35kV及以上变电站光纤通信全覆盖工程施工(XXX标段)”
专项施工方案和安全施工措施
http:///
一、专项施工方案
本工程在施工中主要涉及10kV、35kV及道路跨越等存在安全隐患的施工,需制定专项施工方案:
1、跨越10kV施工方案
在光缆跨越不停电的10kV线路时,可以先用绝缘杆分别引渡两根绝缘绳,并打好风线,分别控制住2根边相线,再用细绝缘绳引渡牵引绳。在过程中,用绝缘杆将带电导线相间距离控制住,防止在拉牵引绳时发生相间短路,同时要保证施工人员与带电体之间的安全距离,引渡绝缘绳时要戴绝缘手套,牵引绳腾空时两段杆塔处各安装一组压线滑车,防止牵引绳腾空过高触碰上方导线。 施工中防护措施。要求设专人监护并统一指挥,设置安全 示意图如下:
?
2、跨越35kV施工方案
在光缆跨越不停电的35kV线路时,由于35kV线路距离地面较高,不易采用打风绳和绝缘杆控制的措施,而35kV线路三相线路相互距离较远,在施工中先采用将细引渡绳一次性跨越带电线路,之后引渡牵引绳的控制措施,跨越引渡绳地点在被跨越点旁测约5米,以防止跨越中不慎碰触上方导线。引渡绳和牵引绳保持绝对干燥。牵引绳腾空时两段杆塔处各安装一组压线滑车,防止牵引绳腾空过高触碰上方导线。
示意图如下:
2、跨越公路
本次工程跨越多次公路,经过现场勘察,公路大车较多,因此在施工中要注意牵引绳腾?
?
空过程一定要确保一次到位,在施工中要加强跨越措施,在跨越路段两端距离跨越点150米设置安全警示标识“电力施工,注意安全”,并设专人指挥交通,牵引绳腾空之前保证牵引绳平放路面,腾空的时候在路面进行临时交通管控,保证牵引绳一次腾空到位,之后两端完成固定。在牵引绳腾空之后,以及光缆牵引过程中,也要安排专人在路边站守,在距离施工跨越地点两侧500米安排专人持对讲机观察来车情况并随时通报。要有专人负责统一指挥,保持通讯畅通。
二、 安全保证措施
1.对10kV带电线路、带电设备至少保证0.7米以上的安全距离,对35kV带电线路、带电设
备至少保证1米以上的安全距离。
2.工器具对110kV带电线路、带电设备保持1米以上的安全距离;
3.施工时确保对施工人员的安全监护,各施工小组需设专人监护;
4.在电力电缆沟内工作不得损坏运行中的电力电缆及电力设施,光缆施放中采用人工穿管、严禁使用机械牵引,穿放过程中听从指挥、轻拉轻拽,防止刮伤原有电缆设施。
5.打雷下雨停止工作。
6.使用合格的安全用具(如:安全带、登高板脚扣),工作前对安全用具进行检查;
7.正确佩戴安全帽,衣着轻便,穿软底鞋;
8.使用爬梯必须有人扶持,并采取防止爬梯滑动的安全措施。
9.不能跨越带电线路;
10.在光缆展放现场、电缆井口、设置围栏或设置明显标志“在此施工,注意安全”,并设有专人看守,禁止行人在施工现场逗留;
11.工作现场作好防火安全监护,现场禁止吸烟,施工人员禁止携带易燃、易爆物品(确实因工作需要,如酒精,确保少于100mL的携带。);
12.施工现场堆放的安全防火保障由材料管理员专人全面负责。对进入施工现场的易燃物品要按类存放,并挂设好警示牌和配备灭火器。
13.施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
14.在施工现场防火要害部位设置的消防器材,由该部位的消防职能人负责维修及保管。 15施工前,应对所有参加施工的人员进行安全、技术交底,未经交底,施工人员不得上岗;?
?
未经技术负责人同意,不得擅自变更施工方法,并采取有效措施加强对施工人员的安全教育。 16每基铁塔及重要跨越处均要布置监控联络信号,若信号中断,应立即停止牵引,待查明原因后再行牵引。
17塔上施工人员在操作过程中,不准越过警界线,要保证自身在允许活动范围内操作,同时保证自身、工器具及待安装金具对带电体的安全距离。
18每个施工作业点都要设置安全监护人。在塔上作业时,每基塔均应设专人进行安全监护;必要时,在每基塔上设置安全警示线,以免施工人员误入带电区域。
19对于各种临时接地、地线吊挂,严格按规程操作,做到谁安装谁拆除,并应有安装人、监护人的签字记录。
20对跨越公路的施工,要在跨越点前后的公路上设置慢速通行标志,并派专人守护;如果施工地区公路密集,车辆较多,跨越时可考虑搭跨越架,并派专人看守。
21施工人员应配备绝缘安全绳、带,施工人员应始终处于安全位置。
22各种工器具,如滑车、牵引绳、绝缘杆等,应在使用前进行严格检查、测试,对不符合《安规》或专项措施要求的,应严禁使用;牵张机等设备在使用前,必须经过检查及试运行,一切正常后方可使用。
23牵引绳须采用合格绝缘绳。展放前还要对其外观质量、绝缘强度再进行检查。
24遇暴雨、雷电、大雾、潮湿(湿度大于70%)或5级以上大风天气,严禁施工。
25严禁高处抛物。在塔上,上下传递物体时必须使用绝缘绳,监护人须认真监护,随时纠正塔上及地面施工人员的不正确动作。拉绳、留绳人员严禁站在吊件的垂直下方。
26牵引绳要沿地展放,当树木及其他障碍物卡挂时,应及时解挂,防止牵引绳在受力升空时被卡伤、卡断或对光缆产生冲击荷载。
27受潮后的牵引绳再使用前,要用烘干机进行烘干处理。烘干机的使用按使用说明书进行,并设专人负责。
28在光缆跨越水田、沟、河、湖泊等区域时,需使用防水绝缘绳;在光缆跨越线路、河流、公路等区域时,牵引绳展放后应及时将其在该跨越处升空,并与河流、公路等保持安全距离。
29在光缆跨越不能停电的30kV和10kV线路时,可以用绝缘杆带细绝缘绳引渡牵引绳。在引渡过程中,用绝缘杆将带电导线相间距离控制住,防止在拉牵引绳时发生相间短路,同时要保证施工人员与带电体之间的安全距离,引渡绝缘绳时要戴绝缘手套。
30在变电站施工必须办理工作票,严格按规定工作,严格管理进入变电站的施工人员,搬?
?
运施工物品,须与带电设备保持安全距离,运送引下管时,引下管只能与地面平行的方式运送,严禁竖起引下管;在相关位置设置专人监护,防止施工人员走错间隔。。
31严格按设计施工,在施工过程中,应综合考虑线路杆塔负载情况,如有必要应及时采取打临时拉线、夯实杆根等措施。
32 本次施工时间为6月份,天气较热,施工中应让施工作业人员充分补充饮水和降温措施,防止中暑在施工中发生危险。
ADSS光缆架设施工中危险点较多,危险源较复杂。必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,只有这样才能做到光缆施工的安全、优质、高效。
在大档距施工时,要密切注意杆塔有无异常情况,如发现异常,必须停止施工,联系设计作出处理。
ADSS光缆的展放,张力机控制张力小于4kN。起始放线速度为5m/min,待光缆通过第一基杆塔后,可均匀加速至最大放线速度为20m/min,ADSS光缆施工中,张力机操作人员应时刻注意控制张力。
高处作业与带电体的最小安全距离
绝缘工具的有效长度不应小于表中规定:绝缘工具的有效长度(m)
带电线路的电压等级
工具名称
≤10kv
绝缘操作杆
绝缘承力工具、绝缘绳索
0.70.4
35kv0.90.6
63kv1.00.7
110kv1.31.0
2.11.8
3.1 2.8
500kv4.0 3.7
?
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。