回路规程宣贯

 
回路规程宣贯

回路电阻测试仪、直阻仪 国家检定规程的宣贯

吴进祥 13622250485

任务来源
全国电磁计量技术委员会以MTC17(电磁)函 [2006]13号文批准立项。
回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变 压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备; 直阻仪是用于测量变压器,互感器,电机绕组等 感性被试品的直流电阻的专用测试设备。

任务来源
?

在应用范围、技术要求、检定项目、检定方法等方 面与一般的直流电阻测试已有所不同。现有的检定规 程不能覆盖。 由于没有国家检定规程,各地在检定项目、检定方 法、标准器的要求等方面不够规范和完善。新生产及 使用中的回路电阻测试仪、直阻仪的功能、技术要求、 准确度等级等方面也不统一。因此,本规程的编写有 迫切的需要。

?

任务来源
在日常检测中发现:
1、现有的检定规程不能覆盖。

2、在应用范围、技术要求、检定项目、检定方法 等方面与一般的直流电阻测试仪有所不同。
3、新生产及使用中的回路电阻测试仪、直阻仪的 功能、技术要求、准确度等级等方面也不统一

结构原理与用途
回路电阻测试仪
?

回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压 器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备, 其测试电流为100A或更大的直流电流,也被称为 “接触电阻测试仪”。

结构原理与用途
直阻仪 是用于测量变压器、互感器、电机绕组等 感性被试品的直流电阻的专用测试设备,也 被称为“直流电阻快速测量仪”。

结构原理与用途
结构
采用典型的四线制测量法,

主要由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成。
通过输出一个直流电流,施加于被测试体的两个端钮之间,并测量 电流流过被测体所产生的压降,然后通过电压和电流之比得出被测试 体的直流电阻值。
I1

R ?

V1 I1

R

+

-

V1 L

规程的结构和主要内容
规程的主要内容; 1、范围

2、引用文献
3、概述、

4、计量技术要求
更多内容请访问久久建筑网
5、通用技术要求

6、计量器具控制

条文解释
1、范围
本规程适用于新生产、使用中和修理后的数字 式回路电阻测试仪和直阻仪(适用于感性被测对 象的直流电阻测试仪,以下称直阻仪)的首次检 定、后续检定和使用中检验。

适用范围:被检对象、检定类型

条文解释
? ?
? ?

2、引用文献
本规程引用下列文献:

? ?

JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示 GB/T 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电器设 备的安全要求,第一部分:通用要求 JJF 1001-1998 通用计量术语及定义 使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版 本。

条文解释
?
? ?

3、概述


检对象的用途、结构和原理 帮助使用人员理解本规程和被检对象

?

回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等 设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备,其测试电 流为100A或更大的直流电流,也被称为“接触电阻测试 仪”。
(第一段:回路电阻测试仪的功能和用途)

?

条文解释
?
? ?

3、概述
被检对象的用途、结构和原理 帮助使用人员理解本规程和被检对象
直阻仪是用于测量变压器,互感器,电机绕组等感性 被试品的直流电阻的专用测试设备,也被称为“直流电 阻快速测量仪”。
(第二段:直阻仪的功能和用途)

?

?

条文解释
?
?

3、概述
回路电阻测试仪和直阻仪都是采用典型的四 线制测量法,通过输出一个直流电流,施加于被 测试体的两个端钮之间,并测量电流流过被测体 所产生的压降,然后通过电压和电流之比得出被 测试体的直流电阻值。主要由直流恒流源、前置 放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成。 I (结构和原理)
1

V1 R ? I1

R

+

-

V1 L

条文解释
?
? ?

4、计量性能要求
4.1 最大允许误差 4.2 准确度等级 4.3 线性误差 4.4 稳定性误差 4.5 分辨力 4.7 充电电流 4.8 最小额定电流的维持时间 4.9 直阻仪感性负载测量

?
? ? ? ?

? ?

(计量性能如何确定:被检对象的用途、结构、相关标准要求、生 产技术水平、检定方法和检定装置的技术水平)

条文解释
? ?

4.1 最大允许误差
4.1.1回路电阻测试仪和直阻仪电阻示值最大允许误差 用以下形式: 4.1.1.1 绝对误差的形式 (1) 式中:? —用绝对误差的形式表示的最大允许误差; Rx —测试仪电阻示值; Rm —测试仪满量程值; a —与测试仪电阻示值有关的系数; b —与测试仪满量程值有关的系数。

?

? ? ? ? ? ?

? ? ?(a%Rx ? b%Rm )

条文解释
?

4.1.1.2相对误差的形式

?

Rm r ? ?(a% ? b% ) Rx
式中:

(2)

? ?

r

—用相对误差的形式表示的最大允许误差。

条文解释
?

4.2 准确度等级
4.2.1 回路电阻测试仪的准确度等级根据与测 试仪电阻示值有关的系数的大小来划分,共分为 0.2级、0.5级、1.0级和2.0级四个级别,每个 等级的a系数和b系数应符合表1的规定。

?

条文解释
?

4.2 准确度等级 4.2.2 直阻仪的准确度等级分为0.1级、 0.2级和0.5级三个级别,每个等级的a系 数和b系数应符合表2的规定。

?

条文解释
?
? ? ?

4.3 线性误差 在测量范围内,线性误差应不超过允许误差。 4.4 稳定性误差 在测量范围内,其它条件保持不变,在规定的测量时间 内(回路电阻测试仪在1 min 内,直阻仪在30min 内), 检定点示值相对于实际值的最大


变化量,应不超过允许 误差。

?

(1、检测标准的要求,回路电阻测试仪要输出100A,并 持续1 min ,以击穿开关接触面的氧化层。2、直阻仪由 于用于测量感性负载的原因,有一个充电的过程,通常 测量时间较长, 30min是一个较为常见的时间)

条文解释
?
?

4.5 分辨力 回路电阻测试仪和直阻仪的分辨力应与对应的量程相适 应,小于准确度等级的1/10。 4.6工作电流 4.6.1回路电阻测试仪最小额定工作电流应≥100A,工 作电流的允许误差应符合表1的规定。直阻仪工作电流的 允许误差应符合表2的规定。

? ?

条文解释
?

4.6.2工作电流过冲的限制

?

在直流电阻负载条件下,回路电阻测试 仪和直阻仪工作电流接通时的电流过冲应 不超过20%。

条文解释
为了加快速度,采取恒流源的方式,以其达到快速恒流的效果,但
是,我们知道恒流源的建立是需要一定时间的,目前比较流行的方式是采用变 电压方式,即开始瞬间加电压较高,当电流快到测试电流时,转入低电压

? ?

i1:正常升流过程,

i2:高压升流过程,

i3:先高压后低压控制得很好的过程,i4:先高压后低压控制不好的过程。

条文解释
在测量绕组的直流电阻时,选用的电流应使铁心尽快达到饱 和,但又不能过大。电流过大,第一会引起绕组发热而使 其电阻值发生变化,影响测量准确度;第二是会给变压器 带来过大的剩磁,对变压器的工作及性能会产生不利的影 响,影响其安全运行。

在试验中我们发现很多直阻仪的充电电流都超过了其额定电 流,不少甚至是其额定电流2~3倍,而在使用说明书的技 术指标又没有给出说明,这给使用者带来非常大的风险。 图2

条文解释
4.7 额定工作电流的维持时间 ? 回路电阻测试仪在测量范围内,在规定的参比条件下,额 定工作电流为100A时,电流的维持时间应不低于1min, 且其最大变化应不超过工作电流的允许误差;额定工作电 流>100A时,维持时间可以相对减少,按照等功率的原则, 维持时间应满足式(3)的要求:
?

t
I



100 A ? 60 s I

(3)

? ?

式中:t —额定工作电流的维持时间; —额定工作电流。

条文解释
?

4.8 直阻仪感性负载测量

?

直阻仪在进行感性负载测量时应能有效、准 确地测量出直流电阻值,并符合表2中允许误差的 要求。

条文解释
? ? ?

?

更多内容请访问久久建筑网
5、通用技术要求 5.1 外观和通电检查 5.1.1 测试仪的面板、机壳或铭牌上应有以下主 要标志和符号:产品的名称及型号、制造厂名称 或商标、制造日期、出厂编号。所有的标志应清 晰明显,接线端子完好,电压、电流端子有明确 标志,无影响仪器性能的损坏。 5.1.2


所有开关及按钮应灵活可靠。通电检查, 电气工作性能正常,显示笔划应完整无缺。

?

(满足使用要求和检定方法要求)

条文解释
? ?

5.2 结构和功能 回路电阻测试仪和直阻仪为四端测量结构; 对于设有自动判别锁定测量结果功能的直 阻仪,应另外设置手动测量的功能。

?

(满足使用要求和检定方法要求)

条文解释
? ? ?

5.3 安全要求 5.3.1 绝缘电阻 回路电阻测试仪和直阻仪交流电源带电极与机壳之间施 加500V的直流电压,测得的绝缘电阻不应小于20MΩ。 5.3.2 介电强度 测试仪电源带电极与机壳之间施加50Hz、有效值为 1.5kV的试验电压,击穿电流整定为5mA,历时1min, 不应出现飞弧和击穿现象。