3.13.3.5 直接排气式热水器的排烟口与房间顶棚的距离不得小于600mm。
3.13.3.6 热水器与煤气表、煤气灶的水平净距不得小于300mm。
3.13.3.7 热水器上部不得有电力明线、电气设备和易燃物,热水器与电气设备的水平净距应大于300mm。
3.13.4 烟道式热水器的自然排烟装置应符合下列要求:
3.13.4.1 在民用建筑中,安装热水器的房间应有单独的烟道,当设置单独烟道有困难时,也可设共用烟道,但排烟能力和抽力应满足要求。
3.13.4.2 热水器的安全排气罩的上部,应有不小于0.25m的垂直上升烟气导管,导管直径不得小于热水器排烟口的直径。
3.13.4.3 烟道应有足够的抽力和排烟能力;热水器安全排气罩出口处的抽力(真空度)不得小于3Pa(0.3mmH2O)。
3.13.4.4 热水器的烟道上不得设置闸板。
3.13.4.5 水平烟道应有1%的坡向热水器的坡度。水平烟道总长不得超过3m。
3.13.4.6 烟囱出口的排烟温度,不得低于露点温度。
3.13.4.7 烟囱出口应设置风帽,其高度应高出建筑物的正压区。
3.13.4.8 烟囱出口均高出屋面0.5m,并应防止雨雪灌入。 4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 管道的耐压强度和严密性试验结果及管材、器具的型号、规格必须符合设计要求。
检验方法:全数检查。检查系统或分区(段)试验记录和质证明及产品合格证。
4.1.2 管道的坡度必须符合设计要求。
检验方法:按系统内直线管段长度每30m抽查2段,不足30m不少于1段;有分隔墙的建筑,以隔墙为分段数,抽查5%。但不少于5段。用水平尺、拉线和尺量检查或检查测量记录。
4.1.3 管道及管道支坐(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
检验方法:全数检查。观察或检查隐蔽工程记录。)
4.1.4 煤气引入管和室内煤气管道与其它各类管线、电力电缆、电线和电气开关的最小水平、垂直和交叉净距,必须符合设计要求或表l-53~表1-55的规定。
埋地煤气管与其它相邻管道及电缆间的最小水平净距 表1-53
埋地煤气管与其它相邻管道及电缆间的最小垂直净距 表1-54
煤气管与相邻管道及电线、电表箱、电气开关接头之间的距离 表1-55
检查方法:全数检查。观察和尺量检查。如无设计要求,必须符合下列三个表的规定。
4.2 基本项目:
4.2.1 镀锌碳素钢管道与非镀锌碳素钢管道的连接,要求碳素钢管的螺纹加工精度符合国标《管螺纹》规定,螺纹清洁规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,镀锌碳素钢管无焊口,螺纹无断丝。镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外露麻头等缺陷。
4.2.2 碳素钢管的法兰连接应对接平行、紧密,与管子中心线垂直。螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的二分之一,螺母在同侧,衬垫材质符合设计要求和施工规范规定。
4.2.3 非镀锌碳素钢管的焊接焊口平直,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。焊缝加强面符合施工规范规定。
4.2.4 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应构造正确,埋设平正牢固,排列整齐。支架与管道接触紧密。
4.2.5 阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密、启闭灵活,朝向合理,表面洁净。
4.2.6 安装在墙壁和楼板内的套管要求:楼板内套管,顶部高出地面不少于20mm,底部与天棚面齐平,墙壁内的套管两端与饰面平,固定牢固,管口齐平,环缝均匀。
4.2.7 埋地管道的防腐层材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
4.2.8 管道和金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。
4.3 允许偏差项目(表l-56):
5 成品保护
5.1 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它用途的受力点。
5.2 中断施工时,管口一定要加以临时封闭。
5.3 管道在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道。
5.4 截门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。
5.5 煤气表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。
5.6 已装饰完的房间,如需动用气焊时,对墙面、地面应用铁皮遮挡,以防污染。
6 应注意的质量问题
6.1 管道镀锌层损坏。由于压力和管钳日久失修,卡不住管道造成。
6.2 立管甩口高度不准确,由于层高超出允许偏差或测量不准确;立管距墙不一致或半明半暗,由于立管位置安排不当,或隔断墙位移偏差太大所造成;立管不垂直,主要是剔板洞时,不吊线或堵洞时被挤位置而造成。应针对这些原因采取相应的措施。
6.3 立管的套管出地面高度不够,或掉出到顶板下面或套管缝内未装填料。这主要是由于堵洞时未配合好,检查不严或土建地面标高不准,抹灰太厚造成。应加强检查,搞好配合。
6.4 支架安装不牢固,使用射钉,破坏土建装饰。这是由于土建装饰完工后才安装支架及管道,应避免这种情况发生,作到与土建进度配合好,支架管道安装应在装饰工程施工前完成,并禁止使用射钉作为燃气管道和设备的固定支架,应用管卡子栽墙固定。
室内爆气管道安装的允许偏差和检验方法 表1-56
注:δ管道保温层厚度。
6.5 麻头清理不净,原因是操作人员未及时清理造成。
6.6 煤气如未经脱硫处理,煤气管道的阀件应用铁壳铁芯。如煤气经过脱硫处理,也可用铜质密封圈的阀门。
7 应具备的质量记录
7.1 材料和设备的合格证;送法定检测单位的检测报告及施工单位的在现场的检验记录。
7.2 管道和设备的预检记录。
7.3 管道和设备的隐检记录。
7.4 管道和设备的单项和系统强度试验记录。
7.5 管道和设备的单项和系统强度严密性试验记录。
7.6 管道的吹洗记录。
7.7 防腐涂层质量检查记录。
7.8 由建设或施工单位向燃气公司提出竣工验收申请,燃气公司会同设计、等有关单位共同验收的竣工验收记录。
8 依据标准
8.1 《城市燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33—89)。
8.2 《家用燃气快速热水安装验收规程》(CJJ12—86)。
8.3 《城市煤气设计规范》(TJ28—78)(试行)。
8.4 《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302—88)