2.3 本装置亦可用于有类似要求的空
调设备(如组合式空调机组、风阀等)做漏风率检测。例如组合式空调机组在GB/T 14294中要求做漏风率的检测项目。
3 设计技术参数的确定
根据国家标准GB 50243所规定的风管系
统工作压力大于1500Pa为高压系统,经了解在实际使用的通风空调风管系统中,其工作压力一般不会超过3000Pa;其风管系统的长度一般不会超过30米。按照标准中规定的中压系统(500P<P≤1500Pa=漏风量的允许值最大为
4.08m3/h·m2,若满足一个125 m2的风管系统所需的允许漏风量为500m3/h ;若漏足一个高压系统(1500P<P≤3000Pa),则有235 m2的风管系统所需允许漏风量也是500m3/h。
鉴于以上的分析,确定本装置的设计技
术参数为:风量定为500m3/h ,风压定为4000 Pa ,是充分考虑本装置适用范围的能力。根据上述参数,经反复筛选出的高压风机为CJ13—J型,其功率为
1.5kW。
4 设备结构
为了美观适用,产品的结构采用可移动
式不锈钢支架和不锈钢管做漏风量测量段,外形尺寸600(长)×450(宽)×700(高)mm。
设备组成:由①风机;②漏风量测量段;③孔板流量计;④变频器;⑤连接软管;⑥倾斜式微压计等组成(见图1)。
图1 LF4000型风管漏风量试验装置
4.2 设备各部件的功能
4.2.1 风机—风管进行打压(风管内静
压)的气源泵;
4.2.2 漏风量测量段—漏风量测量的风
筒,包括孔板流量计2个(Φ70、Φ20)可相互更
换。
4.2.3 变频器—调节风机的转速,以改
变风管内的静压值符合要求的工作压力。
4.2.4 倾斜式微压计—测量孔板前后的
压差值及风管内的静压值。