检测建筑消防电源和供电设置安全的标准及意义

 
检测建筑消防电源和供电设置安全的标准及意义

检测建筑消防电源和供电设置安全的标准及意义

摘要:建筑物的供电系统是在火灾发生时非常重要的消防设施,因此,我们不仅要重视这个系统的科学设置,还要对其电源和供配电系统进行检测,确保其正常运作。本篇文章针对目前建筑物内消防电源和供电设置存在的问题,提出了相应的检测标准,以供参考。

关键词:消防电源;供电设置;消防监督检查

消防供配电系统直接为建筑中所有消防设施设备运行提供动力,其可靠性直接关系到建筑中的消防设施在火灾情况下,能否正常发挥作用,是消防检查中应当非常重视的检查内容。

过去在消防建筑审核、验收和日常监督检查中,消防监督人员往往疏于对消防供配电系统设计施工与管理的监督,加上建筑内消防管理不到位,致使发生火灾时,往往出现由于消防供配电系统故障,导致消防设施失去动力,无法发挥作用。

因为无消防电源,火场内的消防水源无法启动,致使火场缺水,不能扑救火灾;因为无消防电源,导致防火分区的防火卷帘和防火门无法到位,无法控制火灾蔓延;因为无消防电源,无法排烟,消防电梯不能工作,疏散指示事故照明都不能帮辅助疏散,防烟楼梯间不能防烟,使火场的安全疏散工作无法进行,导致严重的灾难性后果。

因为没有可靠的消防电源,投入大量资金的建筑消防设施在火灾中形同虚设,不能起到任何作用,使火灾造成重大伤亡和巨大财产损失。这类典型的火灾案例数量不少。

所以在消防安全监督检查中,发现单位建筑场所的消防电源方面存在问题,导致消防设施在停电后不能正常运转的火灾隐患,都属于重大火灾隐患。要及时下发《重大火灾隐患整改通知书》,认真立案整改。

当前建筑消防电源和消防供配电系统中存在的问题:

从消防监督检查情况和各地建筑火灾隐患的立案情况来看,消防供配电方面存在的问题较多,归纳起来主要有以下几个方面:

供电的负荷等级与建筑消防所要求的负荷等极不相适应,低于所要求的负荷等级,例如一些高层民用建筑和地下建筑,尤其是一些中小城市的高层建筑。

在低压配电室,消防配电线路未分别接在两个低压母线上。有的单位虽设有两个独立电源进户,满足一级负荷要求,但却将消防配电集中接在一个母线端上,