建筑电气设计节能措施的探讨
摘要:随着我国经济的飞速发展,能源问题被提到越来越重要的地位。建筑的供配电系统的节能降耗问题则更显得重要。而电气建筑部分的能源消耗更是明显,因此,降低建筑电气的能源消耗是大势所趋。本文根据建筑电气的节能设计要求,从照明节能、供配电系统节能、变压器的节能、电动机的节能,合理选择建筑电气节能几方面进行了比较详细的阐述
关键词:建筑;设计;节能;措施;电动机
近几年国家大力提倡建立节约型的社会,相关部门也相继出台了关于节约能源的相关政策文件,鼓励人们在进行生产活动过程中节约能源。在全民动员的情况下,更需要我们设计人员和建设投资方善于综合考虑建设费和运行维护费,注重运用经济分析和评估方法,做好建筑电气的节能,应着重从工程设计这个源头抓起,优化节能策略,提高建筑工程设计的经济性和实用性。
http:///
一、建筑电气节能设计遵循的原则
1、满足建筑物的功能
即满足照明的亮度,色温、显色指数;舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻。
2、节能并不是无限制的投资,而是要综合考虑实际的经济效益,不能为了节能而不顾忌投资成本,而是在节能设计过程中增加的节能设计的投资,能在几年或更短的时间内用节能节省下来的运行费用来弥补这部分投资,也就是所谓有节能投资回收。
二、建筑电气设计节能措施
1 、配电系统的节能设计
在工程设计中,变电所的中心位置应尽量接近负荷中心,以缩短配电半径,减少线路损耗,同时还要兼顾电源的进出线方向。实际上对多数用户来讲,至少从有色金属消耗量及线路功率损失这两个原则出发选择变电所的位置,得出的结果才能使用户在一次性投资、节能降损及设施维护管理等方面产生直接的经济效益。
根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备的特点等因素合理设计供配电系统,使系统尽量简单可靠,操作方便。根据规程规定,要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会成倍增加线损。在设计中应尽量减小三相不平衡度。