对城市长距离高压燃气管道清管试压技术的探讨
摘要:随着我国经济的发展,以及现代工业对环保要求的不断提高,城市中对于天燃气的需求越来越多,各大城市高压外环输气管线的建设随之发展。城市长输高压管道作为城市供气、储气的重要组成部分,其未来的运行状态首先取决于运行前的清管试压工作。本文就清管试压工作中的一些施工、技术方面的要点做一些探讨。
关键词:城市;长距离高压燃气管道;清管技术;试压技术;注意事项
城市长输高压燃气外环管道通常设计在城市的外部,沿农田、山地、工业区敷设,一般属于二级或三级地区,管道沿线起伏较大,大、中型穿跨越点较多。而城镇燃气管道工程距离短,施工周期紧张,分段长度最大不超过10公里。城市长输高压燃气管道施工中为减少接头数量、加快施工进度,采用城镇燃气清管试压的相关规范及标准显然已不适合,应采用长输管线的标准。
1.清管技术要点
1.1在每个试验管段的两端分别安装收、发球筒,收球筒用来接收试验管段的施工碎屑和清管器。收、发球筒与管段连接的焊口必须经过射线、超声的无损检测Ⅱ级合格。
1.2清管收、发球筒装置应设在地势较高的地方,50m以内不得有居民和建筑物。安装时在安装位置挖长、宽各为4m、3m,距管底深0.5m的操作坑各一个并保证安全放坡。
1.3发球点宜选在相邻管段之间,以减少设备搬迁次数。
1.4清管时不得使用黄油或者类似物质润滑清管器。
1.5按以下步骤对管线进行清管和测径。
第一步:通普通清管器(直板双向 8 片聚酯盘),清除固体物质和碎屑。
第二步:通钢刷清管器(配备6片聚酯环形皮碗,以及钢丝刷),清除灰尘和氧化皮。
第三步:通测径清管器(装有一个直径为最大壁厚钢管或者弯头内径90%的铝测径圆板)检测管道内径。
1.6清管器的运行速度一般为4km~5km/h。清管器要通过全部试验管段。为提高清管效率,防止清管器脉动,在清管器前进方向建立背压。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。