锅炉联锁试验及保护

 
锅炉联锁试验及保护

锅炉联锁试验及保护
锅炉相关联锁、保护方案及原理

? 1联系电气值班员,将参与试验的各转机开关打至 试验位置(给煤机、冷渣机需送上动力电源), 依次合上引风机、一次风机、二次风机、皮带给 煤机、冷渣机的操作开关,投入燃油速断阀开关, 然后投上锅炉总联锁。 ? 2当拉开引风机开关时,各操作开关均应跳闸,红 灯灭,绿灯亮,事故喇叭鸣叫,将跳闸开关复位。 ? 3当拉开一次风机开关,各操作开关均应跳闸,红 灯灭,绿灯亮,事故喇叭鸣叫,将跳闸开关复位。 ? 4当拉开二次风机开关时其它开关都不跳。

联锁顺序
引风机

一次风机

返料风机

燃油阀

给煤机

二次风机

? 6联锁试验不合格应联系有关人员处理后, 再进行试验,直到合格为止。 ? 7联锁试验合格后,应做各转机的事故按钮 静态停机试验。试验时跳闸开关的红灯灭, 绿灯闪,报警音响叫。

? 8联锁试验完成后,应将试验结果详细记录 在值班记录本内。并联系热工恢复试验时 所投的模拟位和所短接的接点,联系电气 人员将各转机的电源开关放置工作位置。 ? 9 严禁无故停用转机联锁。如需停用时,应 先得到总工程师的批准。

FSSS及主燃料跳闸(MFT)主要功能及保护试验
? 1小修后的锅炉,启动前应做FSSS及主燃料跳闸(MFT) 主要功能及保护试验。试验前通知电气值班员,将各转机 的电源开关放置试验位置。 ? 2符合条件后,依次启动引风机、一次风机,投给煤机电 源,燃油电磁阀投自动,并开启,模拟机组正常运行状态。 检查:MFT总联锁已投;引风机停MFT联锁已投;一次风 机停MFT联锁已投;床温高MFT联锁已投;汽包液位高 MFT联锁已投;汽包液位低MFT联锁已投入

? 3分项停止有关转机或短接有关接点,做下列跳闸试验 (MFT动作条件): ? 停运引风机。 ? 停运一次风机。 ? 床温高于1050℃低于1300℃(四取二)。 ? 汽包液位高于+250mm超过5s。(两点平均值)。 ? 汽包液位低于-200mm超过5s。(两点平均值)。 ? 手动紧急停炉按纽同时按下(手动停引风机)。 ? 全炉膛燃料丧失。

? 4当MFT动作后,相应的转机应跳闸,阀门关闭,同时切断所 有进入炉内的燃料,并停止给煤机运行。MFT动作后跳闸原 因的显示,应与跳闸的原因相同。 。5联锁及保护试验完成后,应将试验结果详细记录在值班记录 本内。并联系热工恢复试验时所投的模拟位和所短接的接点, 联系电气人员将各转机的电源开关放置工作位置。

? .6严禁无故停用转机联锁及热工保护。如需停 用时,应先得到总工程师的批准。

? 循环流化床锅炉静态试验如何操作? ? 各风机连


锁,将执行器送入直流电。拉开 一次风机后,加压风机,给煤机,二次风 机跳,引风机正常。拉开引风机后,一次 风机、加压风机、给煤机、二次风机均跳。 试验成功!(动态试验是送入交流电,设 备在运行状态下对其进行的一种联锁实 验……)


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:液体混合的模拟装置的PLC设计
  • 下一篇:锅炉风烟系统(包括空气预热器系统)吹灰系统