锅炉热工控制系统FSSS保护系统(循环流化床锅炉)

 
锅炉热工控制系统FSSS保护系统(循环流化床锅炉)

锅炉热工测点

FSSS保护系统(循环流化床锅 炉)

? FSSS系统是Furnace Safeguard Supervisory System简称,即炉膛安全监控 系统。是专用于火力发电机组锅炉的安全 保护和燃烧器管理,它在锅炉启动、运行、 停止的各个阶段连续地监测锅炉的有关运 行参数,根据锅炉防爆规程规定的安全条 件,不断的进行逻辑判断和运算,并经过 逻辑判断、合理地发出动作指令,同时与 有关主辅机信号合理地联锁,以保证整个 机组的安全、经济、稳定、可靠的运行。 对于DCS系统来说,它已经是不可或缺的 组成部分。是锅炉热工保护的一个组成模 块。

? 循环流化床锅炉的安全保护侧重于燃料投 运操作的正确顺序和联锁关系,以保证循 环流化床锅炉稳定燃烧。按照煤粉锅炉的 习惯仍将有关循环流化床锅炉的保护功能 称作炉膛安全监控系统FSSS。

? 循环流化床锅炉的FSSS保护系统和常规的 煤粉锅炉相似,有以下主要功能:

? ? ? ?

主燃料跳闸MFT; 循环流化床锅炉吹扫; 启动油系统泄漏试验; 循环流化床锅炉冷态启动(建立流化风和 初始床料); ? 循环流化床锅炉升温控制;

? ? ? ?

风道油燃烧器控制; 启动油燃烧器控制; 油燃烧器火焰检测; 煤及石灰石系统控制;

? 一次、二次风机、高压风机、引风机、播 煤风机联锁控制; ? 锅炉水系统的保护; ? 机炉协调保护;

循环流化床锅炉炉膛
? http:///
一、循环流化床锅炉的MFT ? 大型循环流化床锅炉的启动一般采用床下点火方 式,利用热烟气加热床料使冷床料流化并循环的 状态下加热升温。在保证床下点火燃烧器无故障 (经过油泄漏试验)的情况下才可以投运床下点 火燃烧器。在达到燃料安全着火温度时(根据燃 料试验得到)才可以投煤。如只靠床下点火燃烧 器不能作到时,可考虑投运床上点火燃烧器。直 到达到必须的温度时才可以逐步投煤,以保证锅 炉的安全运行。由此看来,循环流化床锅炉的 FSSS保护主要体现在MFT()主燃料切除保护 上,循环流化床锅炉的MFT主要有以下内容组成:

? 1、引发MFT动作的条件;2、对燃油系统 的控制;3、MFT动作后复归的条件;4、 热态启动的条件;更多内容请访问久久建筑网
5、首出记忆。

? ? ? ? ? ?

(一)以下任何条件满足都将触发MFT动作: 手动MFT; 床温高于990℃(平均值); 水位异常(水位高高或水位低低); 炉膛压力高(一般取+2489Pa延时5s); 炉膛压力低(一般取-2489Pa延时5s);

? ? ? ?

所有引风机跳闸; 所有一次风机跳闸; 所有高压流化风机跳闸; 所有播煤风机跳闸且旁路门未开(加一定时间延 时);

。汽轮机主汽门关闭; ? 所有一次


风机出口总风量小于25%额定风量延时 5s; ? 床温低于650℃且无启动燃烧器投入; ? 超过启动时间3600s(指启动燃烧器的启动时间: 在3600s内没有着火); ? DCS电源消失;

? MFT动作后将引发以下动作:1、跳闸所有给煤 机;2、跳闸燃油来油速断阀;3、跳闸石灰石给 料系统;4、关闭汽轮机主汽门;更多内容请访问久久建筑网
5、关闭减温水 总门且闭锁开指令;6、如没有“热态启动”的 条件存在,则发出“锅炉吹扫”逻辑。

? 二、对锅炉燃用油的控制 ? 循环流化床锅炉的燃用油系统并不比煤粉锅炉的 简单,它主要的作用是在锅炉启动初期对锅炉内 的固体物料进行加热,使固体物料的温度能达到 煤的安全燃用温度。如果油系统存在泄漏或启动 燃烧器事故熄灭后不能正确及时的关闭相应的油 阀门,则有可能造成点火风道或炉膛爆炸。因此 对燃用油的控制是必要的。 ? 循环流化床锅炉的燃用油控制包括油系统泄漏试 验、燃烧器熄火保护及锅炉的点火功能。

? 供油系统 ? 1、油系统泄漏试验主要是对锅炉的燃用油管道、 阀门、管道上的流量计和一些附带承压部件的压 力试验。以检验其承压性能和严密性。

? 2、燃烧器的熄火保护是为了如果油燃烧器熄灭 (火检检不到火)后能及时的关闭该油燃烧器的 进、回油速断阀并开启其蒸汽吹扫阀,进行油管 道的程控吹扫,这个吹扫称为后吹扫。在后吹扫 时应进行高压打火,以便管道中的积油在吹出管 道时着火,避免燃油在管道中长时间积存或油吹 出管道后在点火风道(炉膛)中积存,造成不必 要的爆炸或爆燃。

? 在油燃烧器投用前也应对该油燃烧器进行程控吹 扫,这个吹扫称为前吹扫。在前吹扫时可以不进 行高压打火,主要是对管道中的杂质进行吹扫, 以保证管道的畅通。在这个过程还可以对油燃烧 器进行预热使燃烧器能更顺利的着火。

? 3、在燃油压力(适用于机械雾化)低于雾化压 力时,燃油控制系统应关闭该油系统的来油速断 总阀。 ? 4、点火助燃风丧失(低于一定值)时,燃油控 制系统应关闭该油系统的来油速断总阀。

? 更多内容请访问久久建筑网
5、在锅炉MFT信号发出时,燃油控制系统应关 闭该油系统的来油速断总阀。 ? 6、在来油速断总阀关闭时,燃油控制系统应联 锁关闭各油燃烧器(油枪)的各进、回油速断阀 及各进、回油管道的吹扫蒸汽阀。

? 7、锅炉的点火功能是在锅炉满足点火条件后能 进行程控点火。在锅炉点火前,应具备点火条件, 这些条件有: ? (1)油压正常; ? (2)油系统泄漏试验成功; ? (3)风量满足要求; ? (4)MFT复归 ? (5)火检器冷却风正常

? 当点火条件满足后


,可以通过自动或手动点火。 ? 自动方式:可按事先选择的程序实现自动点火。 在控制显示画面上单击油枪编号,启动点火键, 点火将按如下顺序自动进行,即进油枪(如为固 定式油枪则无此步)→开吹扫阀→吹扫延时→关 吹扫阀→开进油阀同时启动点火器打火→打火延 时如果油枪点燃,测为点火成功,否则为点火失 败,点火失败后自动按照关油阀→开吹扫阀→启 动点火器打火→吹扫延时→关吹扫阀→退出油枪 (如为固定式油枪则无此步)。点火成功后则自 动退出点火器。

? 手动点火方式即将上述步骤远方手动进行或就地 手动进行,为保证点火安全,其步骤不可省略。

? 三、必须满足以下条件才能使MFT复归: ? 1、完成锅炉吹扫。锅炉的吹扫目的是在点火前 要吹去炉膛、点火风道和烟道内可燃混合物,以 防止点火时引起爆燃,在启动吹扫前,应满足炉 膛吹扫许可条件,这些条件有:

? ? ? ? ?

(1)、必须是MFT动作15s后进行; (2)、锅炉无任何MFT动作条件存在; (3)、锅炉无任何燃料进入炉膛或点火风道; (4)、进入锅炉的风量符合要求; (5)、MFT未复归;

? 2、锅炉具备热态启动的条件; ? 3、锅炉无任何MFT动作条件存在;

? ? ? ? ?

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、锅炉的热态启动应满足以下条件: 锅炉无任何MFT动作条件存在; 床温不低于650℃; 流化风量符合要求; 播煤风量符合要求;

? 五、MFT动作后,应在监视器上显示其动作触发 的原因称为首出记忆,以便运行人员及时的对事 故作出判断和进行事故处理。

? 六、汽包水位、压力保护系统 ? 锅炉汽包满水和缺水事故是火力发电厂的重大恶 性事故之一。满水将使锅炉蒸汽严重带水,使蒸 汽温度急剧下降,蒸汽管道发生水冲击,甚至损 害汽轮机机组。锅炉汽包缺水事故将不能维持锅 炉的正常水循环,使蒸汽温度急剧上升,水冷壁 过热,轻者造成机组被迫停运,严重时可造成锅 炉设备的严重损坏。锅炉汽包水位保护系统是防 止锅炉满水和缺水的必要和有效的措施,是锅炉 启动及正常运行的必要条件。但目前锅炉水位保 护系统存在较大的问题,最主要原因是锅炉汽包 水位的测量不准确和保护的可靠性不够。

? 控制逻辑数字化的全数字化结构,具有高速处理 能力及保护系统的可靠性。可有效地解决锅炉汽 包水位保护的误动及拒动问题。该系统具备在线 检测、设备硬件故障检测等功能。

?

?

锅筒正常水位在锅筒中心线以下50mm处,± 75mm为水位正常波动的最高水位和最低水位, 锅筒水位限制:锅筒水位达-100mm或+100mm 时DCS声光报警 锅筒水位达-200mm或+250


mm时MFT动作。

Normal drum water level line is 50mm lower than the drum central line. Normal water level fluctuation should be kept to be within 75mm. If the drum water level reaches to -100mm or +100mm, DSC sound and light alarming would be caused. When the drum water level reaches to -200mm or +250mm, MFT act would be caused.