钢筋直螺纹作业指导书

 
钢筋直螺纹作业指导书

钢筋锥螺纹套筒连接作业指导书

1.0适应范围:工业与民用建筑及各类构筑物的钢筋混凝土结构的柱、墙及基础的钢筋连接;也可用于钢筋混凝土梁、板钢筋连接。但接头位置应根据设计要求放在应力较小区段内。

2.0对于预应力钢筋、直接承受高温和低温影响的结构构件、经常承受反复动荷载及承受高应力疲劳荷载的钢筋混凝土结构,在未做可靠的相应试验以前,不宜使用本接头。 3.0材料要求:

3.1接头连接的钢筋应符合《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499—91)标准和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。

3.2套筒材料为:连接Ⅱ级钢筋的套筒用30?45号优质碳素钢:连接Ⅲ级钢筋的套筒用45号优质碳素钢。材料的力学性能应符合《优质碳素结构钢号和一般技术条件》(GB699—65)中的规定。

4.0接头要求:

4.1接头适应于直径为18—40mm的Ⅱ—Ⅲ级钢筋的连接。

4.2接头适应于不同直径钢筋的连接,但钢筋直径相差不宜大于二个级差。

4.3接头用于受力钢筋连接时,接头位置应相互错开,从接头中心至长度为钢筋直径的35倍区段内,有接头的受力


钢筋截面积占受力钢筋总截面面积的百分率在受拉区不得超过50%,在受压区不受限制。

4.4在同一构件跨间或层高范围内的同一根钢筋不得有三个接头(包括焊接接头),两个接头之间的距离不得小于钢筋直径的35倍,接头端头距离钢筋弯曲点不得小于直径的10倍。

4.5采用接头的钢筋混凝土结构,套筒的混凝土最小保护层厚度不宜小于15mm,套筒之间净距离不宜小于混凝土骨料的最大粒径。

4.6接头宜设置在构件受力较小区段,在柱、墙中,接头位置距其端部不宜小于0.5m;在梁、板、基础中,可根据设计要求设置。

4.7接头的强度要求;

1、其屈服强度实测值不应小于母材钢筋的屈服强度标准值;

2、其抗拉强度实测值与母材钢筋屈服强度标准值的比值不应小于1.35倍或不小于母材钢筋抗拉强度标准值。

3、混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性,要求较高的部位应采用A级接头,要求接头抗拉强度实测值≤抗拉强度标准值且接头抗拉强度实测值≥0.9倍钢筋母材抗拉强度实测值;混凝土结构中钢筋受力较小对接头延性要求不高的部位可采用B级接头,要求接头抗拉强度实测值≥


1.35倍屈吸强度标准值。

4、当异径钢筋连接时,其强度以较小直径钢筋的相应数值取值。

5.0操作规程: 5.1套筒:

5.1.1出厂的套筒必须有明显的规格标记,应分类包装存放,不得混淆,锥孔两端应有塑料密封盖封住,具有产品合格证。

5.1.2套筒的加工尺寸必须符合下表所允许的公差,各道工序的质量检验应在出厂前完成,不合格产品严禁出厂。

5.2钢丝套丝:

5.2.1钢筋套丝机必须是锥螺纹钢筋接头的专用套丝机。


5.2.2钢筋套丝时,须用水溶性切削冷却润滑液冷却,不得用机油润滑或不加润滑液套丝。

5.2.3用于套丝的钢筋应满足以下要求: 1、断面应与钢筋轴线垂直; 2、不得有结疤,端头不得翘曲; 3、端部400mm范围内应保持平直; 4、不得用气割切断钢筋。

5.2.4钢筋下料时,应根据接头在构件中的位置计算其下料长

度,以确保构件中钢筋接头的位置准确。

5.2.5钢筋锥螺纹的基本尺寸和允许公差应符合下表的规定。施工单位应在自检的基础上,由质检员从同一台班内完成的同一类型接头按3%抽检,并作好检验记录,如发现一个不合格接头,则应对该批接头复检,直至全部合格为止。


5.3安装:

5.3.1钢筋接头的安装,应根据详细计划的高程位置和排列方法进行安装。

5.3.2安装时应架设临时脚手架,注意保护螺纹,接头保持对中、平直,每个接头用扳手拧紧,其拧紧力矩值不应小于下表值:

5.3.3安装好的接头必须作上标记,避免重复或遗漏拧紧接头,同时作好施工记录。 6.0检验:

6.1现场验收以500个相同规格相同制作条件的接头为一个验

收批(不足500个的仍作为一批),在对每批接头外观质量进行自检基础上,还应进行随机抽检,每批抽取10%的锥螺纹接头作外观质量检验;并制作不少于三个试件(且每一结构层中不宜少于一个试件)作抗拉强度检验。

6.2接头的外观质量应符合下列要求:


1、套筒和钢筋套丝自检合格,出厂合格证和自检记录齐全。

2、安装好的接头必须垂直、对中,其弯折不得大于4度。

3、接头的柠紧程度应通过测力扳手抽检,测力扳手需要定期用国家计量单位批准生产的扭力仪器定,检定期限为半年一次。

4、抽检接头时,其拧紧力矩应不小于5.3.2的建议值。 7.0抗拉强度检验:

1、试件制作:在安装作业之前,由施工单位提供工程用的长300mm钢筋若干根,将其一头加工成锥螺纹,并与随机取来的套筒连接,按5.3.2的力矩值拧紧,随机组合成试件。

2、拉伸试验:施工单位应按规定数量送公司(工区)试验室或当地质检站进行拉伸试验,试件强度应符合4.6的要求,并出具试验报告单。若有一个试件的抗拉强度低于规定值,应取双倍数量的试件进行复差,复查中若仍有一根试件抗拉强度低于规定值,则该批接头评为不合格。

8.0现场抽检时,如外观质量不合格数超过抽检数的10%,应对该批接头逐个进行复检,从抽检和复检不合格的接头中,抽取三个试件作抗拉强度检验,若有一个试件的抗拉强度低于规定值,则应会同有关部门按规定协商处理。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。