质量保证体系(已报审)(3)

 

(6). 其它未说明部分,参照相关规范执行。

5.2.3.土方回填质量保证措施

(1).为保证基础回填质量,避免使用过程中出现不均匀沉降,基槽内挖出的砂土及碎石,经过级配筛选处理后方可作为基槽回填土料。

(2).雨季施工时应做好作业面的保护和雨后的处理。

(3). 其它未说明部分,参照相关规范执行。

5.2.4 钢筋工程

①钢筋进场必须有出厂合格证,经甲方及监理方授权见证人见证取样试验合格后方可使用。

②原材料和半成品须分类堆放,并挂牌标识。

③钢筋焊接前,必需根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊,焊工必需持有效期焊工考试合格证,并在规定范围内进行焊接操作。

④钢筋下料前必须除锈、调直,切断。绑扎时确保主筋箍筋间距准确;弯钩朝向正确;搭接长度、接头数量满足规范要求。


⑤钢筋工程属于隐蔽工程,在浇筑砼前应对钢筋及预埋件进行验收,并做好隐蔽工程记录。为保证钢筋有足够的保护层厚度,在绑扎时将埋有铁丝的砂浆垫块绑在主筋上,垫块纵向间距不大于1米。经验收合格后方可进行下道工序,并做好记录。

钢筋工程质量控制工艺流程图


5.2.5模板工程

模板工程施工工艺框图

① 砼基础必须支模,禁止用基坑壁代模板。 ② 模板安装必须牢固,位置标高准确。


③ 模板之间及模板与结构之间的拼缝,必须做到严密,不得漏浆。顶板模缝上帖胶带纸,外墙水平施工缝部位贴自粘性海棉条。

④ 门、窗洞口必须垂直方正,位置准确。

⑤ 拆除模板时严禁碰撞墙体,对拆下的模板要及时进行清理和保养,脱膜剂必须涂刷均匀。

5.2.6砼工程

①商品砼所用相关材料必须有合格证和试验报告,同时必需按规范要求检查砼坍落度,每班不少于2次,经甲方监理代表验收合格后方可使用。

②砼强度必须符合设计要求,同批试块抗压极限强度的平均值,不得低于设计强度等级,任意一组试块强度的最低值,不得低于设计强度等级的85%。

③砼振捣采用高频振捣器“快插慢拔”,钢筋密集部位采用小直径振动棒。砼振捣以表面呈水平并不存在显著下沉、不再出现气泡,表面出现灰浆为准。

④为保证已浇筑好的砼在规定龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩裂缝,必须认真做好养护工作。常温下用适当的材料对砼表面加以覆盖并浇水养护。

5.2.7砌筑工程

砌块的品种、标号力学性能、外观质量均必须符合设计要求,并应规格一致。砂浆的强度等级符合要求,砌体的灰缝应横平竖直,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,严禁用水冲浆灌缝。

5.2.8抹灰工程

① 抹灰前将墙面清扫干净,对砖墙面及砼面层进行甩浆,并在抹灰前两天浇水润湿,每天不少于两次,浸入深度10mm左右。

② 在砼面抹灰时应先在基层上刷一道掺界面剂的素水泥浆,以保证抹灰面与基层粘结牢固。接着用1:1:6混合砂浆抹一遍,厚度约为5mm,不得漏抹,要用力压,使砂浆挤入细小缝隙内,紧接着分层装档,压实抹平,与冲筋一平,再用大木杠或大靠尺板垂直水平刮找一遍,并且用木抹子搓毛。然后全面进行质量检查。当底子灰约有六、七成干时,即可抹罩面灰(若底子过干时应充分浇水湿润),罩面灰二遍成活。


砼工程质量控制工艺流程框图


5.2.9 涂料工程

① 涂料使用时也须充分搅拌均匀,不得任意加水稀释。

② 混凝土基层龄期应在28d以上,砂浆在7d以上,含水率和酸碱度pH值均在10以下。局部孔洞用砂浆修补好,其龄期也在3d以上。

③ 基层有油污、铁锈、脱模剂时,必须预先用洗涤剂清洗干净。

④ 基层表面应平整,平滑程度应一致。混凝土基层如有蜂窝孔洞时,应刮水泥乳胶腻子。砂浆基层表面应用铁抹子压光,水刷子带出小麻面。

⑤ 接槎必须在分格缝或阴阳角处。

⑥ 涂料应按出厂说明加水稀释,不得任意加水。

⑦ 雨天或预计有雨的天气不得施工。

⑧ 基层找平时,用水泥胶乳腻子。不用大白、纤维素等强度低、耐水性差的腻子。

5.2.10 防水工程

① 防水施工人员必须持证上岗,杜绝无证作业。

② 防水材料必须有材料使用说明书、材料检验报告,同时还必须有防伪标志。防水材料进厂后及时送试,并按规定进行有见证取样,检验合格后方可使用。

③ 找平层应平整、清洁、干燥。

④ 进行防水层施工时,基层处理和每一道防水完成后均指定专人进行检查并做好隐检记录。

⑤ 防水层未固化前不得上人走动。

⑥ 防水层施工完毕后,禁止用铁锹等硬物砸碰防水层

5.2.11 脚手架工程

① 各种脚手架的搭设必须严格执行国家有关规定要求和技术交底。 ② 各种脚手架的地基必须平整、夯实,有排水措施,而且要设置接地装置。

③ 脚手架两端必须垫金属底座和木垫板,严禁用砖或钢模板支垫,立杆、横杆接头应错开,将扣件拧紧,严禁用铅丝绑扎。

④ 脚手架两端转角处,每隔6-7m设立斜撑和支杆。搭设挑架,斜杆与墙


面不得大于30度,不得支在窗台(檐)和线角上。

⑤ 架杆、架板、扣件、钢丝绳,必须经检查后,方可搭设使用。凡发现有损坏的,一律不得使用。

5.2.12 安装工程

① 土建主体结构施工时,安装人员配合土建预留洞、预埋铁件,预埋、预留时不得随意损伤建筑钢筋,与土建有矛盾处,由工长与监理协商处理。

② 建500标高线一经给定,不得随意更改,因为安装部分的开关、插座、箱体、套管及卫生间的管道等都以此为标准进行安装,若每次弹出的线不同,势必影响整个工程创优。

③ 灯具、开关、插座盒、箱体安装应做到准确,施工时不得损伤墙面。施工时先配合安装做好箱盒壳体,在粉刷后再装箱芯、盖及面板。

④ 卫生器具及灯具等安装时,首先应重点解决坐标、标高、器具固定、器具与地面及墙面接触、器具与进水和出水管的连接等问题,施工时先做样板,建设单位和监理单位确认后才可进行大面积施工。

5.3、关键部位的细部做法及防止质量通病的措施

5.3.1 砌筑工程

① 先应准确进行楼层放线,确保各道墙体、洞口平面位置。

② 墙应立皮数杆,以控制楼层结构、圈梁、砌体、门窗洞口的标高、灰缝厚度,内外墙不得绞层。

③ 砌筑前要浇水润湿,渗水深度应达到10mm,不得干砖上墙。

④ 预留施工洞口,不宜位于墙体正中部位,洞口侧边离交接处的墙面不应小于50mm,洞净宽度≤1m,洞顶高度不大于1.6m,洞口顶部设置钢筋砼过梁,两侧支承长度≥370mm。

⑤ 砌体临时间断处,底部应砌斜槎,斜槎有困难应砌凸槎加筋。后砌隔墙时,拉筋长度≥500mm予埋承重墙内,后砌隔墙全楼由顶至底必须垂直,不得错位,以免影响管道安装。

⑥ 门窗采用后塞口,门窗洞口尺寸:门窗框宽度+50mm,窗框高度+50mm,门框高度+25mm。


⑦ 凡砼梁、板、柱在砌体上予留的“豁口”,其位置、标高均应准确。 ⑧ 大角、门窗洞口的侧边、附墙壁柱等竖向线角,必须上线,上下垂直偏差<5mm。

⑨ 禁楼板局部堆载过多,以防压断楼板。

⑩ 筑砂浆必须有法定试验室出具配合比,强度试验报告,每层砌体不得少于2组,砖试验报告每楼层提供一份。水泥按规定批量试验,并提供试验报告。

5.3.2 钢筋工程

① 基础钢筋应在垫层上放线铺设。严格控制钢筋骨架尺寸和受力主筋位置。 ② 网片钢筋必须调直,绑扎钢筋网格尺寸应符合设计要求。禁止使用锈蚀严重的钢筋,非同级别的钢筋严禁混焊。

楼梯斜板主筋应全部预埋到位。

③ 挑檐、雨篷主筋应保证受力位置,严禁踩踏、放反,并设钢筋马凳支撑。 ④ 每层梁、板、柱筋必须进行隐蔽验收,其级别、直径、间距、数量、位置、骨架尺寸、锚固长度、接头设置、保护层厚度均应符合设计要求和规范规定。施工单位应自检评定,并经监理单位签字验收,才能隐蔽。

5.3.3 模板工程

① 柱模板应位置准确,断面规矩、加固可靠,改变砼工程质量通病粗糙现象。

② 板板缝不得大于2mm,严防下沉胀模。

③ 台支模上下吊线顺直,左右拉线水平,不得错位。

④ 规范规定,冬施期间浇筑砼时必须具有同条件养护试块,达到规定的构件拆模强度,方可拆模。

5.3.4 砼工程

① 构件断面要求方正平直,外光内实,符合设计尺度,对现浇楼板露筋等缺陷应及时修复,对于模板支撑不当,造成胀模、缩模、结构构件外型方正偏差过大,观感水平偏低的工程,主体结构一律不予评优。

② 梁板柱等构件应按规定留置施工缝,接搓砼表面不得有松散裸露的石子,接搓处应平整密实。

③ 混凝土必须 振捣密实,发生超出标准规定的危害结构安全的孔洞、蜂窝,


不能自行处理,应经各方检查,确定补救措施并处理后,才能隐蔽。对胀模砼应凿出细密纹路,并修凿至砼自型尺度为准。

④ 低于5度不得浇水,浇水养护时间按规范要求进行。

⑤ 浇筑未达到1.2N/mm2,不得上人。施工作业时应避免对尚未硬化的砼产生较大冲击,造成对结构受力性能的损坏。

5.3.5卫生间地砖地面

质量通病为倒泛水、渗漏;铺贴不平、缝隙不匀。

预控措施:

① 认真进行找坡施工,注意标高差和排水坡度。

② 做好防水层,重点处理好管道洞、墙根、门口部位,并做好24小时蓄水试验。

③ 铺地砖前进行选砖、浸砖和排砖设计,大面尽量用整砖,避免切砖。 ④ 弹线、分格、先贴控制块,然后正式镶贴。

⑤ 1-2天内洒水养护,不得上人。

5.3.6屋面工程

质量通病:排水坡度不正确,屋面渗漏,观感不好。

消除措施:

① 按设计划分的排水区域,然后拉线铺设保温找平层。

② 用水泥膨胀珍珠岩找坡2%最薄处20厚

③ 选用合格防水材料,用热熔法平行屋背铺贴,搭接长度及错缝符合规范要求。防水涂膜及防水卷材施工完要进行专项验收,并进行保护,严禁上人。

④ 认真做好屋面排气管。排气钢管内径>25mm,高出防水层250mm,每36m2在屋背布置一个,并做伞帽。