哈密110千伏兴业变增容扩建工程 无功补偿装置安装作业指导书
哈密电力实业开发总公司(盖章) 2015年06月12日
批 准:____________ ________
审 核:____________ ________
编 写:____________ ________ 年____月____日 年____月____日 年____月____日
1. 适用范围
本作业指导书适用于35kV及以下电压等级。哈密110千伏兴业变增容扩建工程电容器组采用上海思源电力电容器有限公司产品。主要包括:电抗器安装、电容器间隔安装、网门安装的安装作业。
2. 编写依据
3.1作业(工序)流程图
图3-1 作业(工序)流程图
4.安全风险辨识与预控
表4-1 危险点辨识及预控措施
施工单位检查人: 监理单位检查人: 日期: 日期:
注1:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“一”,未检查项空白。
注2:安全风险辨析及预控措施表在有新的风险因素及预控措施时可增加补充,下同。
5. 作业准备 5.1 人员配备
表5-1 作业人员配备
5.2 工器具及仪器仪表配置
表5-2 主要工器具及仪器仪表配置
6.作业方法 6.1施工准备
技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性。
人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人。 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。
施工材料准备:槽钢、钢板、螺栓等。
6.2 基础检查
根据电容器到货的实际尺寸,核对土建基础是否符合要求,包括位置、尺寸,如果预埋铁板不符合要求,需通知现场监理工程师联系有关单位进行整改。
清除基础槽钢表面的灰砂,核实基础槽钢可靠接地。
6.3 设备搬运及开箱检查
6.3.1 所有设备的装卸和运输,应由起重工负责指挥,其他施工人员配合。设备在搬运过程中,不许倾翻、倒置和遭受剧烈震动;设备的搬运,可人力叉车和滚筒配合进行。
6.3.2 开箱检查,电容器应转运到便于安装的位置才准备开箱。设备开箱检查产品的铭牌数据与设计图纸是否相符,如产品型号、额定容量、额定电压等,并检查出厂文件是否齐全;检查包装箱内零部件应与装箱清单相符;检查产品运输过程中有无损伤和变形,检查电容器的本体有无渗漏,电容器套管有无破损和裂纹,连接线是否有松动绝缘是否有破损,表面是否有脏物等。
6.3.3 电容器开箱后,按电容容量分别存放,并由试验人员进行电气试验,检查容量及绝缘,并按容量进行配合分组。
6.4 电容器安装
6.4.1 电容器到现场后根据实际到货框架尺寸由厂家协助确定其中心线,画出中心线。组装式电容器可分层安装,一般不超过三层,层间不应加设隔板,电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于0.5m,下层电容器的底部距地不应小于0.3m,电容器的母线对上层构架的距离不应小于200mm,每台电容器之间的距离按说明书和设计要求安装,如无要求时不应小于50mm。
6.4.2 根据图纸组装电容器组,支架的水平度、垂直度要满足规范要求。 其中心水平误差不大于1‰且不超5mm,垂直误差不大于1.5‰且不超5mm。
6.4.3 电容器二次搬运。电容器搬运时应轻取轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤,搬运时电容器应处于直立位置,利用外壳两侧的吊环搬运,严禁利用电容器套管进行搬运。安装电容器,外壳间距要均匀,排列整齐,螺栓紧固均匀,按设计要求进行接地连接,铭牌应朝外。注意安装时观察一下三相电容量的值,最大一相与最小相的差值不应超过三相平均电容值的5%(设计有要求时,按设计规定)。电容器组内侧吊环与接地端的连接,应与接地角钢接触良好,
以保证电容器外壳经构架可靠接地。
6.4.4 安装母线支柱绝缘子,要求绝缘子中心线误差不超过2mm,高度误差不超过2mm,而且安装时要求均匀紧固螺栓,严禁先紧一个螺丝,再紧另一个螺丝,避免造成瓷瓶破裂。母线相邻支柱瓷瓶的距离应不大于1.2m。
6.4.5 在平直的槽钢上进行母线平整加工,按安装长度进行下料,按规范要求进行母线弯曲、开孔及安装,注意母线表面不得有毛刺或锐角,母线弯曲前要经实测母线长度并放样,母线的搭接面涂电力复合脂。
6.4.6 电容器组用母线联接时,不要使电容器套管(接线端子)受机械应力,压接应严密可靠,母线排列整齐。一般应采用角形联接,电容器联接线应采用软铜编制带线,接线应对称一致,整齐美观,线端应加线鼻子过渡,并压接牢固可靠。
6.4.7 安装跌落式熔断器,要求熔丝长度一致;使得跌落指示牌排列一致。拧紧电容器套管螺帽时应使用力矩扳手,且扭力不应大于50Nm,以免损坏套管。
6.4.8 母线安装完后用力矩扳手检查,力矩大小可参见表6-1。 表6-1 螺栓规格及相应的力矩值
内均要裸露。在电容器外壳上贴上标签,标明其编号。
64.10 安装网门围栏,要求网门围栏制作平整,没有明显变形,接地良好,满足安全距离要求。因运输的变形,应现场通过矫正使之平整,进出门活动部分需用软连接接地。围栏网门不应形成闭环造成网门发热。
6.5密集型电容器吊装时,绑绳位置要适当;严禁设备倾斜时而将设备吊起;吊装重物离地面100mm左右时,应暂停起吊,检查吊索是否平衡,绳索是否牢靠;就位时纵向、横向中心线符合规范要求。附件无缺陷且固定牢靠,油位正常,油样、附件按要求送检。
6.6 安装后的检查
6.6.1 所有螺栓紧固情况,应紧固良好。
6.6.2 带电部分到接地部分,不同带电体间的距离、带电部分到网状遮栏的距离符合要求。
6.6.3 母线相邻支柱瓷瓶的距离应不大于1.2m。
6.6.4 设备及台架接地应符合要求,母线相色应符合规范要求。 7. 质量控制措施及检验标准 7.1质量控制措施
电容器套管芯棒应无弯曲或滑扣。引出线端连接用的螺母、垫圈应齐全。外壳应无显著变形,外表无锈蚀,所有接缝不应有裂缝或渗油。三相电容量差值不应超过三相平均电容值的5%。电容器构架应保持其应有的水平及垂直位置,固定应牢固,油漆应完整。电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧。凡不与地绝缘的每个电容器的外壳及电容器的构架均应接地,凡与地绝缘的电容器的外壳均应接到固定的电位上。电容器组的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整。
电容器组水平度、垂直度要满足规范要求,其中水平度不大于1‰且不超过5mm,垂直度不大于1.5‰且不超过5mm。金属构架及基础型钢焊接牢靠、焊渣清理干净、刷漆均匀;配线排列整齐、美观、主线路联线压接紧固。电容器的母线安装质量比较关键,母线各搭接面应加工平整,并涂电力复合脂。连接螺栓应用力矩扳手紧固。
7.2质量控制表
表7-2-1质量控制表
按Q/CSG 1007.2-2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准 第2部分:变电电气安装工程》中Q/CSG表6.3.1~表6.3.5的规定执行。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。