强化暖通空调施工质量控制与管理的若干思考

 
强化暖通空调施工质量控制与管理的若干思考

强化暖通空调施工质量控制与管理的若干思考

摘要:建筑工程中一个能关系到使用功能的重要分部工程就是暖通空调的安装工程,所以在安装过程中一定要按照要求施工,严格遵守各项检查制度,同时还要将各个关键技术点控制好。本文就通过对暖通安装工程施工管理中经常遇到的问题深入剖析的基础上,然后提出改进建议。

关键词:暖通安装;孔洞预留;避免通病;质量管理

暖通的工程项目具体包括空调,通风及采集等系统,它是较为一个严谨的系统,所以安装起来非常复杂。一般来说桩基工程一结束就要开始暖通安装工程的预埋和预留工作了。但此项工程的时间却很长,大部分的工作是在整体建筑工程封顶后才会进行。想要做好暖通安装工程,不但要从实际出发做好施工计划,而且要依据现行的规范,设计要求等进行全程的管理控制。如果工程在实施过程中由于自大,不进行全程监控,就会直接影响到后来的装修程序,甚至会在工程交付使用后,使建筑物出现“跑、冒、滴、漏”的现象,而拉低工程的整体质量评价,使公司的形象遭到破坏。随着科学技术的不断发展,新工艺,新技术在暖通施工中不断被应用。

1、材料的采购和质量检验问题

材料要根据工程进度来分批购进,暖通工程的各种器材:管材,管件,散热器和配件等材料,都要检查是否三证齐全。材质型号,规格,性能都要符合国家的相关标准还有本工程设计要求。检查各种阀门和制作风管用的镀锌钢板及辅料和角钢的质量情况。阀门在暖通管道工程系统中起着非常重要的作用,在安装前要按照施工验收规范的要求。进行强度、严密性试验,需要一切合格后才可以使用。制作风管的镀锌钢板表面应当平整,质地均匀,没有受损现象,更不得有裂纹,结寝,锈蚀,刺边,水印等缺陷,还应该有镀锌层续曝花纹;角钢要做到等型均匀,无裂纹扭曲等影响质量的缺陷。无论是施工单位采购材料还是甲方供应材料,专业技术人员都要分清每次进场材料的数量、规格、型号。做好记录。

2、施工过程工程质量问题

2.1供暖干管的坡度不合适。

主要是有两方面的原因:一方面是在堵管道的空墙洞时没能注意到管道的坡度;另一方面,是管道支架位置和标高没有控制好,支架间距和标高的偏差过大,从而使管道局都下凹或起拱,形成了局部反坡或者坡度变小,使管内存水或者积气。影响到系统的正常运行。要解决这些坡度不适的问题,首先就要在安装前应认真做好管子的调直工作;其次在安装支架前应当先按管道坡度和标高,计算出每个支架标的间距,并严格按设计操作要求执行工作;最后是在堵墙洞时要注意不能用蛮力作业,以致使改变管道原有的坡度,这样一来就可以解决干、支管道坡度不合适的问题。


2.2 散热器支管坡度不合适。

者一般是因为在管道下料时测量不准确或者计算不正确造成。要注意在施工时先安装散热器,然后再安装立、袁管。只要随量下料安装,基本上就可以解决这一问题。

2.3 固定支架和活动支架的使用

管道如果不能按照预定的方向伸缩,就会造成支架以及管道受损;用料偏小会造成支架下弯或损坏,当管道下弯的现象严重时,系统的正常工作就会被影响;还有用立管卡子代替横管支架,也能造成管道下坠,不容忽视。解决这一问题的关键就是要加强施工质量意识教育,同时要分清固定支架与活动支架的区别和不同的功能,在施工中做出正确的选择。

2.4 干、立管甩口位置不准。

散热器坐标、标高不准确。干、立管甩口位置不准确,这些问题主要是因为测量有误差而造成的,其次是由于建施工中轴线偏移而造成的。要解决这一问题,施工中就要选择精度更高的测量工具,要在现场仔细实测,而不是在图纸上理论测量,根据现场实测情况下料施工。散热器的坐标不准确主要表现在距墙的距离时大时小,而标高不准确则主要表现在同一场所标高的误差会超过15ram。所以在安装前就必须先画出统一的标高线,以保证标高的一致。

3、暖通安装工程施工中的通病问题

3.1 风管的漏风量较大。

这主要是因为风管与法兰或法兰与垫片的结合处不严密造成的。一般来说垫料要用3到5 毫米厚的闭孔乳胶橡胶板。

3.2 风管表面不平,角度不成直角。

这是因为通风系统的安装有很多是明装的。制作安装得手工就很不好,直接影响质量和观感。风管保温一般采用的是带网格线铝箔贴面玻璃棉毡(面层采用防潮抗拉贴面),在搭接处要采用胶带封接,表面必须要平整密实,不得有裂纹和空隙。

3.3 空调水管漏水。

这些毛病大部分发生在阀门及配件接口处.主要原因是接口螺丝拧不到位,麻丝没有垫好。检查并垫好麻丝,螺丝紧到位。

4 加强和改进暖通工程质量控制与管理的措施


为了防止以上问题的出现,我们就要事先做好准备,在动态中管理控制,做到事前预防,事中管理,事后控制,将损失控制在最小范围内,可以从以下几方面着手。

4.1 统一规范图纸要求,熟读图纸。

每当接到暖通工程以后,我们都应该在第一时间做的就是将图纸等一切有关的规章认真阅读,以期达到能充分的领会设计人员的思路和设想,然后就要做到准确的将设计人对材料,施工的要求领悟,并且多去施工现场,将图纸与现场进行综合对比,如果能发现问题一定要及时指出,并且要与设计人员进行多方沟通,在确定不宜施工的地方,要请求设计人修改,以免造成更大的损失。一定要把图纸问题在施工之前消灭。

4.2 暖通空调安装工程主要材料设备采购管理

通风空调工程的主材料就算在总施工中也占有非常大的比重,同样,主材料的采购也是非常重要的一个环节.具体步骤就是:

在工程开始前,采购人员就要和施工部门的技术人员针对图纸和材料设备清单,对市场中即有信誉度又有竞争实力的厂家进行公开的招标,尤其是针对本次工程中大型的重要设备如:制冷机组,空调机,冷却塔等要特别留意,必要要去供货商的工厂进行考察以确保设备的质量,同时也能考察厂家的供货能力和综合实力,为以后工程的进展做一个估算。然后再进行价格比较的环节时,就要考虑到中表时的合同和投标的成本。并结合本次工程的实际情况,合理的定位价格。最后,双重考虑到采购价格和成本价格的控制之后,就可以选择一个最有实力的供货商为中标单位。同时要注意,采购合同也必须要完善。

在执行采购合同过程中,采购工程师要根据合同履约的进展情况,及时做出调整和补充。对于大型的暖通空调安装工程,设备供应甚至不止签订一个合同,所以难免会出现某些合同由于不同的原因导致采购合同无法正常履行,发生这种情况时,采购工程师就应及时做出反映,采取补救措施,一方更严重的后果发生。

4.3 控制好施工材料质量的检验

暖通工程基本上就是整个工程的收尾阶段,所以一定要做的非常细致,不管是那方提供的材料,都必须通过一个由专业技术人员组成的严格的审查程序,对材料的质量,证书,性能进行全方位的检查,不合格的一律不得进场。特别是大的管材、管件、散热器等主要大宗材料,都必须要有符合国家要求的出厂质量合格证,材质型号,性能,规格都得符合国家的有关标准和本工程使用的设计要求。这不但是要达到程序上的严谨,更是对将来进行的施工负责,“千里之堤,毁于蚁穴”,没有我们理所应当可以忽略的问题。

更多内容请访问久久建筑网
5、结论


在暖通施工过程中,一定要依据规范,按照图纸要求施工。还要根据实际情况,一切从实际出发。在安全第一的前提下,以更低的成本、更精湛的工艺,获得更高的经济效益。伴随着科技的迅猛发展,新技术、新工艺在暖通施工中的应用也层出不穷。这就要求我们不断地更新知识,不断地接受新生事物,在实践中去学习,成长,从而能更好地服务社会。