(5) 桥架过竖井、墙体无防火堵洞措施,或封堵不严、封堵不规范

8、接地安装:

(1)基础焊接时交底要清楚,一般按最外圈的两根钢筋,在底筋处焊接,为防止中途焊接错位,应沿着钢筋方向徒步标记;注意双面焊接,搭接面不小于6D, 5


若单面焊接,焊接面不小于12D。

(2) 防侧击雷焊接沿钢筋的方向徒步标记,对于无整体圈梁的均压环,应给出搭焊的洽商记录,保证整体焊接贯通;焊接时,注意双面焊接,搭接面不小于6D。

(3) 室外的接地电阻测试端子按设计要求施工,在设计无要求的情况下,在每个建筑物外设不少于两处,预留100接线盒,采用打眼的镀锌扁钢一侧与主筋焊接,一侧预留在盒内,在竣工时,盒外安装白色面板贴红色接地标志。在施工前,仔细学习标准图集中防雷接地的做法,尤其是定位划线,要先定转交位置,然后两侧各留500mm,中间在1000 mm平均布置。

(4) 避雷网安装施工前认真查阅相关规范及设计选用的标准图集,严格按设计和规范材料施工,避免采用市场上的非标产品,否则应加工或订做,并对班组进行详细技术交底,安装支架前实地测量各直段尺寸,转角处底一个支架与其相垂直的线段间距不大于500mm,统一定位后中间部位按间距1.5m—1.8m均分,拉线定出十字架在钻孔栽支架,拉线找直支架中心后,再将已镀锌处理的元钢调直,焊接时,在元钢两端大于4D处煨20℃—30℃小弯,并垂直搭接,焊后用木板调直,施工完后进行三检并记录。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工安全:

安全生产方面,贯彻落实上级文件精神,提高安全用电意识,增强责任心,落实完善安全用电组织体系,健全安全管理制度,加强用电安全管理,巩固安全基础,确保施工现场用电自身安全和他人安全;在生产方面,我深知电气设备安装施工工作在建设期间的重要性,特别是含有大部分隐形的电器基础设施与工程,要随时监督检查,现场指导,发现问题就解决问题,不能解决的问题要上报领导,决不能草草了事,否则后患无穷且再无法根除,这就是对我们工作的一种考验和责任。

总之,建筑电气安装施工是一项工程量较大、要求专业性较高的工作,一般非专业公司很难完成较完善的水电系统特别是强电系统,前期水电未做好,再好的后期装饰也无助于整个工程施工质量。