综合医院医疗影像机房暖通空调设计要点

 
综合医院医疗影像机房暖通空调设计要点

综合医院医疗影像机房暖通空调设计要点

【摘要】随着我国医疗水平迅猛发展,医院的建设项目越来越多。本文主要介绍了综合医院的一些医疗影像房间(MRI室、DR室、CT室、DSA室、SPECT-CT室、PET-CT室、回旋加速器室)的暖通空调设计要点。

【关键词】MRI、DR、CT、DSA、SPECT-CT、PET-CT、回旋加速器室、气体灭火 排风 空调

前言:目前的综合医院设计项目越来越多。医院建筑与一般的民用建筑不同,有很多的医疗影像机房,,这些房间对空调的工艺要求不同。本人根据实际工程设计经验总结了一些影像机房的暖通空调设计要点,希望能为设计同行提供参考。

1.MRI室

MRI英文全称是:magnetic resonance imaging,就是(核)磁共振。MRI室设计温度22±2℃,相对湿度40%~60%。MR机发热量(1.5T机器):磁体间5kW,设备维修时散热量超过4kW,操作控制间设备发热量3.5 kW,放置水冷机、稳压柜等的设备间发热量24 kW。空调设计为独立的恒温恒湿空调。采用上送上回风系统。放置空调室内机处需设置给水管和地漏,用于加湿和排除冷凝水。

超导性MR机防护罩顶部有氨气排出,应设置管道与机身自带排气管连接,该管道厂家称为失超管。失超管采用非磁性不锈钢管,管径不小于250mm,需要高空排放。扫描间内设置事故通风,用于排出液氨泄漏。

DSA室

DSA英文全称是:Digital Subtraction Angiography即数字减影血管造影仪。DSA室包括控制室、扫描室、设备间。控制室、扫描室、的室内设计温度20~24℃,相对湿度40%~60%。设备间温度15~30℃.控制室、扫描室夏季空调负荷约为200W/m2,。设备间的夏季空调负荷约为1250W/m2。DSA室可选用机房专用空调或者变冷媒流量多联机。DSA机房可进行导管介入手术,设置洁净空调,净化等级100级,室内送风口设置位置应集中在导管插入口和导管输出范围内。DSA室的换气次数一般按3~4次/h计算。

DSA室的送风管和排风管上应设置电信号控制的70℃防火阀,平时常开,70℃熔断关闭或电信号关闭,反馈关闭电信号。此处设置防火阀的目的是为了在DSA室周边区域发生火灾时,由消防中心控制及时关闭此阀,避免将火引入DSA室,造成爆炸。

3.DR室

DR 英文全称 Digital Radiography.就是数字影像检查室。DR技术的核心在


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:综述配电变压器降低技术线损的探析
  • 下一篇:自动化技术助解垃圾围城困局