XHB-APS3系列三相自动重合闸在通信电源中的应用

 
XHB-APS3系列三相自动重合闸在通信电源中的应用

XHB-APS/3系列三相自动重合闸在通信电源中的应用 概述:

三相自动重合闸的推出,适应了当前移动基站的需求能够很好的解决了移动基站因为开关跳闸而不能及时复位的问题,节省了大量的人员维护成本,保证了通讯基站的电源的畅通和信号的质量。

项目背景

近十几年来,中国移动通信基站从最初的模拟信号逐渐发展到数字信号,在当前移动通信技术从2G到3G的变革中,基站也随着技术的变化而变化。向着智能化、小型化、模块化、节能方面发展,就当前的发展趋势来看,基站的数量在不断的增加,特别是在G网基站的优化和3G基站的建设中,电源问题给建设和维护带来巨大的工作量和维护成本。

怎样才能降低维护成本,同时又能保证通讯的畅通,这是摆在当前急需解决的问题。 产品实际应用案例

根据实际情况以及对移动基站的调查,在现有正在运行的基站中更换新的配电箱柜是不行不通的,必须采取安全的措施既要保证基站的正常运行,又能解决配电的问题,降低由于漏电、过载、短路等电源故障跳闸后不能及时复位的情况。我们建议采用如下图的方案来解决供电问题。


从上图可以看出在交流配电的前端增加三相自动重合闸,来解决供电的问题。从而大大提高了移动基站的稳定性和可靠性。

自动重合闸用电保护器简介

三相智能用电保护器,是本公司自主开发的智能化数字化安全用电保护装置。整机由于采用了微电脑控制,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,发出指令切断供电线路,防患于未燃,并发出报警,提醒当前事故类型。当供电线路故障排除后,智能用电保护器又重新恢复供电。另外本智能用电保护器还设置了防雷装置,万一供电线路遭受雷击时,经防雷装置内部处理后,供电线路所端口对地具有相同电位,即供电线路之间没有电位差。因此,用电设备不会被雷电损坏。三相智能用电保护器由于具有完善的保护功能,质量稳定可靠。是彻底替代传统的空气开关、漏电开关的革命性产品。特别适用于工矿企业、国家重点消防单位、智能化小区,石油化工、电信及国防等部门用电安全保护。 产品特点

? 自动重合闸特点:

有别于传统用电保护器“漏电开关”和“空气开关”,本产品在具备用电保护器的所有保护功能的同时,跳闸保护后能够在线检测和自动重合闸,无需人工合闸,极大的减少了无人值守用设备的维护工作量。


? 快捷、迅速的分断能力:

内置CPU,实施在线检测,当发生欠压、过压、漏电、过载、短路等情况时快速切断电源,第一时间保护了人员和基站安全。动作时间达到0.05秒,比传统的用电开关动作更为迅速。

? 具备合理的防雷性能:

内置双向浪涌吸收器件,对从电源线感应过来的雷电干扰有抑制能力,自身抗雷电浪涌能力达到10KA,同时可根据用户要求外接防雷模块,以达到用电设备电源防雷要求。 产品主要功能

1)、过压保护:电压过高,容易使设备烧坏,当电源电压≥280V±10 V时,智能型用电保护器将在线检测该电压的持续时间,持续时间超过3秒,保护器跳闸,切断电源,“过压”指示灯亮。

2)、欠压保护:电压过低,容易引起设备频繁启动,造成设备损坏,当电源电压≤150V±10V时,智能型用电保护器将在线检测该电压的持续时间,持续时间超过3秒,保护器跳闸,切断电源,“欠压”指示灯亮。

3)、过载保护:负载电流过大,会导致供电线路发热,从而引起火灾;当负载电流大于额定电流的1.15倍,智能型用电保护器将在线检测该电流的持续时间和大小,持续时间超过3秒或电流大于额定电流的3倍时,保护器跳闸,切断电源,“过载”指示灯亮。

4)、短路保护:负载电流大于额定电流的3倍,智能型用电保护器立即跳闸,切断电源,“短路”指示灯亮。跳闸动作时间≤0.1S。

5)、漏电保护:当剩余电流(漏电流)≤15mA时,保护器不动作,保持接通状态。当剩余电流(漏电流)≥30mA时,保护器跳闸,“漏电”指示灯亮。分断时间≤0.05S。

6)、自动重合闸功能:因故障引起保护器跳闸后,保护器前3次检测时间为1、2、3分钟,此后为5分钟,31分钟后,检测时间为30分钟,不限次数;符合合闸条件保护器合闸供电,否则不合闸。(任何一次合闸后,能保持1分钟,认定合闸成功,计次清零。)

7)、合闸前检测:智能型用电保护器在合闸前对供电线路进行检测,若供电线路故障未排除,保护器不合闸,同时进行告警;故障未经排除,不合闸,在事故发生前阻止了事故的发生。

8)、远程监控:智能型用电保护器留有RS485通信标准接口,采用MODBUS协议,将所有数据采集量、开关量传送给监控平台,可以对供电线路和负载进行远程监控,方便实现遥信、遥测、遥控,同时,还可实现智能型用电保护器的在线升级。

结束语

随着移动技术的发展和新业务的需要,为了满足信号的覆盖和网络的优化,运营商不断


增加新的基站来解决网络覆盖的问题。在基站的建设中,基站的供电系统是整个基站的重要的组成部分,电源是基站、机房的能源供给的心脏,如果电源出现问题直接影响基站的正常工作和客户的信誉。因此,选择好的配电箱是非常重要的环节,为了保证电源的可靠和稳定,在新建基站的建设中可以直接选择使用带有自动重合闸的配电箱来解决配电的问题。取代传统的空开和漏电保护器,解决空开跳闸不能复位,由于漏电而造成漏电开关跳开,影响电源供电的问题。