一、GB3906-2006标准概述
?
?
开关柜的作用
标准背景
2
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2001 2002 2004 2006 2008 产值(面)
开关柜2001-2009的产值
3
二、标准主要条文的解析
? ? ? ? ? ? 范围 正常使用条件 术语 额定值 设计与结构 试验
4
? 3.101 开关设备和控制设备 ? ? 开关装置与相关控制、测量、保护和调节设备的组合、以及与 相关的辅件、外壳和支持件及其内部连接所构成的设备的总称。 ? 3.102 金属封闭开关设备和控制设备 ? ? 除外部连接外,全部装配完成并封闭在接地金属外壳内的开关设 备和控制设备。 ? 这里强调了封闭在接地金属外壳内的开关设备和控制设备。除进 出线以外的,完全被接地的金属外壳封闭的开关设备,并且外壳应满 足特定的防护等级(不得低于IP2X),以保护内部设备不受外界的影 响,防止人体和外物接近带电部份和触及运动部分。也就是我们目前 大量生产和使用的如XGN1更多内容请访问久久建筑网
5、KYN28等产品(见图1)。
5
交流金属封闭开关设备
图一. 交流金属封闭开关设备
6
可移开部件与可抽出部件的差异
? 可从开关柜中完全移开,并能替换的部件(即便是主回路带电也不例 外)。如手车柜中的电压互感器手车,即称之为可移开部件。 ? 可抽出部件也是一种可移开部件,所不同的是当它与柜体的主回路形 成隔离断口或分隔后,仍与柜体的外壳保持有机械联系。 ? 所以,对于可移开部件只讲工作位置和移开位置,在移开位置时,可 移开部件与柜体的机械、电气联系均已断开,即无任何联系。而对于 可抽出部件来讲,除具有工作位置,试验位置和移开位置以外,还具 有断开位置。在此位置时,辅助回路的电气联系如果需要的话,可以 不断开,但是可抽出部件与柜体间的机械联系必然存在。
7
隔板
PI级隔板
8
表一 隔室的分类以及打开的方法
9
1. 基于联锁控制的可触及隔室
10
2. 基于程序的可触及隔室
11
3. 不可触及的隔室 (SF6环网柜)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 图中: ①—母线隔室; ②—充气隔室; ③—金属隔板; ④—负荷开关/隔离开关(位 于隔离位置并接地); ⑤—绝缘外壳; ⑥—熔断器/电缆隔室; ⑦—熔断器; ⑧—与接地开关联锁的门; ⑨—与负荷隔离开关/隔离开 关联锁的接地开关。
12
表 二 几种隔室的例子
13
表三 运行连续性丧失级别
14
? HXGN15-12型开关柜为LSC1-IP级
15
几种典型方案
1. 双母线隔室(LSC2B-PM级)
16
2. 充气柜结构(LSC2A-PM级)
17
3. 电缆分接箱(LSC1级)
18
? 额定值 ——额定电压;
——额定电流。 ? 结构和设计
——外壳; ——断口; ——接地; ——联锁。
19
2.开断关合 试验
内配断路器时
内配具有关合 能力的接地开 关时
20
3.机械试验
——当可移开部件用做隔离开关时,隔离插头的手车从 工作位置到移出位置或反之,至少应进行M1 级( 1000次)的机械试验。