电气安装施工技术总结

 
电气安装施工技术总结

福建省武平县社会福利中心配电工程

电气安装施工技术总结

—— 李芳连(2014年12月)

该工程武平社会福利中心是武平县2011年为民办实事项目,总投资约6000万元,总占地约80亩,含综合服务大楼一幢、老年公寓四幢、救灾仓库一个,建是集孤儿供养、优抚保障、社会救助、社会养老等功能为一体综合建筑。本人负责了该工程综合服务大楼的电气安装施工。综合大楼共地下1层地面5层,共6层。地下一层为人防工程,平时作车库使用。大楼占地面积约780平方米,建筑面积3600平方米,钢筋混凝土框架结构。配电机房设在地下层,空调主机房设在项层。

施工范围包括配电箱柜安装、电线电缆配管布线、桥架线槽安装、灯具开关安装等。总工期为10个月。

http:///
一、工程前期准备工作:

施工图现场对照,依现场实际情况作出必要的记录。配合项目部对施工临水临电及施工办公生活设施进行布置。参加业主主持的图纸会审,反映此前我现场实堪时记录的问题(发现施工图纸中有多处地方主电缆线桥架与消防管交叉,现场实际标高与图纸不符的问题等)。拟好电气施工计划,结合工期、工程作业量及施工特点,初步确定施工人员及拟定物料需求计划交项目部备案。从该工程电气施工的总体情况和特点,编制了“电气专业施工细则”,为实现既定的施工目标和工程总体的要求,认真执行电力建设施工、验收及质量验评标准,使工程安装质量达到优良,在监理实施细则中都作了具体要求和规定,制定目标细则及应对措施。

二、水电专业施工实施细则:

水电安装是建筑施工中至关重要工程,质量控制不到位最易产生隐患问题,也是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,力求做到建筑物交付使用后,达到设计的水电使用功能。

1、水电施工工序

(1) 水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平 1


行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。

(2) 水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主及监理沟通增加水路使用功能。

(3) 水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。

(4) 二次防水: 水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。

(5) 电线线路开槽: 施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。

(6) 电线电路布线: 用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。 布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。

2


强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类用具饰品安装。

2、水电路改造注意事项:

(1)PVC是国家禁止用作水管的材料了,千万不要用了。建议使用铜管 或PPR管。

(2)暗槽:也就是把所有的线路都藏在墙体里面,这些需要把墙体上开出槽来放线路的套管,费用较贵。

(3)明线:也就是把线穿在套管里面,藏在吊顶里或是地砖下面。费用相对便宜

(4)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。

(5)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便。

(6)洗衣机地漏最好别用深水封地漏,因为下水太慢,不能满足洗衣机需要。

(7)强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。

三、 电气设备安装施工要点:

1、电线配管:

暗配钢管沿隔板或砖墙暗敷设时,内外壁均应做防腐处理。在混凝土内暗敷时,仅内壁进行防腐。管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈除干净;管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。

暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内现一平面内转弯的管子弯曲半径,不应小于管外径的10倍。做弯时,用手动弯管器,必须分3次以上弯成,不能有折皱和弯扁现象,管内严禁有积水,管口须用圆锉锉光滑;为了便于穿线管,当管线超过下列长度应加装接线盒,无弯时45m,有一个弯时30m,有二个弯时20m,有三个弯时12m。

3


管线与盒、箱连接,盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开大孔,铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔。暗配管进入接线盒时可用焊接固定,进入配电箱时应用套丝锁紧螺母固定,管过盒、箱必须做跨接接地线。盒、箱安装时,要固定牢固,主体预埋盒、箱要封堵严密,开关距门边距离不得少于15mm,保证标高准确。

2、管内穿线:

穿线前应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损,均应补齐和更换,以防穿线时拉伤导线绝缘层。当管内有积水、杂物时,应将布条的两端牢固地绑扎在带线进行拖动或采用气泵进行吹扫,将管内水及杂物清理干净。不同相的导线应用不同颜色区别开来,穿线时应严格区分导线的颜色,A相黄色、B相绿色、C相红色、零线兰色,PE线双色,决不能混用。在管口处安装好护口,利用摇表校准后用号码管做好标记。电线管内严禁有电线接头,需做接头时应在接线盒内完成。

3、电缆敷设:

电缆在敷设前应用摇表对其进行芯线对地对护套及线芯间的绝缘测试,1KW以下电缆线间及对地绝缘电阻不小于10MΩ,应先画出电缆的排列图,根据排列图与现场的情况一一敷设,敷设时统一指挥。自上而下敷设,应放一根卡固一根,电缆穿墙或穿楼板敷设后将套管用防火材料封堵严密,在电缆两端、拐弯、交叉处应挂好标志牌。

敷设时应尽量减少纵向应力以免铜芯变细而影响其负载能力,电缆在长期不通电时,两端应做密封处理。

4、配电箱、柜安装:

配电箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm,暗装时照明配电箱板四周应无空隙,其面板四周应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应涂防腐漆。

配电柜基础型钢首先进行调直预制,安装时找正、找平。配电柜就位后,进行测量调整,单独柜只找柜面和侧面的垂直度,成列柜先找两端的柜,再从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,柜子不标准以柜面为准,柜安装调整好后用镀锌螺丝将柜和基础型钢连接,低压柜用M12镀锌螺丝固定,并用6平方以上铜线将基础型钢和柜子进行连接,确保接地良好。

更多内容请访问久久建筑网
5、灯具安装:

4


灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。导线进入灯具,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。

灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。

当使用螺口灯口时,相线必须压在灯芯柱上。

吊链灯具的灯线上不应安装的灯具,其中心线偏差不得大于5㎜。

器具清洁干净,吊杆垂直,日光灯平行、弯灯固定可靠,排列整齐。导线进入灯具的绝缘保护良好,压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。

成排灯具的中心线偏差不应超出允许范围。在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线。

6、开关、插座安装:

同一室内安装的开关、插座高度差不应大于5mm,并列安装的相同型号的开关、插座高度差不宜大于1mm。

单项两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座、面孔插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接;上孔与地线相接。

开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.2m。相线应经开关控制。

7、桥架、线槽安装:

要求横平竖直,金属线槽连接地线牢固可靠,线径不小于4mm2,吊架间距符合不同规格的吊装要求。

(1) 桥架材料不符合要求,无防火或隔板

(2) 桥架不水平、不垂直、支架不符合要求

(3) 桥架的转弯连接不规范,焊接面无防腐处理

(4) 非镀锌桥架无接地线或接地线不符合要求,桥架安装完成后无盖板

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。