摘要:负荷计算是空调工程设计的基础,它决定设备容量的选用,管网系统的规模以及工程总造价等,这是技术人员熟知的事实。但是近几年来用估算的方法替代了空调冷负荷计算,给制定方案、工程审核造成一定的困难。本文通过实例,重提“关于负荷计算问题”,借此引起设计者进一步的重视。 关键词:瞬变传热 估算 计算程序 负荷计算

七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算,并且区分了得热和负荷的概念。八十年代出版的所有空调书籍,如空气调节工程、空气调节设计手册、暖通空调常用数据手册、高层建筑空调与节能等皆引用了动态负荷计算。动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐,即便是各种手册采用了一些简化手段,计算工作量也较大。计算软件的产生似乎解决了这一问题,但是应用上也不普遍,只有估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢地被它取而代之了。但是估算的根基并不坚实,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的。

1、第一个实例

图1是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图,层高3米,共十层,24墙两面抹灰,客房为单层塑钢玻璃窗,面积6m2,挂浅色窗帘,屋顶的传热系数为1.19W/m2℃。客房要求设计干球温度25℃,2人间,新鲜空气量为30m3/人时,室内平均用电量150W。走道与楼梯间、电梯间等公用部分,送冷风保持27℃,客房与走道的温差为2~3℃,可以忽略传热计算,因而客房的围护结构负荷只有外墙、外窗、屋顶等部分。从图1可看出,客房的围护结构的大小和朝向共有6种型式,并编号如下:1.南向,2.北向,3.西南向,4.西北向,5.东南向,6.东北向。对于顶层多了一个屋面,编号为1-顶~6-顶。

应用动态传热计算,其最大冷负荷与发生时刻列于表1。


从计算结果可以看出动态计算的特点,西南向、西北向或者东南向、东北向的负荷差值不大,但发生时刻不同。这是因为动态计算是用加权或卷积的数学形式计算,计算任一时刻的传热必须包括其它时刻在该时刻的影响量,卷积而成。表1的数据是客房选择末端设备的根据,客房2和客房5-顶负荷相差1616.6W,理所当然地要选取不同容量的末端设备才合理。

关于选取制冷设备的容量,有两种方法:一是把整体客房建筑(底层是裙房不计)看成是一个孤立整体,用总的围护结构、总的客人数和总的用电量等计算;二是把表1计算值逐层进行叠加,再把走道东、西两侧和顶层走道屋面的围护结构的负荷算上即可。在计算机上计算的结果列于表2。

所有客房的最大负荷,自然要比第二种方法计算的数值小,但是应用第一种方法选取制冷设备的容量,空调系统应有良好的控制系统,在不同时刻应该能够进行能量的调剂,当然这方面的要求很高。用第二种方法作为选取制冷设备的容量,保守一点,但易于保证客房效果。从单位面积负荷值看,表2的数值比表1数值(除2号客户)都要小,这是由于表2在计算总建筑面积时包括了走道的面积,整体建筑的走道面积为1408m2,其围护结构的负荷量在计算机上显示只有43454.9W,走道的单位面积负荷值不足31W/m2的缘故引起。