保温材料检测中容易产生误差的项目分析

 
保温材料检测中容易产生误差的项目分析

保温材料检测中容易产生误差的项目分析

摘要:保温材料是当前建筑节能技术应用的一个重要的基础,做好其检测过程中误差项目的分析有着重要的意义。本文针对容易产生误差的项目进行了总结,并提出了应对的策略,希望给这方面的研究起到指导作用。

关键词:建筑节能;保温材料;检测误差;导热系数;

1、引言

随着社会的发展,人们对于建筑能耗越来越关注。在这种背景下,保温材料作为节能技术中重要的一部分,其性能如何也成为了业界研究的一个重点。在实际的工作中,由于种种因素的影响,往往会出现一些误差,因此,关于容易产生误差项目的分析有着加强的实践指导意义。

2、保温材料检测中容易产生误差的项目分析及对策

一般来说,在保温材料检测的过程中,比较容易出现误差的项目包括很多,以下将对其进行详细的分析。

2.1保温板材的检测误差

(1)板材尺寸稳定性的检测误差

一般来说,板材尺寸的稳定性和保温系统的稳定性有着非常直接的关系,如果其稳定性比较差,很容易导致保温层断裂或者鼓起等问题,而这些问题表现出来就是外表面的饰面层出现开裂、剥落以及破坏等,因此,对这一指标做好控制有着非常重要的意义。

在我们的工作中,对于其尺寸的测量是很容易出现误差的项目之一,这主要是因为操作方式不合理以及检测仪器的精度不符合要求。一般来说,检测仪器的检定都是由相关部门来完成的,所以,我们最重要的工作就是使用合理的检测方式,具体而言,应做好以下工作:

首先,应该由同一个员工来完成试件试验前后的尺寸检测工作。

其次,对试块的尺寸进行检测的时候,尺寸卡要做到在试块上的位置前后一致。

第三,卡力的大小要保证均匀,这主要是因为保温材料属于可压缩材料。另外,针对保温材料的特点,我们要做同一位置进行多次的测量,然后将中间值当做测量值。


(2)导热系数的检测误差

顾名思义,在保温材料中,导热系数必然是一个重要的性能指标,因此,确保其检测的准确性意义重大。一般来说,在其测量的过程中,导致误差的主要因素有试件含水量不准、试件厚度测量不准确、试件不平整以及夹紧力的大小不合适。针对这些因素,为了减小测量误差,我们在检测的过程中,要做的以下工作:

首先,保证试块干燥,这一点对于保温浆料类尤为重要。养护工作完成之后,我们要将这些试块放到烘箱内进行烘干处理,避免由于含水量过高导致的误差。

其次,材料务必要平整,如果材料不平整,那么在仪器冷热板间很容易产生空气层,这就会导致我们所测出的导热系数比较低。一般情况下,聚苯板类的平整度控制难度不大,主要的难度在于保温浆料试件平整度的控制,所以,我们在搅拌的过程中,务必要确保其均匀性,而且在成型的时候还要进行多次的插捣。尤其要注意试模的边角位置。

第三,针对厚度,我们要保证其符合规定的要求。在GB10294-88 中,关于厚度有着明确的规定:精确度要大于等于±0.5%。另外,仪器板的压力以及热膨胀等因素都可能给试块的厚度带来影响,所以我们最好在实际的压力和温度下对其厚度进行测量。

第四,测试的过程中,板夹紧力的大小也会给测量结果精确性带来较大的影响。所以,导热仪可以通过可施加恒定压紧力的装置配备来改善这一情况。具体的工作中,针对松软试件,我们要在冷板边角和防护单元边角之间进行聚苯板的垫入来实现对压缩的限制。

此外,仪器本身的精度也是影响检测精度的重要因素,因此,我们要经常对仪器进行标定,而且在使用标定板之前要将其烘干。此外,对于仪器我们还要做好试块渣子的清理工作。

2.2胶粘剂、抗裂剂以及抹面砂浆的检测误差

(1)制作试样过程中的误差

针对胶粘剂等材料,在对其搅拌的过程中,加水量的多少和其硬化以后的拉伸粘结强度有着非常直接的关系,所以,我们在加水的时候不仅要严格遵循厂方的规定,还要结合现场要求的进度。如果加水的量比较大,那么则会使其硬化之后的强度偏小。而加水量如果太小,则又会影响其凝结,进而给其强度带来影响。另外,如果水泥砂浆块的表面比较光滑,那么则会导致试件与粘结块之间的粘着力降低,所以,我们要做好对水泥砂浆块表面的打毛处理。但是,这个过程中又很可能出现因为水泥砂浆块的表面过于光滑而导致的检测误差,基于此,我们在进行检测工作之前,可以使用钢刷对水泥砂浆块的表面进行刷毛处理,这可以有效地提升检测的精度。


此外,在实际的工作中,为了提升工作的效率,很多工作人员在对胶粘剂、抗裂砂浆以及抹面砂浆进行涂抹的时候,只进行一层的涂抹。这虽然可以减少工作量,但是必然会使其水泥砂浆试块和胶粘剂之间的粘着力不足,这也会导致检测的误差。针对这种情况,我们在工作中,可以利用齿形刀来完成分层的涂抹工作,在第一层的时候最好是多使用下力,这对于保证材料之间的粘连非常有利。

(2)强度值测试中的误差

针对胶粘剂等材料,我们可以通过用拉力除以受力的面积来计算拉伸粘结强度,基于此,要想减小检测过程中的误差,一个重要的工作就是确保计算面积和实际面积是一致的。在具体的工作中,粘结于试件之上的铁块往往会在胶还没有凝固之前就出闲滑移,这种现象必然使其实际的受力面积减小,另外,这样容易导致偏心受力的问题。

基于此,我们在进行强度检测工作之前,应对其受力面满粘与否进行检查,而且为了防止铁块出现滑移的现象,要在胶体液化凝固以前对铁块进行纠正。另外,在拉伸的时候,我们要按照标准对拉伸速度进行严格的设定,速度过慢或者速度过快都会给检测带来误差,使力值的偏差比较大。最后,在对试块进行拉伸的时候,我们还要保证试件受力面的中心和夹具中心处于一条直线,这能够避免试块出现偏心受力的现象,进而提升了检测的精度。

2.3耐碱网格布检测误差

增强网的的耐腐性和力学性能是保温材料的重要指标,在这两个指标的检测过程中,导致误差的原因主要有:样品折压的程度超过了要求、试件在受力的过程中出现应力集以及和偏心受拉等问题。针对这种情况,我们要做好以下措施:

(1)针对外力的影响,我们在式样的制作过程中要避免其出现受折的问题,这主要是因为受折之后网格布纱线将出现损伤,甚至会断开,这必然会后其拉伸断裂强度检测的精度造成影响。

(2)降低应力集以及偏心受力对检测结果的影响。出现应力集以及偏心受力的主要原因是制作试块的时候经纬向角度不垂直。因此,为了减少这种误差,我们应做好以下措施:

首先,断裂强度试件的制样过程中,我们要把网格布的边缘位置压住,这对于保证裁剪过程中的经纬向垂直有很大的帮助。

其次,网格布浸碱的过程中,容器中不可以放置太多的试样,这有利于保证其平整性以及垂直度。对漂洗过的网格布进行烘干的时候要平整的摊开。

第三,试件受力的情况下要确保其上下垂直,而且在一个平面中,这能够避免试件偏心受力以及应力集中的问题。


最后,夹具不可以拧得过紧,否则容易导致应力集中。

3、结语

在对保温材料进行检测的过程中,可以说每一步都非常重要。因此,我们工作人员不仅要按照可续的方法进行检测,还要有一个严谨的态度,努力将人为因素导致的检测误差降到最低。笔者相信,随着这方面研究的深入以及新检测仪器的出现,未来在这方面我们必然会有更大的提升。

参考文献

[1]王芳;ASA系列保温材料:环保又节能[N];中国建材报;2009年.

[2]超轻硬硅钙石型硅酸钙保温材料[N];中国矿业报;2009年.

[3]时丽萍 姜鸿杰;“风帆”检测中心引进一流检测设备[N];中国汽车报;2009年.

[4]李萍;外热源温度场模拟及其在导热系数测试中应用[D];南京工业大学;2009年.

[5]李保春;董有尔;;热线法测量保温材料的导热系数[J];中国测试技术;2010年06期.

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:磅房罐车灰渣采样装置设计
  • 下一篇:保障性住房建设过程中质量控制分析