AB-1756ENBT, 1756-L72,1756-DNB,1734-AENT-通讯模块更换方法

 
AB-1756ENBT, 1756-L72,1756-DNB,1734-AENT-通讯模块更换方法

AB-RS LINKS 通讯模块更换

模块更换实例:更换分站通讯模块,如下图,更换后拨好地址后在线,情形如下,显示该站有错误,右键点击该站,选择属性,出现对话框,选择最后的classis size,然后点击set classis in module,出现对话框,点击确定就可以了。(如果是更换有地址的模块,需要将模块改成888,消掉地址,将地址改成888,上电,会有红灯闪,然后断电,拨到999.)


模块更换实例:更换主站1756ENBD;更换后在线的情形,两种方式更改地址可以,我用的是RSLINKS,rslinls在线后,右键点击configure module,然后在出现的对话框里设置IP地址后确定。



更换1756L72模块:

更换后在线的时候,会显示以下对话框,如果选择在线的话,就会出先固件更新的选项,选择update firmware,会出现让你选择更新固件的选择,默认的就是只有1756L72,点击update,然后依次确定。固件更新完毕后,会出现下载程序对话框,此时模块显示没有工程,点击下载后正常。




更换1756DNB模块:按照设备使用的件设置拨码开关,三个拨码都在9的位置,然后在线上传的配置,本来是00站的主站模块在这里是63号站,不行,然后报各种报警,63.77.14.11.13,最后将模块地址改为00,然后打开原来上载的设备组态,在线,扫上来的设备组态就相同了,然后点击主站模块,点击里面的下载,就OK了,。。更改完毕后,发现所有变频的36,38,39,40,数值恢复了出厂值,改为36=5. 38=5。 39=0.3. 40=0.3.ok。 也就是说上载配置的时候,要将主站里的参数上载,还要上载变频的参数、。


更改加减速度,如果成型时报警可以试着更改加减速度,如下图:因为滚压的时候程序里用的是点动,所以修改点动块里的加减时间就可以了。

设备运行一段时间后,设备如果出现机械间隙,会报警随动误差的,E19,那么就修改如下图的参数,如果干大胎报警转矩故障的话,就是修改第5个参数,最大值可以跳到百分之250.


下图的D指令那里是延时,