公司考虑炉灶排风罩尺寸型式
4)精加工、粗加工、准备区、备餐区有不同的空调要求,应分别设置空调系统;
5)厨房的补风要求降温处理,一般处理到26~28℃,补风量不小于80%;
6)厨房的事故排风可与排烟系统共用系统,但是要注意风机要能满足两方面要求,否则需分别设置风机。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。