如何做好商品混凝土的生产与交付工作

 
如何做好商品混凝土的生产与交付工作

如何做好商品混凝土的生产与交付工作

【摘 要】笔者根据多年的工作经验,针对商品混凝土的生产与交付两方面的质量控制,总结出了一些自己的看法,供业内人士参考。

【关键字】商品混凝土;生产;交付;控制

http:///
一、进场原材料的质量控制

(1)对各种进场的原材料都要按产品标准进行严格的检验,检验合格后才能使用。对检验不合格的材料必须退货。

(2)砂石进场后可由司磅员先进行目测检验,检验项目如下:

a砂子的粒径是否符合中砂要求,石子粒径是否符合5~25mm或5~31.5mm连续粒级要求。

b砂石中是否含有泥块、石块或其他杂质。

c石子中针片状颗粒是否含量过多,是否含有较多的页岩或带泥的黄皮颗粒。

d砂子中是否含有过多的卵石颗粒(大于9.5mm),超过10%的应退货。

(3)对于确定使用的水泥、矿粉和膨胀剂等胶凝材料一定要选用产品信誉好、生产规模大的厂家,因为这些材料的检验结果需要28d后才能报出,如果等到检验合格后再使用,会占用大量的料仓,这是不现实的。对上述材料的检验可遵循以下原则:

a用量小的可每批进行抽样检验。用量大的水泥可每周抽样一次进行检验,以掌握控制该产品的质量趋势和稳定性。

b水泥要重点检验其强度、标准稠度和凝结时间、安定性。当水泥的标准稠度用水量超过145mL时,在做胶砂强度检验时应检测胶砂流动度是否达到180mm,若达不到180mm时应增加胶砂的用水量,然后按此加水量搅拌胶砂,成型试件,标养后检验其强度。

c膨胀剂要重点检验其细度、强度、限制膨胀率和混凝土外加剂的适应性。

d矿粉要重点检验其细度、活性指数。

(4)粉煤灰要重点检验其细度和需水量比。在取样时要采用取样器进行抽样,因为有的供应商会弄虚作假,在装料口处放一层合格的灰,而下部全是不合


格的灰,若在罐口处取样,每次检测结果都是合格的。

在作粉煤灰的需水量时,可以用2.36mm筛子对生产用砂进行筛析,把大于

2.36mm的颗粒去掉,留下筛下的砂子晒干后使用。用此砂检测的粉煤灰需水量比与用标准砂所做的结果是一致的,同时又节约了检测费用。当前执行的《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596—2005中规定的标准砂是符合GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》规定的0.5~1.0mm的中级砂。当前此种砂不易购买,即使能买到,价格也很贵。该标准规定的水泥是GSB14—1510强度检验用水泥标准样品。该水泥每公斤单价是64元。

(5)泵送剂与水泥的适应性是一个非常敏感的检验项目。不同厂家、不同品种、不同批次、甚至是同一批次的水泥而只是在不同时间使用,它与泵送剂的适应性都可能出现不同的结果。因此,泵送剂进站后必须先取样进行减水率、混凝土坍落度经时变化量和拌合物的和易性检测,合格后方可卸货。否则就立即退货。拌合物的和易性检验:可观察提起坍落度筒后混凝土是否易于流动,砂浆包裹着石子是否严密,拌合物停止流动后是否会呈现轻微的亮光。是者为和易性良好,否则为和易性差。和易性差的混凝土不易泵送,不好浇筑,还会降低混凝土强度。

二、混凝土配合比的确定

2.1原材料的选用

应优先选用P·O42.5级水泥(因为低等级水泥的混合材掺量大、质量差,收缩率大,增加了混凝土拌合物的自收缩);Ⅱ级粉煤灰(Ⅰ级更好);5~25mm(小城市可选用5~31.5mm)连续粒级的碎石;二区中砂(河砂),若当地只有粗砂或细砂时可增加或降低砂率;矿粉可选用S95级或S105级;膨胀剂必须选用限制膨胀率达到标准要求,并且与混凝土外加剂的适应性良好的产品(许多小厂膨胀剂的限制膨胀率都不合格)。

2.2混凝土配合比的设计

按《混凝土配合比设计规程》进行初步计算,在计算时需要注意以下几项参数的选用:

(1)水泥用量可根据混凝土强度等级确定,自低到高为120~500kg/m3。

(2)粉煤灰的等量代替系数宜为0.15~0.2,超量代替系数宜为1.5~4.0。因为泵送混凝土每立方米的胶凝材料用量不宜小于300㎏,所以在设计低等级混凝土配合比时要选用较大的超量代替系数。当设计C50及以上混凝土配合比时必须选用Ⅰ级粉煤灰或选用聚羧酸减水剂。

(3)掺加矿粉可以等量代替水泥,节约成本,但掺量过大时会增加混凝土的收缩,并且延长混凝土的凝结时间,所以应把矿粉的掺加范围控制在水泥用量


的20%~30%为宜。还应注意在冬期生产时不掺加或少掺加矿粉(不宜超过10%)。因为矿粉在冬期掺量过大时会造成混凝土的早期强度增长缓慢,不利于混凝土的防冻。

(4)掺加膨胀剂可以降低混凝土的收缩,提高混凝土的抗渗性能,一般推荐掺量为胶凝材料的10%左右,但是在确定掺量时还应注意以下几点:

a根据季节的变化而采取不同的掺量,当在冬期施工时可掺7%;春秋季施工时可掺8%~9%;夏季施工时可掺至10%~11%。

b根据混凝土构件的部位而采取不同的掺量,施工基础底板时可掺8%~9%;施工地下室外墙或顶板时可掺10%~11%;施工后浇带时可掺12%~13%。

c要注意检验膨胀剂与泵送剂的适应性,若不适应时应改换品种再试,直至适应时为止。膨胀剂与泵送剂的适应性较好的,会提高混凝土的强度,而适应性差的则会明显降低混凝土的强度。

(5)石子选用5~25mm连续粒级较好,比较通用;当浇筑200mm厚窄剪力墙时可掺加20%左右的5~10粒级的细石,这样有利于泵送和浇筑:但在C40以下的配比中要适量增加水泥用量20㎏左右(或通过试验确定)。

(6)泵送混凝土砂率的确定原则是:中砂的砂率从C50~C10约为0.37~0.48,混凝土强度等级越高,砂率越小,反之越大。当采用粗砂时,应适当增加砂率2%~3%,如果砂中鹅卵石含量较多时还应根据鹅卵石含量的多少而增大砂率。普通混凝土砂率的确定原则按《混凝土配合比设计规程》JGJ 55—2000执行。

(7)确定混凝土配合比设定的表观密度要比实测的表观密度增加30~50㎏/m3,因为每辆罐车卸料后在罐内壁上粘砂浆就达200kg左右,由于多种原因导致每运输一次就需要刷车。如果生产配合比不增大表观密度,在方量较少的(2~4m3)情况下就会导致亏方。

2.3混凝土配合比的试配

当按上述原则计算出配合比后应尽快进行试配,泵送混凝土在试配时应注意以下几个问题:

(1)若使用搅拌机拌制混凝土,应在正式搅拌前先用同配比的去石子砂浆在搅拌机内搅拌1min,然后卸出,用该砂浆粘严铁盘表面后方能正式进行试验配比的搅拌。

(2)使用搅拌机拌料时的加料顺序为:先加砂石,再加胶凝材料,最后加水(泵送剂事先加入水中搅匀);加水前先干拌十秒,停机后加水再搅拌三分钟。

(3)混凝土拌合物出机后先用铁锨将其翻拌均匀,立即检测其坍落度,拌


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:如何提高建筑工程概预算的编制质量及有效控制工程结算
  • 下一篇:如何提升建筑工程质量监督措施的分析