综述配电变压器降低技术线损的探析
摘要:随着经济的发展和社会的进步,用电市场也随之扩大对配电变压器并列运行、低压线路环网运行及利用变压器短时过负荷特性三方面进行分析,提出了解决配电变压器线损的降低技术。
关键词:配电变压器 线损 运行 负荷
前言
近年来配电线路经过的大规模改造,已有较大的质的改变,基本上能满足可靠供电和优质供电的要求。城市供电的特性决定,配电变压器始终是配电设备的薄弱点,城市供电的季节性和时段性较为明显,存在着明显负荷不平均,在夏季用电负荷高峰期,配电变压器会短时超负荷运行,而在春秋两季负荷则不足甚至只有额定容量的20%~50%。为了能满足可靠供电和优质供电的要求,现实做法往往是在夏季或冬季负荷较大时,增设变压器或增大配变的容量。过多的变压器或过大容量配变虽然能满足高峰负荷用电的要求,可是负荷低谷期则存在负载很低、空载而造成技术线损较大的问题,造成线损居高不下。
为了较好的处理这种矛盾,在这里提出几种方式来探讨。首先,我们引用了城市中常见的几种负荷类型:a、纯居民用户,b、居民和商业混用用户,c、纯商业用户,将这三类负荷全年进行负荷跟踪,绘制出全年的负荷曲线图。图上可明显显示出城市负荷的季节性和时段性,某地区每到夏季都有几天气温陡升,在这几天中负荷急剧上升,给配电变压器带来了很大的压力,变压器低压负荷开关频频跳闸,甚至有的配变一天中能跳闸几次。为了能满足可靠供电和优质供电的要求,往往采用增加配变台数和增大配变容量的做法,这些增加或增大容量的配变在春秋季节往往只有很低的负荷,
由负荷曲线可知负荷高峰时段几乎不超过1~2个小时,而低谷时段则是低负荷变化不大的常态。
为了较好的解决这种矛盾现提出下列几种方式来探讨:
1.配电变压器并列运行
SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》,规定了配电变压器并列运行的四个限制条件(1)额定电压相等,电压比允许误差 0.5%。(2)阻抗电压相差不得超过10%。(3)接线组别相同,(4)容量比不得超过3:1。
一个城市在某一时段基本都是使用同一厂家的批次产品,基本都能满足SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》,规定的配电变压器并列运行的四个限制条件,根据上述条件可采用160KVA和200KVA并列运行的方式、视负荷情况也可采用200KVA和400KVA并列运行的方式 或 250KVA~400KVA并列运行的方式,即负荷高峰时采用全负荷运行,保证高峰用电的需求,在负荷较低或