DPF01直流柜的主回路电压降

 
DPF01直流柜的主回路电压降

直流电源分配列柜一路:顶端负极到第一列出线电压降为0.070V;

顶端负极到第二列出线电压降为0.052V;

顶端负极到第三列出线电压降为0.046V;

顶端负极到第四列出线电压降为0.042V;

直流电源分配列柜二路:顶端负极到第一列出线电压降为0.073V;

顶端负极到第二列出线电压降为0.055V;

顶端负极到第三列出线电压降为0.050V;

顶端负极到第四列出线电压降为0.044V;

注:采用方法为用直流电阻测量各主回路回路电阻,用所得数据乘上各回路的额定电流就为这条主回路在额定电流下产生的电压降。

试验人员:潘建君 谢仕能

试验时间:2014.7.18

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:涂装技术(瑞金华成机电)
  • 下一篇:技术质量部管理规定