第一部分 钢筋专业知识
? 第一单元 基本知识 及相关概念 ? 第二单元 平法识图(03G101) ? 第三单元 钢筋算法
1.1一般知识
1、钢筋种类:
1.1 按照生产条件的不同分为:热轧钢筋 、冷拉钢筋 、热处理钢筋 、冷拔低 碳钢丝 等。 1.1.1 热轧钢筋(普通钢筋)按照强度分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级 (Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是罗马字母,读http:///
一、二、三、四)。表示符号:
1.1.2 冷拉钢筋(预应力钢筋)表示符号:
2.1 按照外形一般分为:圆钢和螺纹钢
钢筋一般表示法(钢筋信息)
二级钢筋
一级钢筋
1.2钢筋一般表示法(图例)
预应力钢筋表示法
钢筋涉及概念
?
混凝土保护层:
纵向受力钢筋的外表面到截面边缘的垂直距离。作用 有三:减少砼开裂后纵向钢筋的锈蚀、高温时使钢筋的温度 上升减缓、使纵筋与砼有较好的粘结。
?
锚固:为了使钢筋不被拔出就必须有一定的埋入
长度使得钢筋能通过粘结应力把拉拔传递给砼,此埋 入长度即为锚固。最小锚固长度:La;抗震锚固
长度:Lae
?
弯钩:为了保证可靠粘结与锚固光圆钢末端做成的
弯钩,有90、13更多内容请访问久久建筑网
5、 180 度。
?
弯曲调整值:钢筋弯曲时外侧伸长,内侧缩短,轴
线长度不变。因弯曲处形成圆弧而量尺寸又是延直线 外,量外包尺寸,因此弯曲钢筋的量度尺寸大于下料 尺寸,两者之间的差值 叫弯曲调整值。
?
搭接:钢筋长度不够需要接长所发生的驳接,有绑
扎搭接、焊接、机械连接。
钢筋绑扎搭接
钢筋搭接图样
常见钢筋混凝土构件
?梁 ?柱 ?板 ?剪力墙 ?楼梯 ?基础
梁分类
? ? ? ? 框架梁 屋面框架梁 非框架梁 悬挑梁
关于平法的识图及配筋构造
(梁净长)1/3 (梁净长)1/4 2400 150 6 22 4/2 2 16 10-200(2) A 250 6 22 4/2 6 22 2/4 KL4(3A) B 6900 250 6 22 4/2 1800 150 150 6 22 4/2 2 20 C 250 6 22 4/2 7 20 3/4 D 6900 250 6 22 4/2 150 KL4(3A)250*700 2 22 (梁净长)1/3 8-100/200(2) (梁净长)1/4 (梁净长)1/3 (梁净长)1/4 (梁净长)1/3 (梁净长)1/4
上部贯通筋 2 22
悬臂梁上部上排钢筋 2 22
中间支座负筋(上排) 2 22
端支座负筋(上排) 2 22
悬臂梁上部下排钢筋 2 22
中间支座负筋(下排) 2 22
端支座负筋(上排) 2 22
梁上部钢筋
2 16悬臂端下部钢筋
2 22(1跨下部钢筋_上排) 4 22(1跨下部钢筋_下排) 锚固长度
2 20(2跨下部钢筋)
3 20(3跨下部钢筋_上排) 4 20(3跨下部钢筋_下排)
锚固长度
锚固长度 锚固长度 梁下部钢筋
梁内钢筋说明
标注说明
上图集中标注:
? KL2(2A)中KL2为梁名称,2A表示两跨有一端悬臂; ? Ф8@100/200(2)表示箍筋是一级钢直径是8加密区间 距为100非加密区为200,
肢数为2; ? 2Φ25表示2根二级、直径是25的通长筋;*4Φ10表示四 根 一级、直径是10的腰筋; ? (4 Φ 12)表示4根一级、直径是12的架立筋; ? (-0.100)表示梁顶标高;
原位标注:
? 2Φ25+2Φ22表示该处钢筋总信息为2根直径是25的加上2 根直径是22的。 ? 6Φ25 4/2表示6根钢筋上排有4根下排有2根
柱
锚固长度
2J 2b
>=35d;>=500
1b
层高
1J >=500 >=hc >=hn/6 基础顶面
电渣压力焊
基础高
梁高
梁高
箍筋:保证纵向钢筋的位置正确,又防止纵 向钢筋压曲,从而提高柱承载能力。在构件 中,箍筋应做成封闭式。 柱中的箍筋一般仅按构造要求配置: ( 1 )、柱是一种受压构件,在承受荷载时 ,由于“长细比”影响,纵向钢筋可能过早 地被压弯屈而丧失承载能力,因此,利用箍 筋将它们围住,以改善抗弯曲条件。 ( 2 )、配置箍筋,使柱的钢筋形成一个完 整的骨架,与纵向钢筋互相联系,满足施工 的要求。
5
22
KZ1 650*600 4 22 φ 10@100/200
层号 5 4
层高 3.6 3.6 3.6 4.2 4.5 4.5 4.5 1.2
标高 15.870 12.270 8.670 4.470 -0.03 -4.53 -9.03
450
4 20
3 2 1 -1 -2 基础底板
325 3
325
150
C
注:框架柱分边柱角柱、中柱, 顶层锚固长度分别处理。
板的分类
? 单块板
?连续板
异形板
板内钢筋说明
剪力墙涉及相关概念
暗柱
端柱
暗梁
连梁
剪力墙钢筋类型
竖向钢筋:剪力墙身竖直方向设置的用于抗弯的钢筋。
水平钢筋:剪力墙身水平方向设置的用于抗剪的钢筋。
洞口加筋
楼 梯
A型(一跑楼梯) B型(有低端平板一跑楼梯)
C型(有低端平板一跑楼梯)
D型(有低端和高端平板一 跑楼梯)
钢筋计算
梁钢筋的计算
上通筋:跨长和-左边支座的右半边-右边支座左半边+锚固*2:
箍筋(根 数): 【L(净
跨)-50*2】/箍筋 间距 + 1
左边支座上部负筋:1、上排:L(净跨)/3+锚固 2、下排: L(净跨)/4+锚固
右边支座上部负筋:1、上排:L(净跨)/3+锚固 2、下排: L(净跨)/4+锚固
中间支座上部负筋: 1、上排:L(净跨)/3+ L(净跨)/3+支座宽 2、下排: L(净跨)/4+ L(净跨)/4+支座宽 【注:L (净跨) 为该支座相邻两跨跨长值大者】
下部纵筋:跨长-左边支座的右半边-右边支座左半边+左边锚固+右边锚固
吊筋:次梁宽+50*2+2*【梁高-2*砼保护层】/SIN 45 +2*20*D
架立筋:净跨长- L(净跨)/3【左边支座】- L(净跨)/3【右边支座】+搭接*2
悬臂梁钢筋计算 下图钢筋形式:全跨长-砼保护层-右支座+下弯长度+锚固长度
下弯长度:梁高-2*砼保护层+次梁宽-砼保护层+50+斜 长+锚固值
柱钢筋的计算
基础插筋:基础层高+上层
上层非连接区长度+搭接长度+ 锚固长度-砼保护层(35)
中间层纵筋:
层
高-非连接 区长度+ 上层非连接区长度+搭接长度
顶层柱纵筋(中柱): 层高-梁高-非连接 区长度+锚固长度
锚固长度:梁高-砼保护 层+12d
顶层柱纵筋(角柱、边柱): 层高-梁高-上层非连 接区长度+顶层锚固长度
插筋:
与上层钢筋的搭接长 度+非搭接区长度+伸入 下层的锚固长度
箍筋(根数):
【L(净跨)-50*2】/箍 筋间距 + 1
板钢筋计算
底部受力筋:
标注长度+2*弯 钩长度(一级钢时)
上图单块板钢筋根数: 【板宽-上轴线到梁边距离-下轴到梁边距离-2*50】/间距 + 1
负筋: 标注长度+左 弯折长度+右弯折 长度
剪力墙钢筋计 算
长度
水平钢筋 墙身钢筋 竖向钢筋 根数 长度
外侧钢筋连续通过 墙端为端柱 墙端为暗柱
外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋连续通过
外侧钢筋不连续通过
基础层 中间层
根数 端柱 墙柱 暗柱 暗梁 墙柱 顶层 连梁 中间层 纵筋 箍筋
顶层
箍筋 纵筋
墙身水平钢筋(墙端为暗柱):
? 长度:
–墙端为暗柱时:
? 外侧钢筋连续通过
–外侧钢筋=墙长-2*保护层 –内侧钢筋=墙长-2*保护层+弯折
暗柱与墙身 相平
? 外侧钢筋不连续通过
–外侧钢筋=墙长- 2*保护层 +0.65*2Lae –内侧钢筋=墙长- 2*保护层+弯折
? 根数:层高-2*50/间距+1(暗梁、 连梁墙身水平筋照设)
墙身水平钢筋(墙端为端柱)
? 长度:
–墙端为端柱时:
? 外侧钢筋连续通过
–外侧钢筋=墙长- 2*保护层 –内侧钢筋=墙净长+锚固长度 (弯锚、直锚)
端柱突出 墙身
? 外侧钢筋不连续通过
–外侧钢筋:墙长- 2*保护层 +0.65*2Lae –内侧钢筋:墙净长+锚固长度 (弯锚、直锚)
? 根数=层高-2*50 /间距+1 (暗梁、连梁内水平筋照 设)
墙身水平筋计算总结:
? 无论墙身转角为直角、丁直角、十字角 甚至斜交角,墙身水平钢筋的长度计算 只区分墙端为端柱还是暗柱,总的来说 就是墙身端为暗柱时,水平钢筋算墙长; 墙端为端柱时,水平钢筋算净长+锚固。
墙身竖向钢筋
? 长度 –基础层,需要增加插筋。 –中间层=层高+伸入上层的搭接 –顶层=净高+锚固 ? 根数=墙净长-2*50 /间距+1(墙身竖向钢 筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)
墙身拉筋
? 长度=墙厚-2*保护层+弯钩 ? 根数=墙净面积/拉筋的布置面积 –注:墙净积是指要扣除暗(端)柱、暗 (连)梁;拉筋的面筋面积是指其水平 方向间距*竖向间距。
暗(端)柱钢筋:
? 纵筋 –基础层,需要输入插筋(格式同墙向竖向钢筋) –中间层=层高+伸入上层的长度 –顶层=净高+锚固
? 如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱, 要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看
作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。
? 箍筋:自由组合
暗梁
? 暗梁随墙走,故其钢筋计算很简 单 –纵筋=暗梁净长+锚固 –箍筋
连梁
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。