2)自动隔离分支线(用户)相间短路故障
当分支线路发生相间短路故障时,故障电流流经该分支线安装的分界负荷开关,开关经过与定值对比判定过流发生并记忆该过流信息,当检测无压无流后(即变电站断路器跳闸),自动分闸闭锁,变电站断路器重合到分界开关电源侧,故障已被隔离。开关应用后,由于分支线路相间短路故障在变电站跳闸切除后由分界负荷开关隔离处理,保证变电站重合成功,可提高变电站重合成功率,并将故障隔离在最小区间,将故障对线路的影响降低到最小。
3)快速定位故障点,减少查线时间
分界负荷开关控制器具备通信功能,通过选配通信模块后可实现后台数据管理,满足线路监控要求。
2.3.2 FZW28-12F用户分界负荷开关特点
FZW28-12F用户分界负荷开关主要应用于架空线路,由于架空线路运行环境恶劣,易遭受自然灾害影响,同时又不便于维护等原因,架空线设备的选型要考虑满足的这种户外恶劣应用环境要求,选择免维护、少维护的产品,FZW28-12F分界负荷开关在原理设计、结构设计、材料选择上已充分考虑这些方面的要求,并已经过在北京多年实际运行考验。其主要特点有:
1)通用性强,可适用于10kV中性点不接地、经消弧线圈接地或经低电阻等不同接地方式。
2)灵敏度高,通过内置高精度零序CT,可精确检测线路零序电流,准确捕捉各种方式接地故障。
3)开关为全密封箱体结构、电缆头出线,具有高可靠性及全免维护性;控制器采用非金属外壳特形结构(抗凝露),防护等级达到IP67(可浸水工作); 6
开关和控制器通过控制电缆及航空插头连接,现场安装简便。
分界负荷开关及控制器
3 分支分界开关典型应用方案
3.1安装应用范围
本方案涉及的是全架空线路或以架空线路为主的10kv馈线。
分支分界开关可以安装在10kV配电线路与用户进户线的的责任分界处,由用户出资;也可用于公网分支线路的T接处,由供电部门出资。
3.1.1用户分界应用
1、对于新装用户原则上全部都要求安装用户分界开关。
2、对暂不具备条件全部安装的可根据用户用电的性质及故障对主网的影响,各分局自行确定是否安装,原则上用户新装200kVA及以上的与主网连接处必须使用用户分界开关,不再使用跌落式开关。
3、对老用户可根据具体情况逐步安装使用。
? 对原来曾对主网运行造成影响的用户应强制要求增加安装。
? 对于单个用户线路长度长、设备或线路老旧、故障较频繁应单独安装。
4、由于施工工地的管理及用电特点造成其较易发生故障,对于施工用电单位必须强制要求安装。
7
3.1.2分支线路应用
1、对于新建线路的分支线必须采用,在线路规划设计时同时列入,并规定明确设备型号及要求。
2、对于改造线路的分支线也应安装,在改造资金中同时考虑,并规定明确设备型号及要求。
3、对于运行负荷较大、故障率高的分支线路,应逐步安装选用该类型开关设备,作为隔离该线路及线路上的多个用户的故障。
4、在对于其它有特殊要求的分支分界点上安装该类型开关。
3.2 设备应用功能实现
上图中,FFK为用户或分支线路分界负荷开关(每条分支只设一台开关,大分支当成主干线处理);CB为变电站出口断路器;LBS为线路分段开关,全部为负荷开关,如原来线路上采用断路器应将保护退出。
其具有以下基本功能:
? 当分界负荷开关负荷侧线路发生单相接地故障时,该开关经检测零序电
流延时判断为永久故障后跳闸,直接切除故障。
? 当分界负荷开关负荷侧发生相间短路时,变电站出口断路器跳闸,故障
支线分界负荷开关在线路失电后分闸并闭锁,变电站重合后,相邻线路恢复供电,故障线路被隔离。
8
4 分支分界开关应用管理
4.1管理制度保障
为保证分支分界开关应用的落实、设备的正常安装使用,取得应用效果,各使用单位应根据自己的具体情况,制订从设备的应用、安装使用到日常维护等一系列管理制度。
1、分支分界开关应用的落实:如对新用户报装的管理、新建改建线路如何落实在分支线路中应用。
2、分支分界开关安装使用管理:如设备的检验验收项目及检验方法、设备的安装管理规定、设备的保护定值整定及管理。
3、分支分界开关日常维护管理:如设备的巡视、故障的查找及统计管理等。
4.2技术手段应用
分支分界开关(如使用分段断路器,含分段断路器)控制器均应具有通信功能,根据具体情况分界开关可以接入配网自动化系统,也可以在各分局建设专用分界开关监控系统,实现实时监控,做到对分支或用户故障能够第一时间掌握,并能够快速定位、及时处理用户故障,也为配网线路、用户的正常运行及事故时的监测、保护、控制和管理提供了有效工具,为优质、高效、科学的用户服务提供了有力保障。在目前阶段可以采用无线公网通信方式,实施简单,应用灵活,不受地域限制,适合架空线路易动的特点。