直流电源分配列柜一路:顶端负极到第一列出线电压降为0.070V;
顶端负极到第二列出线电压降为0.052V;
顶端负极到第三列出线电压降为0.046V;
顶端负极到第四列出线电压降为0.042V;
直流电源分配列柜二路:顶端负极到第一列出线电压降为0.073V;
顶端负极到第二列出线电压降为0.055V;
顶端负极到第三列出线电压降为0.050V;
顶端负极到第四列出线电压降为0.044V;
注:采用方法为用直流电阻测量各主回路回路电阻,用所得数据乘上各回路的额定电流就为这条主回路在额定电流下产生的电压降。
试验人员:潘建君 谢仕能
试验时间:2014.7.18