下面就是对LR系列设备的简单介绍。如果您觉得有什么技术方面问题不懂或是有疑问,对您的污水工程进行一个分析、报价、做个方案都可以。可随时拨打我的电话。

公司是专业生产二氧化氯发生器、地埋一体化的厂家,目前HY系列二氧化氯发生器在饮用水、市政污水、医院污水、食品厂、工业循环冷却水、中水回用等不同领域得到广泛的应用,积累了丰富的经验。

http:///
一、设备部分部件简介

1、 调节阀:调节阀中间有一锥形杆,旋转锥形枝可实现给料微量调节。锥形杆上有两个起密封作用的“0”型圈,磨损后可更换。

2、水射器:水射器是根据射流原理而设计的一种抽气元件,当动力水经过水射器时,其内部产生负压,外部气体在压差作用下被吸入水射器,从而实现吸气。

3、 进气管:设备运行时的空气通道,安装时,进气管要伸出室外,并保持与大气相通,吸料时将进气管阀门关闭,其余状态均开通。

4、 安全阀:安全阀为设备操作运行不当时特定泄压途径,安全阀打开后,将橡皮塞重新紧即可。

更多内容请访问久久建筑网
5、 温控系统:温控系统其功能是实现温度控制,加热水温度出厂时已设定在40度。


二、设备安装要求

1、 设备应安装在室内,避免阳光直射造成设备老化。室内温度应在15度以上,40度以下。

2、 因二氧化氯具有一定的氧化性,因此在选择设备安装位置时应尽量避免同其它电器设备置于同一房间,应单独设立设备间。

3、 设备间地面应设混凝土基础,并安装低位排风扇,保证房间内通风良好,房间内应设冲洗用水笼头及排水下水道,设备进气口应置室外。

4、 用户提供0.3Mpa 水源及220VAC、5A电源。二氧化氯发生器产生的二氧化氯气体是通过水射器产生的负压抽出,在水射器中同水混合后通入处理水中,水射器前后应有误差,带动水射器工作的动力水压力要求在

0.2Mpa-0.3Mpa之间,因此,设备间应预留压力0.4Mpa。

更多内容请访问久久建筑网
5、 设备温度控制箱应与设备分隔放置,如不能隔离应注意采取必要的防腐措施。

6、 设备应水平放置,水射器与设备出气口的垂直距离不宜高于1.5米,二者之间的管道长度不宜大于6米。单向阀应竖直安装,安装时检查各阀门,接口拧紧,以免漏气

三、设备工艺流程


NaCL03溶液与盐酸在负压作用下由贮存罐经给料管、调节阀进入反应室,进行充分反应产生出二氧化氯等消毒气体。产生的气体经单向阀、出气管进入水射器,与水进行充分混合形成消毒液,继而进入被消毒水中出气管进入水射器,与水进行充分混合形成消毒液,继而进入被消毒水中。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、设备操作说明

1、 原料的配制与添加

(1) Naclo3溶液的配制,将Naclo3与水按质量1:2比例混合,搅拌至完全溶解,即得到Naclo3溶液。

(2) Naclo3溶液与盐酸溶液的添加,在水射器正常工作情况下,将给料管插入料桶中,打开吸料管阀门,关闭进气管阀门,则溶液自动吸入贮存罐中。视贮存罐液管,达到一定量后,先打开进气管阀门,将抽料管从料桶中拔出,再关闭给料管阀门。

2、 开机前准备工作

(1) 向Naclo3贮存罐,盐酸贮存罐内加满原料。

(2) 由加水口向加热水箱内加满水。

(3) 观察反应室的液位高度,如果低入正常液位则开通出气管阀门,由进气口往主机内吸入一定量的清水。

(4) 检查其它阀门部件是否密闭。


3、 开机:打开电源箱开关,打开动力水阀门,将压力尽量调至最大,但不能高于0.3Mpa,使水射器正常工作。打开球阀A、B,调节滴定管上部调节阀,观察调节滴定管流量,设备即可正常运行。

4、 流量的调节:流量根据处理完的水中的余氯量确定。方法为:用滴定管上部调节阀调节滴定速度,当滴定速度加快时,则产气量增大,反之减小。注意:尽量勿使滴数成流

更多内容请访问久久建筑网
5、 关机:关掉球阀A、B,设备停止加料,水射器再继续工作1至2小时后关掉动力水。

6、 设备清洗:设备每运行2至3个月清洗一次。清洗时,关掉温控箱电源和球阀A、B,其余同开机状况相同,由进气口吸入一定量清水,然后关掉动力水源,打开排污阀排污。如此循环几次,直至清洗干净。

五、常见故障及排除

1、 设备无负压,表现为滴定管不进料,设备内听不到鼓泡声,原因为动力水压力不够,水射器前后没有压差,无法带动水射器工作,需调整水压;安全阀已打开,需复位;管道接口、阀门漏气。

2、 盐酸抽不进:负压不够或管道接口、阀门漏气,需调整水压或检查管道接口、阀门是否漏气;检查是否按规程操作。

3、 滴定管不供料:初次开机时反应器中没有加水或原料箱杂质太多造成滴定管堵塞,需加


水或疏通滴定管并清理原料箱并检查安全阀。

4、 当发现滴定管旋转吃力时,要及时更换“O”型圈。

更多内容请访问久久建筑网
5、 温控器通电后不加热

(1) 温度显示55℃左右,水温很低,绿灯不亮,这是因为热电阻线断路或热电阻接点锈蚀严重或接触不良,应打开设备后盖和温控器插头,用万用表测量是否断线,如果锈蚀应用砂纸清干净。

(2) 水温很低,温度显示也很低,而绿灯长亮,说明加热管坏或加热管接线断路或接线端锈蚀,应更换加热管或清除污垢。

(3) 水温很低,温度显示也很低,但黄灯长亮,说明水位计有故障,应检查电极至温控器之间的线路是否断线;电极使用时间长,周围附着一层水垢,应清除干净;如果线路和电极都正常,应检查水位计,电极在水中时,电极不在水中时,2与1接通,否则说明水位计坏,应更换。

(4) 水温低,温度显示低,电磁接触器不吸合或连续吸合,说明液位控制器坏或检查接触器。


(5) 黄灯长亮或接触器吸合,温度显示混合,应清除航空插头,锈蚀或检查液位控制器。

6、 水温过高(超过50℃)

(1) 温度显示仪显示超过设定温度,且不断上升,说明温度显示仪坏,应立即关掉电源,更换显示仪,也可能 是接插件接触不良,造成仪表显示混乱。

(2) 当水温很高,但温度显示仪显示温度远低于设定温度(约23℃左右),原因多是温度显示仪与液位控制器接线有误,请更换接线即可 湖南源生环保设备有限公司是一家以研制生产二氧化氯发生器、二氧化氯消毒剂、自动加药装置为主体的高新技术企业。公司服务热线400-8233-116,公司网址:,公司 总部坐落于湖南长沙宁乡经济开发区。毗邻三一重工、中联重科和楚天集团。源生环保集团的研发人员不断的与中国科技大学、中南大学等一些高校进行二氧化氯发生器的研制改良,推出了各系列最新工艺的二氧化氯发生器,是国内二氧化氯行业最专业的环保集团公司。