分支分界开关在各地的应用经验

及典型应用方案

珠海许继电气有限公司

2010年10月


目 录

1 用户/分支线路的故障分析 ................................ 2

2 分支分界开关开发及应用情况 ............................. 3

2.1 北京用户分界负荷开关应用情况 ................................ 3

2.1.1 应用的历程 ........................................................................................................... 3

2.1.2 应用的效果 ........................................................................................................... 3

2.1.3 选择开关类型的考虑 ........................................................................................... 4

2.2 分界开关在各地应用的经验借鉴 ............................... 4

2.3 FZW28-12F用户分界负荷开关功能及特点 ........................ 6

2.3.1 FZW28-12F用户分界负荷开关功能 .................................................................. 6

2.3.2 FZW28-12F用户分界负荷开关特点 .................................................................. 6

3 分支分界开关典型应用方案 ............................... 7

3.1安装应用范围 ................................................ 7

3.1.1用户分界应用 .......................................................................................................... 7

3.1.2分支线路应用 .......................................................................................................... 8

3.2 设备应用功能实现 ............................................ 8

4 分支分界开关应用管理 ................................... 9

4.1管理制度保障 ................................................ 9

4.2技术手段应用 ................................................ 9 1


1 用户/分支线路的故障分析

通过城乡配电网的改造,架空线路主干线路基本都逐渐实现了绝缘化,但支线线路特别是非城市核心区和城乡结合处的支线很长、属于用户产权的用户支线及用户设备其结构混杂、设备性能参差不齐,尤其是用户设备,由于缺乏规范的管理和定期的维护,发生的故障和存在的隐患逐年增多。

经调查用户波及事故在北京、上海等发达城市约占配电网事故总数的20%~30%,在中国其它城市则更高,有的城市甚至高达70%以上。由于用户设备及线路维护不当造成的故障成为影响配网供电可靠性的突出矛盾。用户故障多主要有以下几点原因:一是部分用户专用用电设备质量参差不齐,设备存在质量问题。二是部分设备使用时间长,绝缘老化,设备残旧,容易发生故障。三是用户设备缺乏日常维护和巡视,设备维护操作人员技术不熟练,操作不规范,同时缺乏技术监督和定期检测,故障很多。另外用户事故造成线路停电时,由于担心承担责任,用户往往会故意隐瞒事故,电力部门故障查找时间延长,造成线路长时间停电时,停电影响范围大,因此如何处理好用户设备及线路造成的故障成为了提高配电网供电可靠性一个重要因素。

架空线路由于运行环境复杂,易遭受自然灾害影响,故障发生几率相对较高,同时架空线路一般都较长,又分布在郊区、山区等交通不方便区域,在故障发生后,运行人员查线困难,工作量大,对供电可靠性和经济性造成较大影响。架空线路的供电半径相对都很大,分支线路较多,相当大部分为辐射线,分支线路的故障占架空线路故障的多数,同时在架空线故障单相接地又占相当大比例。

因此,解决架空线路用户及分支线路的故障特别是同时能解决单相接地故障的处理问题,是提高架空配电网供电可靠性的关键。

上述由分支线路或用户设备引起的波及事故问题,目前普遍采取的办法是在故障发生时,靠人工巡查的方式定位故障点,然靠人工巡查一处故障点往往需要花几十分钟到几个小时。如果在大分支线路和线路与用户责任分界处安置故障检测装置,进行故障诊断,并就地控制开关设备切除或隔离所发生的故障,并将故障信息上传至供电公司运行值班人员,则将有效地解决上述波及停电的问题,大大提高供电可靠性、缩小停电范围降低人工巡查强度。

2


2 分支分界开关开发及应用情况

2.1 北京用户分界负荷开关应用情况

2.1.1 应用的历程

根据北京电力公司的统计数据表明,由于某一用户进线线路或其设备的事故而波及10KV配电主干线路全线停电的现象时有发生,从而造成较大范围停电,上述停电约占配电网事故总数的37%,因此,需要开发一款可以将用户事故锁定在用户内部的设备。2004年7月,北京电力公司及中国电力企业联合会供电分会委托珠海许继电气有限公司进行用户分界负荷开关的研制工作。

2005年8月在完成产品试制完成后,由北京电力公司组织,在北京市通州区消弧线圈接地系统和北京市海淀区小电阻接地系统典型线路上,委托中国电力科学研究院进行了现场单相接地故障和相间短路故障模拟试验。

2005年9月,北京电力公司在新颁布的《北京10千伏及以下配电网技术标准(试行)》,明确规定:“在中压架空配电线路与用户分界点处,应安装具有隔离用户侧相间短路故障、切除用户侧接地故障功能的分界开关装置,作为第一断路器”,并下发了《10千伏架空配电线路用户分界负荷开关安装规范》、《10千伏架空配电线路用户分界负荷开关运行维护规范》、《关于做好业扩工程安装10kV架空配电线路分界负荷开关的通知》等一系列文件。从此开始在北京批量推广应用该设备,安装点全部是在用户和电力部门线路分界点,对于新用户由用户出资安装后才给送电,对于老用户由电力部门出资逐步更换安装。

2.1.2 应用的效果

北京电力公司到目前为止共安装投运近1万台架空用户分界负荷开关(FZW28-12F),在安装之后在隔离用户故障、缩短运行人员故障判断时间、减少事故停电范围、减少了停电时间、提高10kV配电网的供电可靠性和经济性等方面起到了积极的作用。

据城区供电公司统计在2008 年 1-8 月用户分界负荷开关(看门狗)共动作隔离故障 32 次,特别在雷雨频繁的 6 月用户分界负荷开关有效的为城区供电公司准确切除了 7 次用户内部故障,避免了全线路停电事故的发生,为保障 3


配电网架空线的安全稳定运行发挥了重要作用,真正实现了为供电公司 “看门”的功能。

城区供电公司 2007 年以后安装的所有用户分界负荷开关都具备通信监控功能,用户分界负荷开关通过无线通信方式接入配网自动化系统实现了对用户的远方监视功能,实现了用户透明化管理。该功能的实现,为城区供电公司对用户故障能够实时把握,并能够快速定位、及时处理用户故障,为优质、高效、科学的用户服务提供了有力保障。故北京电力公司建议 2010 年起,各供电公司所有用户分界负荷开关都通过无线通信方式进行监控管理。

用户分界负荷开关在架空线路取得成功后,北京电力公司建议 2010 年起各供电公司在电缆用户加装用户分界负荷开关柜,以实现对电缆网用户侧的故障进行自动的切除与隔离。

2.1.3 选择开关类型的考虑

北京电力公司在用户分界开关设计选型时在选用负荷开关还是断路器上进行了系统的分析比较,最终确定采用负荷开关形式,主要考虑以下因素:

? 断路器级联方式需要上下级设备的保护级差配合,使变电站出线保护增加时延,对设备和电网的安全运行不利。

? 采用断路器除与变电站保护配合外,还必须与用户进线开关进行保护配合,如配合不当,仍会引起事故责任纠纷。

? 采用负荷开关在线路短路故障时设备仅与变电站出口断路器重合闸配合,进行逻辑分析处理,可以保证动作100%正确,避免采用断路器有可能由于保护配合不当造成动作不正确,易于运行人员的管理。

? 断路器性价比不如负荷开关。

2.2 分界开关在各地应用的经验借鉴

分支线路及用户支线采用用户分界开关方式在日本等国家已经大量推行,近几年通过北京电力公司的带动,在国内其它地区也已在大面积推广应用,已取得很好的成效,已得到国内众多电力部门的认可。目前用户分界开关安装基本以负荷开关形式为主,只有部分地区少量采用断路器形式。

以下为各地分界开关应用的基本情况:

4


例:湖南省电力公司《关于推广应用10kV分支分界开关的通知》的部分内容:

http:///
一、分支分界开关主要性能和工作特点

1.FZW28-12F(FFK)型开关通过精确检测线路零序电流,自动切除单相接地故障,自动隔离相间短路故障,快速定位故障点及监控用户负荷等。

二、推广范围

1.新建10kV配电一级分支线必须采用,在初步设计中明确; 2.改造的10kV重要配电分支线也应安装上述开关; 3.在城郊线路的分界点上应安装上述开关;

4.新上用户电气设备采用高供高计且具有高压配电装置的,应通过与用户协商在产权分界点上安装上述开关;

5.对多次发生内部故障影响全线的用户,为明确责任和减少对公众用户的影响,做好故障用户的工作,在产权分界点上安装上述开关;

6.一般的普通专变用户,建议推广应用上述开关。 三、设备资金来源

1.属新建和改造电网项目的,在电网建设资金中予以安排; 2.属生产维护改造范围的,在技术改造资金中安排; 3.属于用户专变和专用分支线的,由用户予以投资。

5


2.3 FZW28-12F用户分界负荷开关功能及特点

2.3.1 FZW28-12F用户分界负荷开关功能

1)自动切除分支线(用户)单相接地故障

当线路发生单相接地故障时,开关检测到故障零序电流超过定值,经过延时(对于小电流接地系统,通过延时躲避瞬间接地;对于小电阻接地系统,延时须于变电站零序保护定值配合,如变电站零序定值为1s,开关定值可设为0.8s)后执行分闸, 切除接地故障。