范 围内的允许误差应不超过被检测试仪允许误差的1/5。
?
?
条文解释
?
6.1.6 专用标准电感器的结构应能使其直流电阻 值在无感条件下进行溯源, 其溯源的不确定度 应不超过被检测试仪允许误差绝对值的1/5;其 直流电阻值偏差不超过±1%,电感值的偏差不 超过±5%;电阻值和电感值应满足表3的要求。
条文解释
?
6.1.7负载电阻的额定电流应不低于被检测 试仪的工作电流。
(用于用电压法测量输出电流)
?
?
6.1.8 绝缘电阻表的准确度等级不低于10 级,电压500V;泄漏电流测试仪及耐电压 测试仪的准确度等级不低于5级。
条文解释
?
6.2 检定项目
?
回路电阻测试仪和直阻仪检定项目见表4。
条文解释
? ?
6.3.2.2 电阻示值误差的检定 电阻示值基本误差的检定原理线路如图1所示。 被检回路电阻测试仪(或直阻仪)的电流输出端 和电压采样端分别与标准电阻器的电流端和电压 端相接,调节标准电阻器至检定点相应的标称值, 接通测试仪测试开关,当被检测试仪的工作电流 稳定后,读取被检测试仪的电阻指示值。
条文解释
?
6.3.3 线性误差的检定
?
线性误差试验与示值误差试验同时进行。 在测量范围内,实际值与理想直线的最大 差与量程满度值的比值的百分数为线性误 差。
条文解释
? ?
6.3.4稳定性误差的检定 稳定性误差试验在被检回路电阻测试仪(或直阻仪)最 小量程进行,接线方法与电阻示值误差检定的方法相同。 标准电阻器置被检回路电阻测试仪(或直阻仪)最小量 程的90%,接通测试仪测试开关,在规定的测量时间内 (回路电阻测试仪在1min内,直阻仪在30 min内)均 匀读取不少于6个读数。稳定性误差按式(6)计算:
(为什么要做电阻示值的稳定性,而不是电流的稳定性?)
?
条文解释
? ?
6.3.5分辨力的检定 分辨力检定的接线与检定电阻示值误差时相同,把标准 电阻器调节到被检回路电阻测试仪(或直阻仪)最小量 程的1/2附近,调节标准电阻器,使之示值改变量为被 检回路电阻测试仪(或直阻仪)最小量程准确度等级的 1/10,这时被检回路电阻测试仪(或直阻仪)示值应有 明显的变化。
条文解释
? ?
6.3.6 工作电流示值误差 回路电阻测试仪(或直阻仪)输出工作电流示 值误差的检定,可采用电阻电压法或标准电流表 法。电流值可调的回路电阻测试仪(或直阻仪) 应在量程的10%~100%之间均匀选取3~5个 检定点。
条文解释
? ?
6.3.7工作电流过冲的测量 工作电流过冲可以用采样示波器从串联到工作电 流回路的分流器上采样测量,也可以用采样示波 器从检定装置的电压采样端测量,接线
如图4所 示。工作电流过冲需在基本量程的额定电流下检
测,也可适当增加检测点。
条文解释
? ?
6.3.8 额定电流维持时间 额定电流维持时间只对回路电阻测试仪进行检定, 检定的接线方法与电流示值误差检定的接线方法 相同,可采用电阻电压法或标准电流表法。负载 电阻置为最大量程的2/3附近,接通回路电阻测 试仪的测试开关,用电子秒表记录此时回路仪电 阻测试仪的额定电流最小维持时间。
条文解释
? ?
6.3.9 感性负载测量能力 感性负载测量能力只对直阻仪进行检定。直阻仪 在进行感性负载特性试验时,可采用测量实物标 准电感或模拟标准电感方式进行,标准电感器的 直流电阻值应能在无感条件下进行溯源。 6.3.9.1 感性负载测量能力检定点的选取 感性负载测量能力检定点的选取见表3,也可适 当增加检定点。
? ?
条文解释
?
6.3.9.2 感性负载测量能力检定
?
接线如图5所示,当被检直阻仪的工作电流稳定 后,读取被检直阻仪的指示值。电阻示值的相对 误差按式(5)计算。
条文解释
? ?
6.3.10 绝缘电阻 测试仪处于非工作状态,开关置于接通位置。在电源带 电极与外壳之间施加500V直流试验电压测量绝缘电阻。 6.3.11 泄漏电流 测试仪电源开关处于接通位置,保护阻抗要从带电部 分上断开;在测试仪电源带电极与可触及金属部件之间 施加供电电源额定电压1.06倍的试验电压。施加电压后 5s内,用泄漏电流测试仪测量其泄漏电流。
? ?
条文解释
? ?
6.3.12 介电强度 测试仪处于非工作状态,电源开关处于接通位置,电源带电极与机 壳之间施加50Hz、有效值为1.5kV的正弦波试验电压,保持1min, 不应出现飞弧和击穿现象。试验时试验电压应逐渐上升到规定值, 以免出现明显的瞬变。 6.3.13 消弧功能试验 消弧功能试验只对直阻仪进行检定,可与感性负载检定同时进行。 直阻仪输出端接入感性负载进行测量,当测量完成后,放电指示显 示已放电完毕,拿开电流夹具,此时不应有起弧现象,不应产生可 能损坏直阻仪各项性能的反电动势。
? ?
条文解释
? ?
6.4 检定结果的处理 6.4.1 检定结果的数据应先计算后修约,修约应遵循四舍五入及偶 数法则,保留的有效位数应使末位数与测量结果不确定度的有效位 数相一致。由于数据修约引起的不确定度应不超过被检仪表允许误 差绝对值的1/10。 6.4.2 根据修约后的数据,判断被检测试仪是否符合本规程相应等 级的技术要求。被检回路电阻测试仪和直阻仪所有项目均符合本规 程相应等级的技术要求,判为按该等级合格,否则判为不合格。不 合格的测试仪允许降级使用
。检定合格的出具检定证书,检定不合 格的出具检定结果通知书。
?
条文解释
?
6.4.3 检定证书和检定结果通知书应给出实际值,检定 结果通知书还应指出不合格的项目。 6.5 检定周期 回路电阻测试仪和直阻仪的检定周期最长不超过一年。
? ?
条文解释
? ? ?
附录: 原始记录格式和证书内页格式
? ?