315供电系统

 
315供电系统

第六节 供电系统

1、工作面风机供电采用双电源,电源分别引自五采区4#高开(1#线)及五采区15#高开(2#线),供电电压等级为660V,电气设备上须明显标出电压额定值。详见供电系统图

2、工作面660V供电系统:

由315段配电点KBSGZY500/6-0.69移动变电站向315段工作面的设备供电。 3、工作面设备,如下表:

电器设备供电情况表

4、负荷统计: 各设备开关及电缆型号选型表

更多内容请访问久久建筑网
5、变压器的选择:


⑴根据315下山的用电设备负荷统计,可得:

Sb= Kde×∑PN/cosφ=[0.6×409]÷0.75=328KW

所以315下山延伸段选用一台KBSGZY500/6-0.69移动变电站,即可满足需用。

6、电缆的选取:

低压电缆:

①电缆型号的选择:

660V设备使用橡套电缆,即MY。

②电缆截面:

660V供电系统: pe×Kx×10∑Ig=3

×Ue×cosΦ=328×0.5×103

3×660×0.75=191A

所以选用70mm电缆,载流量为215A>191A。

当315采区变电所施工完毕,机运科给定相应的供电设计 2

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:1.2电力线路的参数计算和等值电路
  • 下一篇:建筑电气设计节能措施的探讨