3.10.1.3 熔化沥青:脱净水、不含杂质,三项指标(针入度、延度、软化点)合格。熬制沥青温度一般在200℃左右,最高不超过240℃。
3.10.1.4 浇涂沥青:底漆干后方可浇涂沥青。
3.10.1.5 包扎玻璃布:包扎时,必须使用干燥的玻璃布。玻璃布压边为10~15mm,搭接长度为50~80mm。玻璃布浸透率应达95%以上,严禁出现50mm×50mm以上面积
的空白。
3.10.1.6 外保护层:包扎应紧密适度,无折皱、脱壳等现象,压力均匀。
3.10.1.7 涂层质量检查:
每米管道防腐材料用量表 表1-52
说明:①沥青玛帝脂配方为:常温下,4#石油沥青∶高岭土(或滑石粉)=85∶15(重量比)
②冷底子油配方为:4#石油沥青∶汽油(体积比)=1∶3。
a 外观:用目视逐根逐层检查,表面应平整、无气泡、麻面、皱纹、瘤子等缺陷。
b 厚度:按设计防腐等级要求,总厚度应符合表1-28的规定。
检查时,每20根抽查一根,每根测三个截面,每个截面应测上、下、左、右四个点,并以最薄点为准。若不合格,再抽查两根。其中一根仍不合格时,全部为不合格。
c 粘结力:在防腐层上切一夹角为45°~60°的切口,从角尖端撕开面积为30~50cm2,不易撕开而且撕开后粘附在钢管表面的第一层沥青占撕开面积的100%为合格。
按上述方法每20根抽查一根,每根测一点,若不合格,再抽查两根,其中一根还不合格时,全部为不合格。
d 涂层的绝缘性:用电火花检漏仪进行检测,以不打火花为合格,最低检漏电压按下列公式计算:
U=7840
式检漏电压(V);
中 U——
δ——涂 层厚度(取实测数字的算术平均值)(mm)。
(a) 每20根抽查一根,从管道一端测至另一端,若不合格,再抽一根,其中有一根不合格时,则全部不合格。
(b) 回填土前,对施工摆放好的防腐涂层管道再进行一次检查,从管道首端至末端,发现有打火点时,必须修补。
e 补口、补伤:补口、补伤的防腐涂层结构及所用材料均应与原管道防腐涂层相同。补口时,每层玻璃布应将原管端沥青涂层接茬处
塔接长50mm以上;补伤时对于损伤面直径大于100mm以上时,应按防腐层结构进行补伤,小于100mm时,可用沥青修补。
f 对于石油沥青防腐绝缘涂层管道,回填土后必须用防腐层检漏仪进行一次涂层检漏,查出有损伤处,必须修补合格。
g 对上述各项质量标准,必须列表记录,并保存备查。
3.10.2 室内煤气管道和附件除锈处理后刷樟丹油一道,银粉或灰漆二道。
3.11 居民用灶具安装:
3.11.1 居民生活用气应采用低压燃气。低压燃烧器的额定压力为:天然气2kPa;人工煤气1kPa 。
3.11.2 安装燃气灶具的房间应满足以下条件:
3.11.2.1 不应安装在卧室、地下室内。若利用卧室套间当厨房,应设门隔开。厨房应具有自然通风和自然采光,有直接通室外的门窗或排风口,房间高度不低于2.2m。
3.11.2.2 耐火等级不低于二级,当达不到此标准时,可在灶上800mm两侧及下方100mm范围内,加贴不可燃材料。
3.11.3 新建居民住宅内厨房允许的容积热负荷指标,一般取580W/m3。
3.11.4 民用灶具安装,应满足以下条件:
3.11.4.1 灶具应水平放置在耐火台上,灶台高度一般为650mm。
3.11.4.2 当灶和气表之间硬接时,其连接管道的管径不小于DN15mm,并应装有活接头一个。
3.11.4.3 灶具如为软连接时,连接软管长度不得超过2m,软胶管与波纹管接头间应用卡箍固定,软管内径不得小于8mm,并不应穿墙。
3.11.4.4 公用厨房内当几个灶具并列安装时,灶与灶之间的净距不应小于500mm。
3.11.4.5 安装在有足够光线的地方,但应避免穿堂风直吹灶具。
3.12 公共建筑用户灶具安装:
3.12.1 灶具结构分类:
3.12.1.1 钢结构组合灶具:如上海煤气表具厂生产的爆炒灶、铁板台面灶、水管式蒸饭灶、火管式蒸饭灶、铁皮饭灶;北京市煤气用具厂生产的三眼灶、六眼灶、开水炉、煎饼炉等,这类灶具大多由生产厂家将灶体及燃烧器组成整体,安装时应根据设计位置现场就位,配管即可。。
3.12.1.2 混合结构灶具:如大型西餐灶、外壳为钢(或不锈钢)及铸铁成品结构,灶的内部按设计要求现场砌筑砖体,并作隔热保温设施,安装燃烧器并配管。
3.12.1.3 砖结构灶:主要有蒸锅(大锅灶)、高灶(炒菜灶),这类炉灶的灶体需现场砌筑,然后根据需要配制不同规格的燃烧器。
3.12.2 燃烧器前配管:
3.12.2.1 高灶燃烧器前的配管如图1-53所示,如选用8管(作次火用)、13管(作
主火用)的立管燃烧器,这两种燃烧器击是单进气管,口径分别为成DN 15mm、DN20mm螺纹连接。
安装时,应将活接头放在燃烧器进灶口的外侧,阀门与活接头之间应栽卡子,灶前管一般在高灶灶沿下方。
3.12.2.2 蒸锅燃烧器的配管如图l-54所示,如选用18管、24管燃烧器头部内外圈隔开,双进气管,口径都是DN20mm螺纹连接。分别设阀门控制开关,其连接形式如图1-54(a)所示。
30管、33管立管燃烧器为单进气管,口径为DN25mm螺纹连接,连接形式如图1-54(b)所示。燃烧器的开关为联锁器式旋塞,分别控制燃烧器及燃烧器的长明小火。燃烧器的配管口径为DN25mm,小火的配管口径为DN10mm,并引至燃烧器头部,并要求小火出火孔高出燃烧器立管火孔1~2cm,使用时先开启长明小火开关,点燃长明小火,再开启联锁旋塞的大火开关,使燃烧器自动引燃。
3.12.3 立管燃烧器的安装要求:
3.12.3.1 燃烧器头部中心应与锅的中心上下对中,误差一般不超过1cm,以保证不烧偏锅。
3.12.3.2 燃烧器头部应保持水平,以保证火焰垂直向上燃烧。
3.12.3.3 控制好燃烧器出火孔表面距锅底距离。北京地区高灶的立管燃烧器一般距锅底距离为13~14cm;蒸锅的此距离值一般为17~19cm。总的应以火焰的外焰接触锅底为宜。
3.12 4 燃烧器安装注意事项:
3.12.4.1 燃烧器的材质如为铸铁,配管时丝扣要符合要求,上管时用力要均匀,以防止进气管撑裂。
3.12.4.2 燃烧器前的旋塞一般选用拉紧式旋塞,安装时应使旋塞的轴线方向与灶体表面平行,便于松紧尾部螺母,以利维修。
3.12.4.3 由于这类燃烧器本身进气管前不带阀门,而灶前燃烧器配管上的旋塞是管道系统的最后一道控制旋塞,旋塞至燃烧器的管段与丝扣无法试压检查,只有燃烧通气后方能检查是否漏气,因而这段安装时尤其应注意安装质量,以防止通气后发生事故。
3.12.5 灶具对排烟道的要求:
3.12 5.1 这个带有排烟口的燃气灶具,宜采用单独烟道,楼房多台设备合用一个竖烟道时,为防止排烟时相互干扰,应每隔一层楼接一台用具;用具接向水平烟道时,应顺烟道气流动方向设置导向装置。
3.12.5.2 连接燃气灶具的排烟管的设计与安装要求如下:
a 排烟管的直径应进行计算,最小不得小于燃气灶具排烟口的直径;
b 排烟管不得通过卧室;
c 安装低于0℃房间内的金属排烟管应作保温;
d 用具上的排烟管应有不小于0.5m的垂直烟道后,方可接向水平烟道;
e 水平排烟道管段应具有不小于l%的坡度,坡向燃气灶具,长度一般不得超过3m,如经计算证明抽力确实可靠,水平烟道长度才可大于3m;
f 排烟管与难燃墙面的净距应不小于10cm,与抹灰天花板的净距不小于25cm,排烟管在房屋易燃物件和屋顶通过时,应根据防火要求妥善处理;
g 排烟管的出口应另设风帽。
3.12.5.3 砖砌烟道技术要点:
a 新砌烟道必须经过计算,旧有烟道要经过核算;
b 烟道应严密结实,内壁平滑;
c 烟道要有足够的抽力,保证燃烧室的真空度不小于5Pa(0.5mmH2O);
d 砌在墙内的烟道,不得有水平部分,必要时可以装一段与水平线至少成60°角的斜烟道,两垂直烟道的中心线距离不得大于2m; e 由炉膛至总烟道的每个单独水平烟道,在总烟道入口处应互相隔开,以免互相窜气,影响抽力。
3.12.5.4 烟道高出屋顶1.0m以上,对于起脊房屋安装烟道时,应按烟囱的高度进度处理。
3.12.5.5 若在烟道附近有更高的建筑物而影响排烟时,可考虑使用机械排烟措施。
3.12.5.6 直径大于125mm的排烟管,当水平烟道长度大13m或烟道上容易积聚燃气的部位,应设置爆破点。
3.13 热水器安装。热水器不宜直接设置在浴室内,可装在厨房或其它房间内,也可以装在通风良好的过道里,但不宜装在室外。
3.13.1 安装热水器的房间应符合下列要求:
3.13.1.1 房间高度应大于2.5m。
3.13.1.2 房间的容积应符合3.11条3.11.3的要求。
3.13.1.3 热水器的排烟应符合下列规定:
a 安装直接排气式热水器的房间外墙或窗的上部应有排气孔,如图l-55;
b 安装烟道排气式热水器的房间内应有烟道,如图1-56;
c 安装平衡式热水器的房间外墙上,应有进排气筒接口,图1-57。
3.13.1.4 房间门或墙的下部应预留有断面积不小于0.2m2的百叶窗,或在门与地面之间留有高度不小于30mm的间隙。
3.13.2 直接排气式热水器严禁安装在浴室内,烟道排气式和平衡式热水器可安装在浴室内。安装烟道排气式热水器必须符合下列要求:
3.13.2.1 浴室容积应大于7.5m2;
3.13.2.2 浴室的烟道、送排气管接口和门应符合3.13条3.13.1款
3.13.1.3、3.13.1.4项要求。
3.13.3 热水器的安装位置应符合下列要求:
3.13.3.1 热水器主要装在操作和检修方便、不易被碰撞的部位,热水器前的空间宽度应大于0.8m。
3.13.3.2 热水器的安装高度以热水器的观火孔与人眼高度相齐为宜,一般距地面1.5m。
3.13.3.3 热水器应安装在耐火的墙壁上,热水器外壳距墙的净距离不得小于20mm,如果安装在非耐火的墙壁上时应垫以隔热板,隔热板每边应比热水器外壳尺寸大100mm。
3.13.3.4 热水器的供气、供水管道宜采用金属管道连接,也可采用软管连接。当采用软管连接时,燃气管应采用耐油管,水管应采用耐压管。软管长度不得超过2m。软管与接头应用卡箍固定。