研发LF4000型风管承压漏风量及管壁耐压变形量试验装置3)

 
研发LF4000型风管承压漏风量及管壁耐压变形量试验装置3)

更多内容请访问久久建筑网
5、工作原理

将本装置风机①的出口用软管连接到漏风量测量段②上,然后将测量段②直接(或使用软管)连到封闭的被试风管(或风管系统)上。开启风机①的电源,调节本装置的变频器频率,使风管(或风管系统)内的静压值达到要求的工作压力时,测量孔板前后的压差值。根据此压差值(ΔP),利用预先检定的压差(ΔP)与风量(Q)关系曲线(见图2)查出漏风量值(Q),亦可将Q=f(ΔP)的关系曲线拟合成计算公式Q=K(ΔP)来计算漏风量(Q)。

6 研发技术基点 β

本装置的设计技术,除满足上述要对低、中、高压系统风管漏风量和管壁变形量试验的要求之外,主要在结构上,测量技术上,更适合施工现场使用,要求结构轻便、简单适用,测量技术简单、方便、准确。根据这一出发点,我们考虑采用孔板测量漏风量更为合适,因为它比喷嘴、温丘里管、涡街流量计都简单,占据空间小,更换方便,采用一般孔板,加工更容易。为了保证孔板的测量精度,根据目前市场上倾斜微压计的最小测量值,采用2种孔板尺寸(Φ70、Φ20)满足漏风量为2~500 m/h的使用范围,否则单采用Φ70孔板测量漏风量在25m/h以下时,在倾斜微压计(最小比例为0.2时)上的读数是1mm以下即0.2mmH2O以下,就无法测出25m/h以下的漏风量;若采用Φ20的孔板,就可以测出2~40m/h的漏风量。将孔板安装在中间带有活接头的不锈钢管上,即可方便地更换孔板尺寸(Φ70或Φ20),又能解决了仪表的测试精度问题。

鉴于本装置采用的是一般加工要求的孔板,若使用标准孔板的计算公式,一则太复杂,二则附加因素太多也不准确,因此考虑采用国家级标准流量试验台(即国家空调设备质检中心的标准风口试验装置,流量测量误差为2%)来检定本装置孔板流量与压差的关系曲线,并可拟合成计算公式,从而保证了本装置的测量精度。

7 主要技术参数及特点 3333

7.1 主要技术参数


7.1.1 漏风量测量范围:2~500m/h,其中Φ20孔板为2~40m/h,Φ70孔板为25~500m/h。

7.1.2 试验压力范围:0~4000Pa。

7.1.3 风机电机功率:1.5kW(输入电压220V或380V)。

7.1.4 变频器调频范围:0~50Hz(即风机转速可调节0~2900r/min)。

7.2 技术特点

7.2.1 结构简单紧凑、移动方便、操作简单,适合施工现场和试验室使用。

7.2.2 漏风量测量简捷、快速、准确。工作压力范围广,最高可达4000Pa,适用能力强。

7.2.3 可用于低、中、高压风管系统漏风量和风管耐压变形量试验的专用设备。

333

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:信息设备的电磁辐射与消除(2)
  • 下一篇:电力系统分析