生物质发电工程30MW机组凝汽器安装要点
摘要:生物质发电工程30MW机组凝汽器,型号为N-2200,设备总重45.5吨,充水重119吨。本文主要介绍生物质发电工程30MW机组凝汽器安装有关内容。
关键词:生物质;凝汽器;严密性;封闭;安装
生物质发电工程30MW机组配置一台单壳体、分列两道制表面式凝汽器,型号为N-2200,设备总重45.5吨,充水重119吨。设备基础标高1.405米。主要工程量包括:凝汽器壳体拖运就位,冷却水管穿装及胀、切、焊,附件安装、灌水查漏等。凝汽器体积庞大、施工空间狭小、工作量大。
生物质发电1×30MW机组配置一台单壳体、分列两道制表面式凝汽器,型号为N-2200,设备总重45.5吨,充水重119吨。设备基础标高1.405米。主要工程量包括:凝汽器壳体拖运就位,冷却水管穿装及胀、切、焊,附件安装、灌水查漏等。凝汽器体积庞大、施工空间狭小、工作量大。
http:///
一、施工工艺流程图
凝汽器安装流程
二、凝汽器壳体就位
1.凝汽器南侧两个基础支墩顶面标高应控制在0.5米以下,并将四个基础支墩的钢筋临时扳倒匍平,待壳体吊挂到位后再恢复。
2.除氧间0米#4--#5轴线之间由土建专业回填至标高-0.5米,并压实.在电泵基础与电子间之间沿南北方向用QU70钢轨铺设三条拖运轨道,轨道下面用道木垫实,相邻轨道之间间距1.1米,且保证轨道自南向北保持一定坡度.用[14槽钢制作6只拖鞋,在轨道上涂抹好黄油备用。