山体护坡混凝土施工方案
http:///
一、工程简介
颐源行馆山体边坡防护采用挂网锚喷砼工艺。锚杆选用全粘结系统锚杆,Φ20mm螺纹钢筋,锚杆单根长1米-2米,锚杆间排距为250cm×200cm。钢筋网选用Φ6.5钢筋框条和Φ2.5的铁丝网,网格间距10cm×10cm。砼选用C30号,为了有效排除砼喷护层内侧积水而不影响已喷砼的永久稳定性,特布置Φ50排水孔,单孔深15cm,间距5米,设两排。
二、对原材料及混合料拌制要求
(1)水泥标号不低于325号,其性能指标应符合现行的水泥标准,对每批水泥应做试验检验。
(2)细集料应选用中砂或粗砂,粗集料采用砾石或碎石,粒径不大于15mm。
(3)可以使用速凝、早强等外加剂,但喷射砼的各项指标不得低于设计要求。
(4)水要使用澄清水,水质应满足砼拌制用水要求。
(5)配合比应符合下列规定:
①水泥:砂石:=1:4-1:4.5
②砂率0.4—0.45
③W/C=0.4-0.45
④速凝剂掺量应通过试验确定。
( 6 )喷射有干喷法和湿喷法两种,此段施工使用的是干喷法施工 ①采用含水量小于4%的干砂拌料时,速凝剂可在拌料时掺入,拌好的混合料应在20mm内使用完。
②采用含水量4%-10%的混合砂拌和时,再将速凝剂放入后,必须立即进行喷射。
③不掺速凝剂的混合料,停放时间不宜超过2小时。
三、对施工机具及喷射前准备工作的要求
(1)优化选用强制式搅拌机,喷射机密封性能良好,输料连续均匀,生产能力3-5m3/h。
(2)输料管应能承受0.8Mpa以上的内压力,并具有良好的耐磨性能。
(3)水泵、水箱或其它供水系统,应具有0.2MPa以上的承压能力。
(4)选用的空压机应满足喷射机工作风压和耗风量的要求,压风进入喷射机前,必须进行油水分离。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工工艺流程及注意问题
1、施工工艺流程
清理坡面锚杆孔及排水孔成孔绑扎钢筋网拆排架。
(1)清理坡面:将坡面上的危石、杂草、树木、松土、浮渣清理,并用高压水冲洗坡面,并使岩面保持一定湿度。
(2)搭架:喷射砼是高空作业,所以要求排架必须牢固稳定,必须备有安全绳及安全防护网。
(3)锚杆孔及排水孔成孔:除满足设计要求外,还要注意成孔角度,锚杆孔尽量垂直于自然坡面,利于挂网,排水孔要水平位置上仰10°,以保证排水通畅。
(4)下锚杆:成孔后先进行注浆,注浆用砂浆配合比,其中水泥:砂为1:1-1:2,水灰比宜为0.38-0.45。锚杆使用前应平直、除锈、除油。注浆时若孔上无砂浆溢出应及时补浆,之后插入锚杆,注意锚杆稳定后,不要随意敲击,3天内不准悬挂重物。
(5)绑扎钢筋网:铺设钢筋网时要随坡面起伏而变化。搭接要牢固,并注意与锚杆连接牢固。
(6)喷射砼:喷射砼前还要做好排水孔保护,以保证喷砼后排水通畅。喷前受喷面要设立控制喷射厚度的标志,喷射时应分段,分片由下而上进行,先凹后凸进行作业,并不得漏喷。喷射砼每次喷射厚度5cm,喷射距离80-100cm。喷射时做20-25cm圆圈运行,一圈压一圈,应尽量避免回弹,不流不淌。
(7)养生:喷射终凝后2小时即开始养生,养生期不得少于14天。
2、注意事项
(1)喷射砼厚度不得小于设计厚度。
(2)气温低于5℃,或大风妨碍射手进行工作时应停止喷射。 (3)喷射时应按图纸要求设置伸缩缝。 (4)每段工程应对锚杆进行抗拨试验。 五、质量要求 1、基本要求
锚杆喷射混凝土防护检查项目
2、外观签定
(1)表面平整,无钢筋、铁丝外露现象。
(2)使用喷锚支护时,锚杆杆体露出岩面的长度不应大于喷射混凝土的厚度。
(3)防护的表面平顺、密实,无脱落现象。 (4)设置的伸缩缝整齐垂直,上下贯通。 (5)泄水孔坡度向外,无堵塞现象。
山体护坡施工方案 编制单位: