电力电缆 电力电缆计算公式 直流电源线压降计算公式:
△U=(I×L×2)/(r×S) 其中 △U:该段电缆上的压降-V I:该段电缆所承载的设计电流-A L:该段电缆布放的路由长度-M S:该段电缆的截面积-mm2 r:导体电导率- m/(Ω· mm2),r铜=57, r铝=34, 铜电阻率(20℃时)为0.0175Ω·mm2/m=1/57Ω·mm2/m 铝电阻率(20℃时)为0.0294Ω·mm2/m=1/34Ω·mm2/m
电力电缆 电力电缆计算公式 v 蓄电池放电全程压降
对于全程电压降中的各段电缆的压降,设计人员可根据机房实际作 适当调整,但要求至通讯设备的总压降≤3.2V(48V电源) 。 即:整个直流供电回路中各段电缆及配电屏上的压降之和 U1+U2+U3 = ΣU ≤3.2V。