高支模落地脚手架拆除施工方案

 
高支模落地脚手架拆除施工方案

三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』

三亚美丽之冠大酒店项目

高支模落地脚手架拆除

施工方案

编制人:

审批人:

中国中铁航空港建设集团有限公司

三亚美丽之冠工程项目部

第 1 页 共 10 页


三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』

目 录

1、编制依据 ....................................................... 3

1.1施工组织设计 .................................................. 3

1.2施工图纸 ...................................................... 3

1.3主要施工规范 .................................................. 3

1.4法律法规 ...................................................... 3

2、工程概况 ....................................................... 4

2.1、项目概况 ..................................................... 4

2.2高支模落地架概况 .............................................. 4

3、 施工准备 ..................................................... 4

3.1施工条件 ...................................................... 4

3.2拆除准备 ...................................................... 5

3.3技术准备 ...................................................... 5

4、 施工部署 ..................................................... 5

4.1拆除时间 ...................................................... 5

4.3拆除范围 ...................................................... 6

4.4工程量统计 .................................................... 8

更多内容请访问久久建筑网
5、 施工方法 ..................................................... 9

5.1满堂架拆除工艺 ................................................ 9

第 2 页 共 10 页


三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』

1、编制依据

1.1施工组织设计

1.2施工图纸

1.3主要施工规范

1.4法律法规

第 3 页 共 10 页


三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』

2、工程概况

2.1项目概况

? 三亚美丽之冠酒店项目位于海南省三亚市新风路299号,南侧毗邻美丽之冠

文化会展中心,东侧为凤凰路,西侧毗邻临春河,北侧为名花公园。

? 本工程由三亚华创七星房地产开发有限公司与三亚森特房地产开发有限公

司共同开发,北京中外建建筑设计有限公司进行规划设计,北京炎黄联合国际工程设计有限公司进行详细设计,海南新世纪建设项目咨询管理有限公司监理,中国中铁航空港建设集团有限公司承建。

? 本工程由六栋产权式酒店、一栋产权式公寓及一栋白金五星级酒店、一栋七

星级酒店及地下车库、裙房等建筑物组成,总建筑面积约65.8万平方米(其中地下约32.3万平方米,地上约33.5万平方米),A-G栋结构形式为剪力墙结构、七星、五星为框架-剪力墙结构。

? 由于本工程建筑整体外形为苹果树型,故在结构两翼采用桁架结构形式,层

层内收、层层悬挑来形成整个树冠。本工程悬挑桁架部分总建筑面积约4.3万m2,包括A-G栋、七星酒店、五星酒店共计九栋单体建筑,最大悬挑长度13.5m。

2.2高支模落地架概况

? A-G栋1、18轴外悬挑部分,1-10层外悬挑部分采用高支模落地脚手架,脚

手架高度约34.6m。

? 七星酒店1、10轴外悬挑部分,1-7层外悬挑部分采用高支模落地脚手架,

脚手架高度约41.19m。

? 五星酒店1、8轴外悬挑部分,1-7层外悬挑部分采用高支模落地脚手架,脚

手架高度约34.19m。

3、 施工准备

3.1拆除准备

高支模落地脚手架拆除前,要求各楼座桁架部分预应力梁全部张拉完毕、桁

第 4 页 共 10 页


三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』 架层及缓冲层架体拆除完毕、高支模架体相对结构层混凝土质量缺陷修补、预应力张拉头封堵全部到位后,方可进行高支模落地架的拆除。

高支模落地脚手架拆除前认真巡查落地架与其连接外架的衔接情况,先将支模架外侧单排外脚手架拉结点与支模架断开,从上到下逐根拆除外脚手架,待其拆除完毕后方可拆除高支模落地脚手架。

3.2人员、料具准备

(1)人员准备:每栋楼配备架子工15人(具有合格有效特殊上岗证的),专职安全员1名进行监管和看护(施工层1人,地面1人),信号工1名,司索工1名。

(2)工机具准备:塔吊、对讲机。

(3)材料准备:个人高空作业防护用品、索具、钢丝绳等

3.3技术准备

(1)施工前,项目部技术、施工、安全人员会同施工队伍架子工长现场查看,并进行现场交底,重点强点拆除范围,明确拆除区域内的具体界线,严禁拆除划定范围外的各种架体。

(2)技术员制定的脚手架拆除方案经过项目总工程师批准后,报送监理单位,经过确认后,以正式的技术文件下发各相关人员。拆除方案遵照分级交底的要求,做到每个现场管理人员及一线施工人员都明确操作要点,相关专业施工人员都了解自身受影响范围。

4、 施工部署

4.1拆除时间

第 5 页 共 10 页


4.3拆除范围

A-G栋高支模脚手架拆除范围

第 6 页 共 10 页


三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』

五星酒店高支模架体拆除范围

第 7 页 共 10 页


三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』

七星酒店高支模架体拆除范围

4.4工程量统计

A-G栋高支模落地脚手架自裙楼负一层顶板(+8.6m、13.7m)开始搭设,搭设至10F顶板(34.55m)结束,总高度34.6m,满堂架共搭设约11123.2m3,钢管总长28728.4m,钢管总量约110.4t。

五星高支模落地脚手架自裙楼负一层顶板(15.8m)开始搭设,搭设至7F顶板(34.09m)结束,总高度34.19m,共搭设12513.5m3,钢管总长23687.68m,钢管总量约98.7t。

七星高支模落地脚手架自裙楼负一层顶板(15.8m)开始搭设,搭设至7F顶板(41.19m)结束,总高度41.19m,共搭设15075.54m3,钢管总长27219.6m,钢管总量约105.4t。

第 8 页 共 10 页


三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』

更多内容请访问久久建筑网
5、 施工方法

5.1满堂架拆除工艺

(1) 拆除作业必须自上而下逐层进行严禁上下同时作业。

(2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手

架;分段拆除差不应大于2步,如高度大于2步,应增设连墙斜件加固。

(3) 各构配件严禁抛掷至地面。

(4)拆除前的准备工作①全面检查脚手架的扣件连接、连垟件、支撑体系等是

否符合构造要求。②根椐检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,并经主管部门批准。③单位工程负责人进行拆除安全技术交底工。④清理脚手架上杂物及地面障碍物。

(5) 拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作

人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。

(6) 拆架子的高处作业人员应戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。

(7) 如遇强风、雨等特殊天气,不应进行脚手架的拆除,夜间实施拆除作业,

应具备良好的照明设备。

(8) 所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律、拆除工

艺要求。

(9) 拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材

料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。

(10)按搭设的反程序即后搭先拆进行拆除,即安全网→脚手板→防护栏杆 →

搁栅→斜拉杆→连墙杆→大横杆→小横杆→立杆。

(11)不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式)、认真做到一步一清,

一杆一清。

(12)所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步

进行下降。不准先行拆除。

(13)所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面,

或两杆同时拆下输送地面。

(14)所有垫脚手板拆除,自外向里竖立、搬运,防止自里向外翻起后,脚手

板面垃圾物件直接从高处堕落伤人。

(15)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,需搭设临时抛撑加固后再

第 9 页 共 10 页


三亚美丽之冠大酒店项目 『高支模落地脚手架拆除施工方案』 拆除连墙件。

(16)结构两翼的高支模架拆除完毕后,结构边缘临边防护措施应完善,采用

单排脚手架防护,搭设高度1.5m,两道大横杆。

(17)当日完工后,仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,及时进

行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束,方准撒离岗位。

(18)输送至地面的所有杠件、扣件等物件,及时检查,整修与保养,并按品

种、规格、随时码堆存放,及时清运出场。

第 10 页 共 10 页

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。