分别用 TPS 、 TPX、TPY、TPZ表示。各等级暂态型电流互感器具有如 下特点。 1)TPS级为低漏磁电流互感器,铁芯中不设非磁性间隙, 暂态面积系数也不大,铁芯截面比稳态保护级大得不 多,无剩磁通限值,制造工艺比较简单。TPS级大多接 于高阻抗继电器做母线差动保护等用。 2)TPX级在铁芯中不设非磁性间隙,在同样的规定条件下 与 TPY 和 TPZ 级相比,铁芯暂态面积系数要大得多,无 剩磁通限值,只适用暂态单工作循环,不适合使用重 合闸的情况。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、保护用电流互感器的暂态特性(5)
3)TPY级在铁芯中设置一定的非磁性间隙,其相对非磁性 间隙长度(实际非磁性间隙长度与铁芯磁路长度之比值 ) 大于O.1%。剩磁通不超过饱和磁通的1O%。由于限制 了剩磁,TPY级适用于双循环和重合闸情况。 4)TPZ级在铁芯中设置的非磁性间隙尺寸较大,一般相对 非磁性间隙长度要大于O.2%以上,无直流分量误差限 值要求,剩磁实际上可以忽略。TPZ级准确级由于铁芯 非磁性间隙大,铁芯磁化曲线线性度好,二次回路时 间常数小,对交流分量的传变性能也好,但传变直流 分量的能力极差。 TPZ级铁芯截面积比TPY级要小,但 在制造上要满足指定的二次回路时间常数难度较大。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、保护用电流互感器的暂态特性(6)
普通保护级 (P 级 ) 电流互感器是按稳态条件设 计的,暂态性能较弱,但一般能够满足 220kV 以下系统的暂态性能要求。所有目前 220kV 及 以下电力系统保护用电流互感器,在大多数情 况下选用普通保护级 (P 级 ) 电流互感器,即能 满足稳态也能满足暂态运行要求。在目前 500kV线路保护中,一般选用TPY级暂态电流互 感器。
五、电流互感器二次回路的接线(1)
为了满足不同测量、继电保护及安全自动装置 的要求,电流互感器有多种配置与接线方式。
五、电流互感器二次回路的接线(2)
电流互感器接用位置的选择 下图是常见220kV变电所电流、电压互感 器典型配置方式。
图13-3、220kV变电所电流、电压互感器典型配置图
五、电流互感器二次回路的接线(3)
在选择各类测量测量、计量及保护装置 接入位置时,要考虑以下因素: 1)选用合适的准确度级。如图中,计量对 准确度要求最高,接0.2级,测量回路要 求相对较低接0.5级。保护装置对准确度 要求不高,但要求能承受很大的短路电 流倍数,所以选用5P20的保护级。
五、电流互感器二次回路的接线(4)
2)保护用电流互感器还要根据保护原理与保护范围合理 选择接入位置,确保一次设备的保护范围没有死区。 如图13-3中,2套线路保护的保护范围指向线路,应放 在第三组次级,这样可以与母差保护形
成交叉,如何 一点故障都有保护切除。如果母差保护接在最近母线 侧的第一组次级,2套线路保护分别接第二、第三次级, 则在第一与第二次级间发生故障时,既不在母差保护 范围,线路保护也不会动作,故障只能考远后备保护 切除。虽然这种故障的几率很小,却有发生的可能, 一旦发生后果是严重的。图中两组接入母差保护的次 级,正副母间也要交叉,否则也有死区。
五、电流互感器二次回路的接线(5)
3)当有旁路开关需要旁代主变等开关时, 如有差动等保护则需要进行电流互感器 的二次回路切换,这时既要考虑切换的 回路要对应一次运行方式的变换,还要 考虑切入的电流互感器二次极性必须正 确,变比必须相等。
五、电流互感器二次回路的接线(6)
常用电流互感器二次回路接线方式 在变电所中,常用的电流互感器二次回路接线 方式有单相接线、两相星形(或不完全星形) 接线、三相星形(或全星形)接线、三角形接 线、和电流接线等,如图13-4,它们根据需要 应用于不同场合。现将各种接线的特点及应用 场合介绍如下: 图13-4常用电流互感器二次回路接线方式图
五、电流互感器二次回路的接线(7)
1)单相式接线,如图13-4(a)所示。这种接线只 有一只电流互感器组成,接线简单。它可以用 于小电流接地系统零序电流的测量,也可以用 于三相对称电流中电流的测量或过负荷保护等。
五、电流互感器二次回路的接线(8)
2) 三相星形接线又叫全星形接线,如图13-4(b) 所示。这种接线由三只互感器按星形连接而成, 相当于三只互感器公用零线。这种接线中的零 线在系统正常运行时没有电流通过(3I0=0), 但该零线不能省略,否则在系统发生不对称接 地故障产生3I0电流时,该电流没有通路,不但 影响保护正确动作,其性质还相当于电流互感 器二次开路,会产生很高的开路电压。三相星 形接线一般应用于大接地电流系统的测量和保 护回路接线,它能反应任何一相、任何形式的 电流变化。
五、电流互感器二次回路的接线(9)
3) 两相星形接线,如图13-4(c)所示。这种接线 有两相电流互感器组成,与三相星形接线相比, 它缺少一只电流互感器(一般为B相),所以 又叫不完全星形接线。它一般用于小电流接地 系统的测量和保护回路,由于该系统没有零序 电流,另外一相电流可以通过计算得出,所以 该接线可以测量三相电流、有功功率、无功功 率、电能等。反应各类相间故障,但不能完全 反应接地故障。
五、电流互感器二次回路的接线(10)
对于小电流接地系统,不完全星形接线不但节约了一相电流互感 器的
投资,在同一母线的不同出线发生异名相接地故障时,还能 使跳开两条线路的几率下降了三分之二。只有当AC相接地时才会 跳开两条线路,AB、BC相接地时,由于B相没有电流互感器,则B 相接地的一条线路将不跳闸。由于小接地电流系统允许单相接地 运行2小时,所以这一措施能够提高供电可靠性。需要指出的是, 同一母线上出线的电流互感器必须接在相同的相,否则有些故障 时保护将不能动作。如图13-5中,假设该小电流接地系统中线路1 的电流互感器的安装于A、C相,线路2的电流互感器安装于A、B相, 这时如果线路1发生B相接地,线路2发生C相接地故障,形成BC相 短路,由于这两相上均未安装电流互感器,两条线路的保护均无 法动作。
图13-5小接地电流系统不同线路异名相接地故障图
五、电流互感器二次回路的接线(11)
4)三角形接线,如图13一4(d)所示。这种接线将 三相电流互感器二次线圈按极性头尾相接,像 三角形,极性一定不能不能搞错。这种接线主 要用于保护二次回路的转角或滤除短路电流中 的零序分量。
五、电流互感器二次回路的接线(12)
如图13-6中YN,d11组别的变压器配置差动保护时,由于主变的高压侧为星形接 线,接地故障时有零序电流,而低压侧的三相线圈接为三角形,线电流的角 度滞后高压侧30°,系统发生接地故障时,零序电流在低压侧三角形接线中 形成环路,无法流出,所以在低压侧的线电流中不含零序分量。这时如果高 低压两侧的电流互感器二次接线均接成星形,不但在正常运行时两侧测到的 负荷电流相差30°形成差流,当发生接地故障时,由于低压侧不反映零序电 流也会产生差流,这样在去外故障时会使差动保护误动。所以必须将高压侧 的电流互感器二次接成三角形,接线组别同低压侧一次接线,这样就将高压 侧电流向后转角30°,同样滤除电流的零序分量。需要注意的是,三角接线 的组别不能搞错,如11点接线为A相的头接B相的尾,B相的头接C相的尾,C相 的头接A相的尾,这样低压侧的电流就滞后高压侧30°。如果错接尾A头C尾, C头B尾,B头A尾,就变成低压侧的电流就超前高压侧30°,差流将更大。
图13-6 接线组别为YN,d11时的主变差动二次接线图 (对该接线的电流电压相量要能作图分析)
五、电流互感器二次回路的接线(13)
在计算差动继电器的平衡系数时,还要考虑到三角接线有一个的 接线系数。在微机形差动保护中,常常将各侧电流互感器的二次回路 均接为星形,在保护装置中通过软件计算进行电流转角与电流的零序 分量滤除,这样就简化了接线。
五、电流互感器二次回路的接线
(14)
5)和电流接线,如图13—4(e)所示。这种接线是 将两组星形接线并接,一般用于3/2断路器接 线、角形接线、桥形接线的测量和保护回路, 用以反映两只开关的电流之和。该接线一定要 注意电流互感器二次回路三相极性的一致性及 两组之间与一次接线的一致性,否则将不能准 确反映一次电流。两组电流互感器的变比还要 一致,否则和电流的数值就没有意义。
五、电流互感器二次回路的接线(15)
除了以上接线外,还有其它一些接线方式,但 并不常见。 在电流互感器的接线中,要特别注意其二次线 圈的极性,特别是方向保护与差动保护等回路。 当电流互感器二次极性错误时,将会造成计量、 测量错误,方向继电器指向错误,差动保护中 有差流等,造成保护装置的误动或拒动。
五、电流互感器二次回路的接线(16)
电流互感器的极性表示方法 常采用减极性表示法:当定义一次的首端为L1, 末端为L2,二次的首端为K1,末端为K2。当定 义L1 与K1为同极性时,如L1有交流电流流入, 则K1有同相位的交流电流流出。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。