第六章 电力变压器的继电保护
?????故障类型、不正常运行状态保护方式及保护配置瓦斯保护差动保护电流、电压保护
电力变压器 电力变压器变压器110KV110KV变压器330KV变压器330KV变压器变压器220KV220KV变压器变压器500KV500KV变压器
套管
6.1 电力变压器的故障、不正常工作状态及保护方式 电力变压器是电力系统中的重要电气设备。变压器保护是保护变压器免受短路故障损坏的重要自动装置。当变压器内部短路故障时,继电保护装置在很短的时间(20ms)
内发出动作命令,保护变压器免受短路电流的损坏。
变压器故障变压器的故障类型:(1)油箱内部故障 a、变压器绕组 相间短路(d1); b、变压器绕组 匝间短路(d2); c、变压器绕组 接地短路(d3)变压器油箱内部故障产生巨大短路电流,不仅会烧坏变压器绕组和铁心,而且由于绝缘油汽化,可能引起变压器爆炸。
?(2)油箱外部故障
a、绝缘套管的相间短路与接地短路; b
、引出线上的发生的相间短路和接地短路;
变压器的不正常工作状态:
(1)由于外部短路引起的过电流;
(2)由于电动机自起动、并联工作变压器被切除、尖峰负荷等原因引起的过负荷;
(3)油箱漏油造成的油面降低;
(4)由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁;?对于这些不正常工作状态,变压器保护也必须能够反应。当变压器发生不正常工作状态时,变压器保护只发告警信号,或延时跳闸。
变压器应配备的保护
1、瓦斯保护:≥800KVA的油浸式Tr ≥400KVA的车间内Tr 反映变压器油箱内部各种短路故障和油面降低
保护配置
2、纵差动保护:
反映变压器绕组和引出线的相间短路, 以及中性点直接接地电网侧绕组和引线的接地短路及绕组匝间短路,应装设纵差保护或电流速短保护 一般:
并列运行变压器≥6300KVA
单独运行变压器≥10000KVA
重要单独运行变压器≥6300KVA 都应装设差动保护
≥2000KVA变压器的电流速断保护Klm不够时,也装设差动保护
3、电流速断保护
≤10000KVA 变压器
且过电流保护时限大于0.5S时
当灵敏度不满足要求时,宜装设纵差保护。
?4、外部相间短路引起过电流时应采取的保护
?(1)过电流保护:用于降压Tr
?(2)低电压起动的过电流保护:
? (3)复合电压起动的过电流保护:
升压Tr及(1)的Klm不够的降压Tr
?(4)负序电流及单相式低电压起动的过电流保护:大容量升压Tr及联络Tr
?(5)阻抗保护:对升压Tr和系统联络Tr当Klm及选择性不够时采用
保护配置
更多内容请访问久久建筑网
5、外部接地短路时应采取的保护(1)零序电流保护——直接接地系统(2)零序方向电流保护——直接接地系统,有选择性要求
(3)零序过电压保护;
中性点装放电间隙的加零序电流保护 Tr部分接地,部分不接地,当接地变压器跳闸后,不接地变压器继续带电运行时装设相应保护
保护配置
6、过负荷保护
并列运行变压器、 备用变压器等保护接于一相流上延时作用于发信号,必要时自动减负荷或跳闸7、过励磁保护
对于由于 频率降低和电压升高等原因而引起的励磁电流升高
允许范围内:发信号
超过允许值:跳闸
8、其它保护
温度、压力、冷却系统等
第二节.变压器的瓦斯保护 ?瓦斯保护的原理
?瓦斯保护的构成
?瓦斯保护的接线
一.原理
油箱内部发生故障(包括匝间短路、经电阻的接地等轻微故障)→故障点电流、电弧→变压器油及其等轻微故障)→故障点电流、电弧→
→产生气体→流向油枕的上它绝缘材料受热分解它绝缘材料受热分解→产生气体→
部。当故障严重时变压器油迅速膨胀产生大量的气体,气体夹杂着油流冲向油枕的上部。
反映上述气体或油流而动作的保护———瓦斯保护1、气体与油的混合物——重(严重故障)反应油
流速度 跳闸
2、气体与油的混合物——轻(不正常 or 少数匝
间)气体体积 发信号
轻瓦斯:反应油面降低,匝数很少的匝间故障 重瓦斯:严重故障跳闸
特点:内部保护之一,反应油箱内部故障?H2:潮气
?CO、CO2:固体绝缘材料分解?C2H2:放电故障
? CH4、C2H4:过热性
?通过瓦斯气体分析,诊断变压器潜伏性故障
三、瓦斯保护的原理接线1.原理接线图
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、评价:
1、优点:
动作快,灵敏度高,接线简单,能反应油箱内任何故障
2、缺点:
可靠性不太高,仅能反应油箱内故障,不能反应油箱以外的套管及引出线等部位上的故障。 瓦斯保护可作为变压器的主保护之一。
第三节.变压器的电流速断保护
?电流速断保护的原理?电流速断保护的整定计算
http:///
一、原理
?是反应电流增大而瞬时动作的保护 装于Tr的电源侧,对Tr及其引出线上的各种短路进行保护,为保证选择性只能保护Tr的一部分,一般是保护Tr的原绕组,适用于
小容量的Tr ,且过流保护时限大于0.5S时
≤10000KVA
二、整定计算1、躲过Tr负荷侧出口d点短路时的最大短路电1流来整定
Idz=KkId?max Kk=1.3~1.4 2、躲过励磁涌流(根据实际经验及实际数据,)一般取
Idz=(3
~4)Ie?T取1、2中的较大者作起动电流
第四节 变压器的纵差动保护
纵差动保护原理
不平衡电流产生的原因及防止措施整定计算
差动继电器的原理及结构????
http:///
一、问题的提出?
?电流速断保护Klm不够瓦斯保护只能反应油箱内部故障
②消除方法 P175 图6-5 采用通过速饱和铁芯的差动继电器的平衡线圈WPh来消除 Wcd—差动线圈 WPh—平衡线圈 W2—工作线圈 Wd”、Wd’—短路线圈WPh接到二次侧计算小的一侧
?'>I?"设I22??W(I'?I")I'>I" Cd22∴∵ 22
使WphI2"=Wcd(I2'?I2")抵消Wcd(I2'?I2")在W2中的作用 WphI2"=Wcd(I2'?I2")?计算WPh匝数,一般不为整数∴仍有IbP在整定中加以考虑
(2)由于Y/△变压器接线方式产生的 Y,d11变压器接线
(3)由于变压器带负荷调整分接头而产生的IbP 在整定中加以考虑
(4)两个CT特性不同而产生的IbP 尽量选用同型CT,此时Ktx=1
2、暂态不平衡电流I
(1)外部故障时短bP
路电流暂态非同期分量引起的IbP非周期分量 ?使CT饱合 ?由于饱和特性不同 ?
IbP较大
(1)外部故障时短路电流暂态非同期分量引起的IbP曲线1:互感器2次侧感应非周期分量电流曲线2:总的电流。曲线3:铁芯饱和以后电流的周期分量。
曲线4:短路电流中衰减的非周期分量
可见其中含有较大的直流分量
消除措施
采用速饱和变流器
因为暂态不平衡电流中含有较大的直流分量。直流分量电流使速饱和变流器饱和,这时,交流分量电流难于转换到速饱和变流器的副边。差动继电器不会动作。但加入速饱和变流器,以后当内部故障时,必须等到非周期分量衰减后才能动作,增加了保护动作时间。
(2)由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流IbP
正常情况下励磁电流只存在于变压器的某一侧,此电流一般不超过额定电流的2%~10%,在外部故障时,由于电压降低,励磁电流减小,其影响就更小了,在保护中可以不用考虑。
空载投入变压器和外部故障切除后电压恢复时产生励磁涌流;(6~8)Ie。
φ大小 励磁涌流的大小和衰减与外加电压相位,剩余大小和衰减与外加电压相位,剩余φ
方向,电源容量大小,Tr容量大小及铁芯性质等有关。
励磁涌流的产生及变化曲线(1)稳态工作时
(2)空载合闸时(3)励磁涌流的构成 非周期分量
高次谐波
励磁涌流的大小和衰减与外加电压相位,剩余φ大小方向,电源容量大小,Tr容量大小回路阻抗及铁芯性质等有关
对于大型的变压器,其励磁涌流衰减相当慢,例如50MVA以上变压器, 涌流衰减到最大峰值的50%需要时间长达几秒到几十秒。
典型励磁涌流记录波形
励磁涌流的特点:
①只在电源侧出现且倍数不确定
②含非周期分量且往往使涌流偏于时间轴一侧③含有大量二次谐波
④含间断角
防止措施:
①内部故障存在动作延时,等非周期分量衰减后再动作②采用具有饱和铁芯的差动继电器
③鉴别短路电流与励磁涌流的差别
④利用二次谐波制动等
问题:以上影响不平衡电流的因素哪些可以 消除,哪些是不可能消除?
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、整定计算
1、整定原则
原则一:躲CT二次侧断线时产生的电流及躲最大负荷电流Idz=KkIf?max Kk=1.3 K
Idz=KkIbpmax原则二:躲外部短路时最大不平衡电流Ibpmax Kk=1.3 K
稳态最大不平衡电流:
IbPmax=(Ktx×10%+?U+?fza)Idmax/nl
五、几种差动继电器
1、带有速饱和变流器的差动继电器BCH—2BCH—
(1)速饱和变流器的工作原理 P177 图6-6
非周期分量不原理:原理:非周期分量不
易通过速饱和变流器
而变换到二次侧
防止暂态过作用:作用:防止暂态过
程中不平衡电流