环网柜保养手册

 
环网柜保养手册

10KV环网柜设备操作运行及保养手册

http:///
一、设备操作规程

基本要求

1、一切高压操作均需报告片区供电所批准。

2、一切操作任务(事故情况下除外)都应执行操作票制度。

3、一切操作必须由两名正式值班电工(两证齐)来进行。其中一人操作,另一人唱票及监视,并要穿戴合格的防护用具。

4、严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化。操作完毕后,应在模拟图板上正确反映出系统中各设备的运行状态。

更多内容请访问久久建筑网
5、操作票须由主管人员进行审查签字后,方可执行。

送电操作程序

1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。

2、先关好后门,再关好前下门。

3、操作接地开关主轴并且使之分闸。

4、检查接地指示在断开位置。

更多内容请访问久久建筑网
5、确认出线柜断路器处于分闸位置。

6、合进线柜负荷开关(合闸位置指示器亮)。

7、合出线柜断路器(合闸位置指示器亮)。

停电操作程序

1、 断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。

2、分出线断路器(分闸位置指示器亮)。

3、分进线负荷开关(分闸位置指示器亮)。


6、操作接地开关主轴并且使之合闸。

7、打开后门和前下门

8、检查接地指示在接地状态。

二、设备运行

1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。

2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。

3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。

4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。

5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。

6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。

7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处。巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、开关柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。


8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。

9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。

10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

三、设备保养

1、检查高压柜接地是否良好,可靠。

2、SF6负荷开关被密封在一个充满SF6气体的密闭装置内,需检查SF6气压表确保气压在0.4~0.5Mpa之间。

3、压力表度数会随外界温度变化而变化,若度数超出绿色范围应立即停止使用并通知我公司。

2、检查高压电缆,电缆头有无老化,破损,放电现象,有无异常声响。

3、检查带电显示是否正常。

4、若无任何异常,清扫柜外壳灰尘。

更多内容请访问久久建筑网
5、检查高压开关操作机构是否正常。

6、若发现异常情况,及时报告,请专业公司维修。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:跨越架搭设
  • 下一篇:地下连续墙