1.1.1.1 跨越架的搭设
㈠跨越架的形式
?单面跨越架。在靠近被跨越物的一面,搭设纵向的单面跨越架。适用于跨越简单架设的通讯线、不带电的电力线及建筑物等。
?双面跨越架。它是在被跨越物两侧搭设的纵向跨越架且上面封顶。适用于跨越电力线、多回路通讯线、一般公路等,使架设的导线不碰及被跨越物。
?跨越架的正面结构应根据跨越架的高度和宽度而定。除纵横搭设外,并要有适当数量的“×”形斜杆和支撑。对立体结构还要设内斜杆,以确保架构的稳定,且架顶两侧应设外伸羊角。
?搭设跨越架的材料,多采用毛竹。为防止磨损导线,封顶材料采用毛竹、大绳或其他绝缘材料。
㈡跨越架搭设施工方案
? 材料选择及要求
①竹的选材:要求生长期四至六年的粗壮毛竹,三年以下和七年以上的不宜使用,青嫩、枯脆、有麻斑或虫蛀及裂缝超过一节均不准使用。
②绑扎材料:一般采用10号软性铁丝、黑白铁丝均可使用。
③跨越架毛竹立杆、大横杆、剪刀撑和支杆有效部分的小头直径不得小于75mm,小横杆有效部分小头直径不得小于50mm,当小头直径在50~75mm之间时可双杆合并或单杆加密使用。
④跨越架木质立杆有效部分的小头直径不得小于70mm,当小头直径在60~70mm之间时可双杆合并或单杆加密使用。横杆有效部分小头直径不得小于80mm。
⑤钢管跨越架宜使用外径48mm-51mm的钢管,立杆和大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于0.5m。
? 跨越架相关参数的确定和要求
每处跨越架搭设前,应用经纬仪测量被跨物的长、宽、高及与新建线路的交叉角,再结合有关要求,计算出架子的有关尺寸,然后现场放样,准确定出各立杆的位置并打好标志桩。跨越架长、高及距离被跨越线路排间宽的确定如下(以双排为例) :
① 跨越架长度: L = (D + 4) / sinα(米) ,
其中: D:新建线路两边线间的水平距离(米) ;
α:新建线路与被跨线路的交叉角。
② 距离被跨越线路排间有效宽度: B = b + 2a + 2V (米) ; 当为多排时,计算整体宽度时,还需加上其余排间距总和。
其中: b: 被跨线路的宽度(米) ;
a: 架体与带电体的最小水平安全距离(米) ;
V:风偏值(米) ,根据被跨越线路参数来进行计算。
③ 高度H = h1 + h2 (米)
其中: h1:被跨物的高度(米) ;
h2:架顶与被跨物的最小安全距离(米) 。排间距由跨越架的高度而定,跨越架的排数及间距根据现场情况,一般跨越110kV以上电力线的跨越架立杆纵面总排数不少于8排。
? 跨越架的搭设方法
跨越架的一般施工程序为:根据预定的搭设方案放立杆位置线-挖立杆坑-竖立杆-绑大横担-绑小横担-绑抛撑-绑斜撑或剪刀撑-封顶杆及挑跨越架(羊角)。
①仪器架在跨越档一侧的塔中心,对准另一塔中心,钉出与10KV 跨越点中心桩。 安装计算出的跨越架宽度定出放立线杆:按照要求立杆的纵向间距离为1.5米,里排立杆离导线距离不小于4米(35kV),不小于2米(10KV)。
②挖立杆坑:坑深不得小于50cm,坑的直径大于立杆直径10cm左右,有利于调整和固定立杆的位置。
③竖立杆:先竖里排跨越架两头的立杆,再竖中间的立杆,外排立杆按里排立杆的竖立顺序竖立,立杆的纵横向校正垂直在底部加绑扫地杆以后,将杆坑填平夯实。
④绑大横杆:绑扎第一步架的大横杆前,应先检查立杆是否埋正、埋牢,绑大横杆同时同一步架大横杆的大头朝向应一致,上下相邻两步架的大头朝向应相反,以增强跨越架的稳定性。每1.2m 高度绑扎一层大横杆,与主杆交点处相互绑扎,由下向上进行。第一层主杆的大横杆绑扎好后,接升第二层主杆前,应在第一层主杆间绑扎交叉支杆与侧向支杆(可两根连接),以保持其稳定性。侧向
支杆埋深不小于0.3米,对地夹角不大于60°。
⑤绑小横杆:小横杆绑在大横杆上,相邻两根小横杆的大头朝向应相反,上下两排小横杆应绑扎在立杆的不同侧面,小横杆伸出立杆部分的长度不得小于30cm。
⑥绑抛撑:跨越架搭至三步以上时,应及时绑抛撑,在此之前跨越架要用临时支撑加以固定,以免跨越架外倾或倒塌,抛撑每7根立杆设一道,与地面夹角为45度,其底脚埋深不得小于30cm。
⑦绑扎斜撑或剪刀撑:木跨越架绑扎到三步架时,必须绑斜撑或剪刀撑,剪刀撑的间距不得超过7根立杆的间距,第一道剪刀撑的下端要落地。整体跨越架向里倾斜1%,全方倾斜度不得大于150mm,严禁向外倾斜。
⑧主杆与主杆以及横杆与横杆应错开搭接,搭接长度不小于1.5 米,绑扎时小头应压在大头上,绑扣不得少于3道。当梢径小于50mm 时,不小于2 米。
⑨跨越架的封顶工作应采用封闭法保证安全施工。封顶杆与大横杆垂直布置,每根主杆不少于1 根封顶横杆,封顶杆采用木杆或竹竿,严禁用钢管做封顶杆。采用窜杆逐段绑扎间距为1.0米-1.2米,最后固定住,同时用缆绳封住锁死,上面的挑跨越架(羊角架)每边外出1米,绑扎要牢固。
⑩拆除跨越架是搭设跨越架的逆程序,应由上至下逐根拆除,先拆横杆,再拆支杆,最后拆主杆,分层进行,严禁整体推倒,严禁上下层同时拆除。
?跨越架拉线设置
①当跨越架搭设到四步高时必须带好拉线后方可接高。
②对于15米以下跨越架搭设采用≥Φ6. 2mm钢丝绳设外拉线,连接点采用≥Φ32 ×1. 3m钻桩(配挡土地锚) 。
③对于15米以上跨越架搭设采用≥Φ8. 7mm钢丝绳设外拉线,连接点采用≥Φ32 ×1. 5m钻桩(配挡土地锚) 。
④搭设10kV电力线跨越架应每隔5~6m设一根拉线,并绑扎在架身内侧大横杆、立杆交合处,必要时立杆、大横杆交合处应补充相应毛竹呈“十”字形布置。
⑤对于10m以上的跨越架应设不少2层的拉线。
⑥跨越架的四角应设外拉线,未完工的高层跨越架每天休工前必须带好临时
拉线,并悬挂安全警示牌。
⑦拉线形式为前端为绝缘绳或大绳,下侧为钢丝绳或钢绞线联接,绝缘绳长度不低于4m。
a图适用于跨越通讯线、光缆、房屋等
b图适用于跨越10kV电力线路
㈢安全距离规定
?跨越架与公路、通讯线及低压线的最小安全距离,应符合下表要求:
?跨越架与带电体之间的最小安全距离,考虑风偏后不能小于下表要求.
?在带电体附近作业时,距离带电体的最小安全距离应满足下表要求:
㈣高压电力线跨越架搭设的安全措施
?施工前所有施工人员应认真学习《电力建设安全工作规程》中有关章节,学习本方案有关措施。跨越架施工必须组织严谨,分工明确,责任到人,意识到位。
?临近带电体作业时,上下传递物件必须用绝缘绳索,作业全过程应设专人监护。
?越线架的宽度应超出新建线路两边线各2米。
?作业人员不得在越线架内侧攀登或作业,并严禁从封顶架上通过。
?抓好反违章指挥、反违章操作和违反劳动纪律的反三违工作,加大反习惯性违章的力度,加强学习和教育,不断提高自我防护意识和能力。
?明确和落实安全责任人,对违章施工坚决制止。
跨越架搭完后必须经质安科验收合格后方能施工。跨越架搭设并经过检查后, 应在立柱高度2-3米的地方悬挂检验状态标识-合格。