第六节 供电系统
1、工作面风机供电采用双电源,电源分别引自五采区4#高开(1#线)及五采区15#高开(2#线),供电电压等级为660V,电气设备上须明显标出电压额定值。详见供电系统图
2、工作面660V供电系统:
由315段配电点KBSGZY500/6-0.69移动变电站向315段工作面的设备供电。 3、工作面设备,如下表:
电器设备供电情况表
4、负荷统计: 各设备开关及电缆型号选型表
更多内容请访问久久建筑网
5、变压器的选择:
⑴根据315下山的用电设备负荷统计,可得:
Sb= Kde×∑PN/cosφ=[0.6×409]÷0.75=328KW
所以315下山延伸段选用一台KBSGZY500/6-0.69移动变电站,即可满足需用。
6、电缆的选取:
低压电缆:
①电缆型号的选择:
660V设备使用橡套电缆,即MY。
②电缆截面:
660V供电系统: pe×Kx×10∑Ig=3
×Ue×cosΦ=328×0.5×103
3×660×0.75=191A
所以选用70mm电缆,载流量为215A>191A。
当315采区变电所施工完毕,机运科给定相应的供电设计 2