结构精细化设计(5)

 

桩身长度 爆破量
设计值 2058m 2408 m3 实际值(预计) 增加量(预计) 3347m 1289m(+63%) 6932 m3 4524 m3(+188%)

?
? ?

?

?

? ? ? ?

分析: 1、详勘是按20×20m来布点的(详勘的目的本身就不是 按20×20m来布点,而是一定要查明地质情况!),中 风化岩面等高线图本身就有一定误差,设计图中参考桩长 相应也会有一定的误差。本工程基岩面起伏较大,相邻的 勘察钻孔的中风化岩面高差一般都在3m以上,有的达 12~15m。勘察报告中的中风化岩面等高线图与实际中 风化岩面的分布差异非常大。按中风化岩面等高线计算出 的桩底标高与实际的中风化岩面标高差异会非常大。 2、施工操作工艺不可避免的系统误差; 3、强风化岩与中风化岩过渡(变质岩层)需要爆破,而 预算时按四类土计量; 4、旧桩需要爆破(旧城改造),增加了爆破工程量; 更多内容请访问久久建筑网
5、基坑标高调整的设计变更引起空壳量增多,增加护壁 工程量和挖运量(设计变更未下发至成本部);

? ? ?

?
? ?

?

桩长增加: 爆破量增加: 空壳增加: 管理对策: ――及时对桩底进行预钻孔(每桩孔提前 钻探); ――设计变更的流程管理要正确,流程的 时间管理、执行、反馈要及时。

增量 216万元 100万元 17万元

所占增量比例 66% 30% 4%

积极的成本管理大于消极的成本控 制
? ? ?


? ? ?

?
?

××项目电梯类型的选择及判断。 选择普通电梯还是选用无机房及小机房电梯? 分析:以900kg、1.75m/s电梯为例: ――普通电梯比无(小)机房电梯省3万元; ――无(小)机房电梯每年节电1.3万元; ――无(小)机房电梯维保节省4620元/年; ――无(小)机房电梯节省机房面积8平方米。 结论:采用无机房电梯。

成本管理的其他案例
? ?

? ? ? ?

××项目的玻璃雨蓬:维修费:400~800元/m2; ××项目的自动扶梯:每月维护费5000元,占小 区物业管理收入的1%; ××项目的水景:每月维护费占小区物业管理收 入的3%; ××项目的围墙照明灯:全面开关。应关注运营 成本,多设回路; ××项目的大堂方案选择:普通入口大堂、豪华 入口大堂、开敞式园林大堂(√); ××项目的温泉会所:每小时维护费2200~ 2400元才能正常营业,每月亏损70万元;

成本管理思路小结
? ? ?

?

――不要理所当然地采用习惯性思维! ――多问几个为什么! ――多动手做几个比较方案! ――跳出原有思维模式,从更高的层面去 思考和解决问题,我们就会有机会发现出 乎意料的结果!

总结
? ? ? ?

?

? ?

1、总目标及四大措施(组织、技术、经济、合同); 2、注重资源的选择和利用(关注价值); 3、结构设计的成本控制必须是全过程的; 4、重在事前计划、事前管理、事前控制(团队选择、 成本意识、限额合同、资源配置、技术原则等); 更多内容请访问久久建筑网
5、必须掌握的控制结构成本的技术关键点(设计方 案优化、荷载取值、电算参数、材料选取、设计精细 化); 6、控制成本,必须保证安全及客户所关注的质量; 7、案例分析、提炼。

谢谢!


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:交流电焊机操作规程
  • 下一篇:试析高压隔离开关的常见故障与检修