结构精细化设计(4)

 

5、C20; ――受力较大的的结构梁、板混凝土强度等级可 采用C30,如地下室的底板、顶板、屋顶花园的 楼板等; ――结构转换层梁板的混凝土强度等级宜采用高 等级,如当地施工质量有保障,可采用C50及以 上等级; ――剪力墙、柱混凝土强度等级按轴压比控制, 使其尽量接近轴压比规定的上限,同时又使绝大 部分竖向构件为构造配筋。

图纸设计时构件归并的把握
?

?

? ? ? ?

――梁的归并;会相差10~15%;要注意梁归并 的归并分级原则! ――墙柱的归并;注意结构标准层的归并范围


要 竖向分段处理,注意建筑标准层与结构标准层的 截然不同! ――板的归并; ――柱(桩)基的归并; ――基础的归并。 构件归并是施工图过程中控制成本的关键!

施工图深度对成本的影响
? ? ?

? ?

施工图设计文件的深度应满足以下要求: 1.能据以编制施工图预算。 2.能据以安排材料、设备订货和非标准设 备的制作; 3.能据以进行施工和安装; 4.能据以进行工程验收。

结构成本控制的技术关键点的总结
? ? ? ? ? ? ?

结构设计优化的关键点; 结构荷载取值的关键点; 结构电算参数及结果优化的关键点; 勘察报告结果优化的关键点; 结构材料选择优化的关键点; 结构设计精细化管理的关键点。 ――去除无效结构成本!

客户关注
?

?

?

客户投诉质量问题分类中最关注的是:渗 漏、裂缝。 对客户最关注的质量焦点,必须提高成本 的投入!对客户不关注的质量问题,必须 加强成本控制! 成本投入的原则是:把好钢用在刀刃上!

成本与收益关系图

提高哪些关键成本可以大幅减少客 户投诉?――防止渗漏和开裂!
? ? ?

? ? ?

――楼板。端跨、管线密集处、屋面板、大开间板的长向 (@150)要注意防止裂缝及渗漏,宜关注; ――剪力墙。较长剪力墙的水平筋,有时会出现竖向裂缝, 应加密间距(@150); ――地下室。侧墙会产生竖向裂缝,应增加水平筋的间距, 如Φ12@100(或Φ14@100),且可将水平分布筋放置 于受力竖筋外侧,防竖裂且保证受力筋的混凝土保护层厚 度。 ――砌体。在与梁、墙、柱等结构构件接缝处会产生裂缝, 应特别注意。 ――渗漏。门窗、外墙、屋面、卫生间、地下室、不封闭 阳台等处,应在建筑设计与施工时特别注意! ――其他。悬臂梁、悬臂板的截面及配筋应加强,荷载未 能明确处的结构构件宜加强。

结构成本控制的案例分析
?
? ?

?

?

? ? ?

桩基成本控制案例 上海××项目的桩长选择 概况:9栋住宅,其中,3栋18层建筑、3栋22层建筑、3栋 28层,采用大地下室相连为一体,土质情况:25m深度内, 土层较松,桩侧摩阻力为15~30kpa,越向下土层越密实,桩 侧摩阻力逐渐增加为50~70kpa,38米以下各层桩端阻力均 较小,为1500~2500kpa。 上海市的习惯做法及地勘报告建议:18及22层选8-1层作持 力层,桩长为40米,28层建筑选8-2层作持力层,桩长为 50米。是否合适? 讨论:应充分发挥下部摩阻力的效果。可不按习惯做法,可 均采用50米长、500、600直径预应力管桩,通过不同桩径、 调整布桩系数。从而 1、节省造价(提高桩的性价比、减少承台的尺寸); 2、降


低沉降差及沉降值; 3、方便施工管理,提高桩基检测效率,降低检测成本。

桩基成本控制案例
?

?

?

?
? ?

?
? ? ?

南京××建筑的基础选型 概况:4层住宅,半地下室,淤泥质土承载力为70kpa,在 32~40米处有较好的砂层,可做桩端持力层,此时300 直径的预应力管桩承载力为600KN。 基础方案: 1、筏板基础; 2、8米长的水泥搅拌桩加连接梁形成复合地基+止水筏板; 3、长度为35米300直径预应力管桩,一柱一桩+止水筏 板。 结论:预应力管桩方案最经济(便宜16%);最安全;较 搅拌桩施工周期短。 讨论: 一定要进行多方案的技术经济比较和综合对比分析! 行政高管不要轻易下技术定论!

地下室结构成本控制案例
? ?

? ?

? ? ? ? ? ? ?

?

南京××项目的方案优化分析 概况:9~18层的住宅小区,两个一层大地下室分别连接着高层住宅群,总 建筑面积约28万平方米,淤泥质土,厚度约为18米,承载力为70kpa,在 32~40米处有较好的砂层,可做桩端持力层。 讨论: 合理提高±0.00标高的取值,减小开挖深度,从而优化支护、土方、水浮 力、抗拔桩的结构成本。 要求勘察单位提供抗浮设防水位的绝对标高(原为相对地面的标高,后提了 绝对标高,比原标高低了0.5米) 景观设计前置,控制覆土厚度,结合景观布置、地下室布置、管线要求(普 遍减少覆土厚度,在该厚的地方厚即可) 结果:±0.00标高提高1.4米。 遗憾:基坑开挖后,10%管桩倾斜。 遗憾分析: ――桩机选择,静压管桩桩机太重压偏; ――开挖顺序不正确; ――桩基施工顺序不正确。

上部结构成本控制案例
? ? ?

?
? ?

?

杭州××项目结构转换层的取舍 问题的提出:底层架空景观和商业需要底层大空 间。 思考及对策: 转换层的含钢量:大约是300~500kg/m2(而标 准层一般为41~45kg/m2); 转换层混凝土含量:0.9~1.2m3/m2; 转换层的结构造价相当于5个以上标准层结构的价 格,取消转换层相当于节省上部结构造价的10%。 划算吗?为了满足架空层及地下室的空间需要, 结构剪力墙的布置方案可否再优化呢? 结论:取消转换层,节约造价1600万元

地下室结构成本控制案例
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

采用两层地下室省钱还是采用一层地下室省钱(条件:主 体建筑下的地下室,总面积相等,不考虑支护费用)? 分析: ――地下室结构中最贵的是底板及梁的费用; ――其次是顶板及梁的费用(覆土、景观、消防车、施工 荷载)。 ――对侧壁、土方量、支护、抗浮的影响。 推论: ――一层地下室对应的是底板和顶板共两层的费用。 ――二层


地下室对应的是三层的费用。 ――一般情况下,采用两层地下室省钱! 疑问:应因地制宜。

结构成本控制案例
? ?

?

?

深圳××项目结构含钢量数据。 概况:深圳,坡地建筑,大地下室连接多栋18层、 24层、33层住宅,7度抗震,II类场地土,基本 风压0.75,场地粗糙度D类。 上部结构含钢量:36~44kg/m2,混凝土含量: 0.3~0.37m3/m2 ; 其中33层:含钢量: 44.38kg/m2,混凝土含量: 0.378~0.369m3/m2;新三级钢用于梁板中。

结构成本控制案例
? ?

?

无锡××项目的结构成本案例分析。 概况:无锡市内高层住宅小区,包括2栋30~33 层建筑、2栋13层与23层相连建筑、5栋9~13 层建筑,场地附近有一条河流,地下水位较高。 场地土质较软,表层4米深度内有部分淤泥质土, 地下室底板下土的承载力为160kpa,在17米至 22米处有密实的粉砂层,在37~55米处有密实 的砂层。基岩埋藏很深。6度抗震,基本风压 0.45,本项目回款的周期要求较高。 先施工单体小高层住宅,快速预售,最后施工地 下室。

结构成本控制案例
? ? ? ?

?
? ? ? ?

无锡嘉和现代城的结构成本案例分析。 地下室的布置思路: ――A、各自独立的地下室; ――B、设置某http:///
一、二栋相连的地下室; ――C、设置整体相连的大地下室; ――D、设置整体相连的地下室,但结构不连为 一个整体。 结论:采用C ――优点:交通、停车、坡道、小区物业管理、 地下室外墙数量、侧墙支护、防水面积等指标好。 ――缺点:地下室结构超长;地下室不均匀沉降。

?

?

?

?

地下室结构超长的解决办法:设置结构后浇带和使用混凝 土膨胀外加剂。 ――1、结构后浇带的设置。注意降水费用、设置间距 (收缩后浇带30~40米一道,沉降后浇带在沉降差较大 处设置)、封闭时间(两个月后)、施工便利性。 ――2、混凝土外加剂的使用:注意数量、费用、位置、 施工注意事项(膨胀剂的主要成分为铝酸盐,只有带水结 晶体才会膨胀,所以,在设计中特别注明:千万注意养护。 为防止混凝土供应商、施工单位偷工减料,一定要甲供, 甲方监督放置!)先施工单体小高层住宅,快速预售,最 后施工地下室。 ――3、构造配筋的适当加强:注意数量、费用、关键位 置。

?

?
?

?

?

?
? ?

?

当地的基础设计经验: ――9~15层建筑通常采用预制方桩基础,以粉砂层作为 持力层,桩长约17米,摩擦型桩。 ――18层以上建筑通常采用钻孔桩基础,以砂层作为持力 层,桩长约45米,摩擦型桩。 ――12层建筑物采用无桩筏板基础有过成功的案例,按程 序计算沉降有15cm,实际观测仅4cm


,在无锡观测到的 建筑物最大沉降不超过6cm。 本项目经济合理的基础形式: ――全部采用管桩+筏板; ――全部采用钻孔灌注桩基础; ――纯地下室及9~13层建筑部分采用预制方桩+筏板, 其余高层建筑采用钻孔灌注桩基础。 ――纯地下室及9~13层建筑部分采用天然地基筏板基础, 其余高层建筑采用钻孔灌注桩基础。

?

? ? ?

?
?

各栋建筑物的沉降差以及主体建筑物与地库间的 沉降差如何解决?设置沉降后浇带,要求很长时 间才能封闭,影响销售和使用,占压资金。 结合项目实际,为实现销售进度与结构技术的最 佳结合,决定: ――先施工主楼,后施工无主楼地下室; ――各主楼沉降完成后,再与地下室相连,可有 效化解沉降差; ――各栋主楼可提前预售,加快回款进度,减少 资金占压。 注意:施工组织、降水、支护等因素。

结构成本控制案例
?

?

深圳金地名津项目:基础造价大幅度超过合 同价的原因分析。 概况:深圳,多栋高层建筑,大地下室连接, 基岩埋藏较浅,基岩面起伏较大,部分钻孔 存在强风化岩与中风化岩过渡互层现象,基 础采用人工挖孔桩,设计要求桩底进入中风 化岩内0.5米即可。施工完成2/3时,发现桩 基实际量较合同量有非常大的差异: