试析高压隔离开关的常见故障与检修

 
试析高压隔离开关的常见故障与检修

试析高压隔离开关的常见故障与检修

摘要:高压开关作为电力系统运用最广泛高压设备一种,主要用来隔离高压的电源,确保检修人员安全实施检修工作,高压开关经常会出现一些故障,影响电力系统安全可靠运行,加强常见故障原因分析,并采取一定检修措施给予处理,可有效确保电力系统操作可靠性,促进电力事业良好发展。

关键词:高压;隔离开关;常见故障;检修

高压隔离开关又可称为隔离刀闸,有时还可简称为刀闸,其作用是为了在高压设备检修时,确保检修工作安全有效实施。隔离刀闸在长期使用中,容易出现金属腐蚀、变形及元器件老化等问题,这个时候,就需要给予全面检查,针对存在的问题给予检修或更换,当设备出现问题,而系统停电困难,或者网络结构不健全时,隔离开关不能得到及时检修,从而引发设备故障,给电力系统安全运行带来较大影响,加强隔离开关检修是很有必要的。

http:///
一、常见故障

1.隔离开关分合闸故障

隔离开关分导电部分、机构箱及传动部分,动作原理是操作机构带动传动部分使隔离开关分合闸,隔离开关分合闸故障有设备调整问题和设备本身问题,主要分三种情况:a、机构箱内故障、传动部分故障、导电部分故障。机构箱内故障主要是箱体由于密封不很好,容易进水,造成机构齿轮、连杆、箱内电器元件经常出现锈蚀、变形、老化现象,从而使得机构分合不到位或者出现拒分拒合情况;或者箱内限位开关跟限位挡块间的间隙调整不当,限位开关无法切断电机电源,致使隔离开关分合闸过头;或者箱内电气元器件中辅助开关、连线接触不可靠、接触器接点及按钮动作失灵或卡死,造成电气动作回路不通出现拒分拒合情况。b、箱外传动部件故障主要是隔离开关长期暴露在外,转动位置润滑剂出现老化干涩,造成转到不灵活,消耗(抵消)了大量分合闸力,使刀闸分合不到位;或者传动部件连杆弯曲变形,让长度、角度发生改变,从而出现传动不到位而使刀闸分合不到位情况;或者限位装置、垂直、水平连杆调整不恰当,使隔离开关分合闸不到位。c、导电部分故障主要表现在三相导电杆长度调整不当时,或者当三相同期没调好时,或者连杆长短调整不当时,或者分合闸弹簧平衡力调整不好时,都会导致刀闸分、合闸过程三相动作不一致,三相分合闸不到位,如GW16-17/220型隔离开关,在导电管里因某相或者某两相闸刀的平衡弹簧存在生锈及疲劳等情况,闸刀在动作的时候,阻力大容易造成三相不同步的情况。当某部位因阻力太大,齿轮啮合不是很好,就会出现某相动作迟缓造成三相不同步或分合闸不到位情况。

2. .隔离开关导电回路故障