重庆市轨道环线二期工程土建四标
谢家湾车站
换乘通道层顶板钢筋、模板工程
首件验收小结 (施工合同编号:CQGDHXZHB-SG-2010-02)
中铁二十四局集团重庆轨道环线二期
土建四标项目经理部
二〇一五年六月三日
目 录
http:///
一、工程概述.................................................... 1
二、验收内容及里程.............................................. 3
三、施工情况介绍................................................ 3
1、施工方法................................................. 3
1)钢筋施工方法................................................. 3
2)模板施工..................................................... 5
3、形象进度................................................. 6
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、试验检测情况................................................ 6
五、质量控制情况................................................ 9
1、钢筋制作安装工序质量控制................................. 9
2、钢筋规格及间距质量控制.................................. 11
六、不合格台账处理情况......................................... 12
七、施工测量及监测情况......................................... 13
1、施工测量情况............................................ 13
2、施工监测情况............................................ 13
八、设计变更及技术洽商情况..................................... 14
九、上级及监理工程师通知执行及回复情况......................... 14
十、强制性标准规范执行情况..................................... 14
十http:///
一、工程检查情况............................................. 18
十二、自检结论................................................. 18
http:///
一、工程概述
1、工程概况
谢家湾车站位于龙腾大道南侧地块内,呈东西走向。车站北侧为龙腾大道,南侧现状为华润地块。换乘通道层顶板(32~26轴)YDK41+321.881~
YDK41+375.881)段结构尺寸:标准段总高度21.113m,站厅换乘通道层高4.98m;换乘通道层顶板厚120mm。1/OA轴、A轴、B轴、C轴上纵向主梁宽400mm,高度900mm。32轴、31轴、30轴、29轴、28轴、27轴、26轴上横向主梁宽400mm,高度1000mm。
谢家湾车站换乘通道层顶板平面图
标准段结构断面图
2、工程划分
1
3、合同工期:工期为760日历天。
4、质量控制目标:合格。
更多内容请访问久久建筑网
5、竣工档案归档数量:6套。
6、质量监督机构:重庆市建设工程质量监督总站
安全监督机构:重庆市建设工程安全管理总站
7、参建单位
建设单位:重庆市轨道交通(集团)有限公司
项目总承包单位:中铁建重庆轨道环线建设有限公司
监理单位:四川铁科建设监理有限公司2重庆育才工程咨询监理有限公司
联合体
设计单位:上海市隧道工程轨道交通设计研究院
地勘单位:重庆市勘测院
施工单位:中铁二十四局集团有限公司
监测单位:中煤科工集团重庆研究院有限公司
检测单位:重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司
第三方监测单位:江苏省交通科学研究院
第三方检测单位:重庆市建设工程质量检验测试中心
8、主要施工验收规范依据
(1)《重庆市轨道交通环线工程(二期)施工设计图-谢家湾车站主体上
部施工设计图》及技术交底;
2
施工规范、验收标准
二、验收内容及里程
本次换乘通道层顶板分项工程验收里程为(32~26轴)YDK41+321.881~YDK41+375.881,验收内容为模板、钢筋分项工程的质量验收。 三、施工情况介绍 1、施工方法 1)钢筋施工方法 (1) 钢筋的切割步骤:
①根据工程需要和钢筋长度做好配料,统筹安排,降低损耗。
②操作前调整好定尺板位置,经试切1~2根,核对好尺寸后方可成批生产。 ③断料后,根据料牌上所写的钢筋种类、直径、尺寸和根数分别堆放。
3
④钢筋切断的质量要求:钢筋切断过程中,如发现有劈裂、缩头、以及严重的弯头时,将该部分切除;如发现该钢筋的硬度过硬或过软,与级别不相称时,则对该批钢筋进一步检验;钢筋切断长度的偏差,不得大于各种配筋的允许偏差范围。
(2)直螺纹加工:
即用专用套丝机,首先把钢筋的连接端头切割3公分以保证钢筋顺平,然后加工成螺纹,通过连接套筒按规定的力矩值把两钢筋端头与套筒拧紧,形成对接接头,利用螺纹的机械啮合力传递拉力或压力。各类钢筋纹丝长度详见下表:
(3)柱钢筋绑扎
①、前应弹出柱边缘线和柱边缘控制线(距离柱边缘10cm线)以及预留洞室位置。
②、清理接茬位置浮浆及柱钢筋污渍,整理底层伸出的柱预留钢筋后将柱箍筋叠放在预留钢筋上。箍筋数量应准确,施工注意不得遗漏抗震加密箍筋。 ?、先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋。
④、主筋接长:柱子主筋立起后,采用上述相应接长方式对主筋进行接长。 ⑤、画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。按已划好的箍筋位臵线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋与主筋交点要满扎,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎。 ⑥、箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布臵,并绑扎牢固,见下图。
⑦、主体结构有抗震要求,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于lOd(d为箍筋直径)。
⑧、柱筋保护层采用C50纤维水泥垫块绑在柱箍筋外皮上,间距一般1000mm,呈梅花状布置,以保证主筋保护层厚度准确。
4
(4)梁、板钢筋绑扎
1)梁钢筋绑扎
①、梁、板钢筋安装前清理接茬面混凝土和预留钢筋上的污渍。
②、在放好的梁主筋上画出箍筋间距,摆放箍筋,箍筋的弯勾交错放在梁的受压区。
③、先穿主梁的下部纵向受力钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑主筋,主次梁同时配合进行。梁主筋与箍筋要满扎。
④、在主、次梁受力筋下均应垫垫块,保证保护层的厚度。楼层的梁垫块使用C50纤维水泥垫块,当采用受力筋为双排或多排时,用直径与主钢筋相同型号、规格的短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。
2)板钢筋施工
①、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋、分布筋间距。
②、按弹好的间距线,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
③、绑扎板筋时双向受力板筋相交点应绑扎。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。板为双层钢筋,两层钢筋之间加用马凳筋,纵横间距100031000mm ,且按梅花形布置,确保钢筋保护层的厚度。
④、在钢筋的下面垫好垫块,采用C50纤维水泥垫块,纵横间距100031000mm 。垫块的厚度等于保护层厚度25 mm。
2)模板施工
?、安装前,做好模板的定位基准工作。
?、进行中心线和位置的放线:首先引测建筑的边柱轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线。模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的内边线和控制线(根据现场实际而定),以便于模板的安装和校正。
?、做好标高测量工作:用水准仪把建筑物水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。
④、进行找平工作:模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆,沿模板边线用1:3水泥砂浆抹找平层进行找平.
5
2、施工情况
(1)施工方案的审批、执行情况:谢家湾车站主体结构工程专项施工方案、谢家湾车站主体结构工程模板及支架专项施工方案已完成审批、现场施工严格按照施工方案执行;
(2)组织保障:
建立以项目副经理为工区长的组织机构,项目部各职能部门配合。 组织机构:
组 长:孙晓辉 副组长:阚建峰 组 员:李闯、张鸿、刘建高、王军 作业班组:谢家湾主体结构施工作业班组。
(3)技术交底落实情况;对各施工班组进行施工工艺的技术交底及安全交底工作,并对相关设计图纸及规范要求进行了交底。
(4)人员、机械设备配置:
人员:配备工区经理1人,技术主管1人,技术员2人,安全员2人,质量工程师1人。。
机械:塔吊2台、钢筋调直机2台、钢筋切断机3台、钢筋弯曲机3台、直螺纹套丝机2台、切割机2台、模板切割机1台。
(5)施工现场环境:
施工生产、生活区统一规划,施工现场全封闭,材料堆放分门别类,堆放整齐,标志清楚,整齐、清洁,已办理相关夜间施工许可证。
3、形象进度
(32~26轴)YDK41+321.881~YDK41+375.881换乘通道层顶板模板于2015年06月15日开始施工,于2015年6月24日完成模板搭设施工。
(32~26轴)YDK41+321.881~YDK41+375.881换乘通道层顶板钢筋于2015年6月25日开始施工,于2015年7月1日完成钢筋绑扎施工。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、试验检测情况
1)原材料料及试验检测情况
谢家湾车站主体工程所有原材料进场有合格证,质量证明书,在监理工程师的见证下按规范及相关文件要求的频率进行了取样,并送样至相关委托的检测单位进行了检测。
6
谢家湾车站主体结构工程对钢筋原材、钢筋焊接等按检测频率要求送至恒意质量检测有限公司85%、重庆市建设工程质量监督站检测中心15%及重庆市建设工程质量检验测试中心10%进行试验,检测合格率为100%。
机械连接试验检测情统计表
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。