的二次回路 连接构成一套保护时,宜在保护屏上设一个公 用的接地点,如图13-8为主变差动保护的接地 方式。
图13-8 母差保护电流回路的接地
六、电流二次回路的接地(2)
对与三角形接线电流互感器二次回路也应接地, 接地点选在经负载后的中心点,如图13-4 (d)。
六、电流二次回路的接地(3)
在微机母差或主变差动保护中,各侧二次电流 回路不再有电气连接,每个回路应该单独接地, 该接地点可以接在配电装置处,也可以接在保 护柜上,各接地点间不能串接。如图13-8为母 差保护柜端子排原理图,13-8(a)为正确接 法,13-8(b)为错误接法,在错误接法中, 各接地点串联后接地,一是一旦总接地点脱开, 则每一组的接地都没有,第二是当其中一个回 路停电需要做试验时可能影响其它运行中的回 路。
图13-8 母差保护电流回路的接地
六、电流二次回路的接地(4)
在由一组电流互感器或多组电流互感器二次连 接成的回路中,运行中接地不能拆除,但也不 允许出现一个以上的接地点,当回路中存在两 点或多点接地时,如果地电网不同点间存在电 位差,将有地电流从两点间通过,这将影响保 护装置的正确动作。图13-9为主变差动保护电 流互感器回路两点接地时流过地电流的示意图。 图13-9主变差动电流回路两点接地
七、电流二次回路的切换(1)
由于电流互感器二次回路不能开路,所以电流 二次一般不应设置切换回路,但为了满足运行 方式的需要,当确实需要切换时,可以设置大 电流切换端子,但应确保在切换时电流互感器 二次回路不能开路,切换到各种发生时保证运 行中回路的方式与一次方式对应并变比、极性 正确,只有一点且只能有一点接地。
七、电流二次回路的切换(2)
内桥接线差动电流回路的切换: 内桥的差动回路可以不设切换回路,但在内桥或进线 开关中有一台停电检修时为不影响运行中设备,方便 安全措施的实施,常在回路中增加大电流切换连片, 如图 13-10 ,其中( a )为进线断路器与内桥断路器均 在运行的正常方式,(b)为内桥断路器转检修后其电 流互感器二次连接片退出后短接的接线图。在内桥断 路器转检修退出其电流回路时,如果差动保护还在运 行中,则一定要先取下连片,然后将互感器侧短接接 地,否则连接连片时将差动保护高压侧电流短接会造 成差动保护误动。 图13-10内桥电流回路切换图
七、电流二次回路的切换(3)
旁路断路器代主变时差动电流回路的切换: 在设有旁路断路器的变电所,旁路断路器代主变断路 器时,其差动保护相应的电流回路应该有主变的互感 器切至
旁路的互感器,并有两台及以上主变时,旁路 的这组互感器应能分别切至这些主变的差动保护。图 13-11 即是切换回路的示意图,其中 1 号主变由旁路断 路器代供,2号主变由本身断路器正常运行。当两台断 路器均不旁代时,旁路的电流切换连片要短接退出。 图13-11旁路代主变断路器电流回路切换图
七、电流二次回路的切换(4)
需要指出的是,旁路断路器的带路操作中任何 一台断路器都要视作运行设备,无论其处在合 闸状态还是分闸状态,所以电流互感器的二次 回路不能开路,也不能失去接地点,这点与内 桥接线时的电流连接片操作不同,它要先在互 感器侧短接接地,再拆开与差动保护回路的连 接片。这一操作会造成差动保护回路的不平衡, 会有差流产生,所以操作过程中需要停用相应 的差动保护。
七、电流二次回路的切换(5)
微机型母差差动保护已经得到广泛的应用,但运行中 固定连接式母线差动保护仍不少。与微机母差自动判 定各单元运行方式、自动将相应电流按方式加到相应 母线差动保护中不同,固定连接母差保护需要将各单 元的电流手动切到对应母差的回路。如图13-12是固定 连接母差保护电流回路切换的示意图。 该切换回路与旁路代主变的切换回路有点类似,区别 在于各单元的电流是切入正母或副母差动保护,而旁 路代主变的电流回路是切入1号主变或2号主变的差动 保护,同样不能发生电流回路开路。 图13-12 固定连接母差保护电流回路切换
七、电流二次回路的切换(6)
在A、B、C、N各相连线的切换中,N线的切换连片不能省, 否则可能造成运行设备与检修设备分界不清、电流二次 回路开路或运行中电流二次回路发生多点接地等情况。 如图13-13中,(a)为当N线经各组连接片的接地端子时 会造成多点接地。(c)中N线不经接地端子,但短接退 出时仍会发生两点接地,如果接地端子不接地,则会在 短接退出时发生电流二次回路开路。(b)中虽然没有多 点接地或开路的问题,但短接退出的回路如果有检修工 作,由于有零线相连,则对运行中设备将会产生潜在的 影响。 图13-13 N相不切换时的连接图
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。